Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, правильно организовать вентиляцию.
Панельная новостройка 75 серии. 5 этажей, 3 комн.кв. на 1 эт., герметичные стеклопакеты, кухня смежная с лестничной площадкой. На кухне установлен газовый котел BAXI MAIN 24 Fi. Приток воздуха на котел и дымоотвод организован через коаксиальную трубу в стене. Шахты вентиляции выходят на крышу. Планировка здесь
http://s005.radikal.ru/i212/1005/b8/ac93fc9702e8.jpg

Въехали зимой, после заделки щелей в некачественно поставленных окнах воздух в квартире стал сырой, на кухне грибок с плесенью. Стал разбираться с вентиляцией. Были забиты строит.мусором вентканалы в туалете и ванной, после прочистки вентиляция там стала работать нормально. На кухне же при закрытых окнах довольно сильная обратная тяга. Если ставить окна на микропроветривание, обратная тяга пропадает (приклеенная к каналу полоска бумаги висит неподвижно или отходит максимум на 3 см.). Если открыть окно , полоску аж прижимает к верху.
Сейчас на улице потеплело (разница между квартирой и улицей градусов 8) и при открытых на микропроветривание окнах вентиляция в туалете и ванной почти отсутствует + периодические запахи от соседей, на кухне так же как и зимой. В туалете изза конденсата на трубах и бачке сильная влажность.

При текущем раскладе обратная тяга это нормальное явление или все таки что-то не так с вентканалом на кухне? Строители смотрели эту вент.шахту, уверяли что там чисто. На чердаке и в подвале с виду все герметично, внутрь самому не посмотреть, т.к. канал выходит на крышу. Самостоятельно засунул в вентканал на 2,5 метра вебкамеру с фонариком :) Насколько понял, там где вентканал от меня заходит в основную шахту, отверстие пробито наполовину (размером где то 1/3 кирпича). Строители отказались что либо делать, сославшись на то, что вентиляция работает при открытом окне.
Понятно, что надо организовывать приток воздуха в квартиру. Постоянно держать окна на проветривании не будешь, грудной ребенок + 1 этаж. Достаточно ли будет Aereco? К сожалению не нашел в Петрозаводске фирмы, которая занимается установкой Aereco или КИВ. Насколько сложно самому их смонитровать? Посоветуйте, пожалуйста, с учетом планировки, куда их ставить.
Была мысль поставить вентиляторы за вент.решетки, чтобы оно работало при микропроветривании окон. Или смысла нет?
Так же планирую ставить вытяжку над эл.плитой, уже есть вот такая http://www.hansa.ru/ru/catalog2/7/194 . Как правильно организовать отвод воздуха?
Спасибо.
14 май 2010, 00:37
Здравствуйте, Ash.
Сейчас на улице потеплело... При текущем раскладе обратная тяга это нормальное явление или все таки что-то не так с вентканалом на кухне?

Лето не показатель. Температуры сейчас летние. Летом реально может быть обратная тяга, даже при притоке. Ориентируйтесь хотя бы на +15С.
В туалете изза конденсата на трубах и бачке сильная влажность.

Здесь зависимость обратная. Не ветер потому, что деревья качаются, а наоборот.
там где вентканал от меня заходит в основную шахту, отверстие пробито наполовину (размером где то 1/3 кирпича). Строители отказались что либо делать, сославшись на то, что вентиляция работает при открытом окне.

Тогда сделайте ход конем: пусть сделают Вам замеры поверенным анемометром. Есть подозрение, что у них не получится 90м3\ч. А может и анемометра нет. В крайнем случае, можно и самому это сделать (пробить отв.), это не сложно, т.к. каналы выходят на лестничную клетку.
А почему строители? У Вас разве новый дом? Котлы у всех или сами ставили? Он только на горячую воду или на отопление тоже?

Достаточно ли будет Aereco? К сожалению не нашел в Петрозаводске фирмы, которая занимается установкой Aereco или КИВ. Насколько сложно самому их смонитровать? Посоветуйте, пожалуйста, с учетом планировки, куда их ставить.

Если котел сами ставили, то отверстия под стеновые клапаны сверлятся также. Оконные монтируются не сложно, можно и самому сделать. Но стандартные с гигрорегуляцией Вам могут не подойти. У АЭ как раз появились новые клапаны с ручным управлением. Для Вас эти будут предпочтительней.
Так же планирую ставить вытяжку над эл.плитой

Я Вам не советую этого делать, во всяком случае, до тех пор, пока Вы не наладите вентиляцию и приток. А лучше вообще забыть о вытяжке, либо используйте ее как воздухоочиститель.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
14 май 2010, 10:49
Спасибо Вам за ответ!

В крайнем случае, можно и самому это сделать (пробить отв.), это не сложно, т.к. каналы выходят на лестничную клетку.

Т.е. пробить отверстие в стене напрямую в основную вент.шахту? А какие минусы есть у этого решения? Сейчас канал от меня поднимается в стене к соседям наверх и поворачивает в шахту ровно под их отверстием вентиляции.

А почему строители? У Вас разве новый дом? Котлы у всех или сами ставили? Он только на горячую воду или на отопление тоже?

Да, дом новый http://s47.radikal.ru/i116/1005/54/5f043a64ad45.jpg Котлы стоят у всех, на горячую воду и на отопление, на фото длинные трубы вдоль окон и лоджий - дымоотводы.

Если котел сами ставили, то отверстия под стеновые клапаны
сверлятся также. Оконные монтируются не сложно, можно и самому сделать. Но стандартные с гигрорегуляцией Вам могут не подойти. У АЭ как раз появились новые клапаны с ручным управлением. Для Вас эти будут предпочтительней.

Скажите, приточку необходимо делать в каждой комнате? Правильно ли будет работать приток в 2 противоположных комнатах?
15 май 2010, 00:23
Т.е. пробить отверстие в стене напрямую в основную вент.шахту? А какие минусы есть у этого решения?

Нет, я имел ввиду другое: вскрыть нужно было место выхода канала-спутника в сборный канал. То место, про которое Вы писали 1\3 кирпича.
Вариант пробиться в сборный канал был запасным. Дело в том, что он хуже. Мы получим все с точностью до наоборот. Т.е., канал кухни станет более сильным и будет перетягивать канал санузла.

Котлы стоят у всех, на горячую воду и на отопление, на фото длинные трубы вдоль окон и лоджий - дымоотводы.

То, что у Вас свое отопление - хорошо, можно смело делать естественный приток. А вот то, что Вам выброс сделали в единый дымоход очень плохо. Котлы с турбогорелкой предполагают выброс продуктов сгорания непосредственно на фасад, без доп дымохода.
Я подозреваю, что когда котел не работает, тяга в нем все равно есть, т.к эта труба самая высокая. И она обкрадывает вентканалы.

Скажите, приточку необходимо делать в каждой комнате? Правильно ли будет работать приток в 2 противоположных комнатах?
Да, а в Вашем случае, возможно, и в кухне.
Есть вероятность, что приток может работать не так, но с учетом 1 этажа и сильной нехватки притока... Не знаю. Тогда можно перестраховаться и поставить стеновые.

С уважением, Арго.