Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, правильно организовать вентиляцию.
Панельная новостройка 75 серии. 5 этажей, 3 комн.кв. на 1 эт., герметичные стеклопакеты, кухня смежная с лестничной площадкой. На кухне установлен газовый котел BAXI MAIN 24 Fi. Приток воздуха на котел и дымоотвод организован через коаксиальную трубу в стене. Шахты вентиляции выходят на крышу. Планировка здесь
http://s005.radikal.ru/i212/1005/b8/ac93fc9702e8.jpg
Въехали зимой, после заделки щелей в некачественно поставленных окнах воздух в квартире стал сырой, на кухне грибок с плесенью. Стал разбираться с вентиляцией. Были забиты строит.мусором вентканалы в туалете и ванной, после прочистки вентиляция там стала работать нормально. На кухне же при закрытых окнах довольно сильная обратная тяга. Если ставить окна на микропроветривание, обратная тяга пропадает (приклеенная к каналу полоска бумаги висит неподвижно или отходит максимум на 3 см.). Если открыть окно , полоску аж прижимает к верху.
Сейчас на улице потеплело (разница между квартирой и улицей градусов и при открытых на микропроветривание окнах вентиляция в туалете и ванной почти отсутствует + периодические запахи от соседей, на кухне так же как и зимой. В туалете изза конденсата на трубах и бачке сильная влажность.
При текущем раскладе обратная тяга это нормальное явление или все таки что-то не так с вентканалом на кухне? Строители смотрели эту вент.шахту, уверяли что там чисто. На чердаке и в подвале с виду все герметично, внутрь самому не посмотреть, т.к. канал выходит на крышу. Самостоятельно засунул в вентканал на 2,5 метра вебкамеру с фонариком Насколько понял, там где вентканал от меня заходит в основную шахту, отверстие пробито наполовину (размером где то 1/3 кирпича). Строители отказались что либо делать, сославшись на то, что вентиляция работает при открытом окне.
Понятно, что надо организовывать приток воздуха в квартиру. Постоянно держать окна на проветривании не будешь, грудной ребенок + 1 этаж. Достаточно ли будет Aereco? К сожалению не нашел в Петрозаводске фирмы, которая занимается установкой Aereco или КИВ. Насколько сложно самому их смонитровать? Посоветуйте, пожалуйста, с учетом планировки, куда их ставить.
Была мысль поставить вентиляторы за вент.решетки, чтобы оно работало при микропроветривании окон. Или смысла нет?
Так же планирую ставить вытяжку над эл.плитой, уже есть вот такая http://www.hansa.ru/ru/catalog2/7/194 . Как правильно организовать отвод воздуха?
Спасибо.
Помогите, пожалуйста, правильно организовать вентиляцию.
Панельная новостройка 75 серии. 5 этажей, 3 комн.кв. на 1 эт., герметичные стеклопакеты, кухня смежная с лестничной площадкой. На кухне установлен газовый котел BAXI MAIN 24 Fi. Приток воздуха на котел и дымоотвод организован через коаксиальную трубу в стене. Шахты вентиляции выходят на крышу. Планировка здесь
http://s005.radikal.ru/i212/1005/b8/ac93fc9702e8.jpg
Въехали зимой, после заделки щелей в некачественно поставленных окнах воздух в квартире стал сырой, на кухне грибок с плесенью. Стал разбираться с вентиляцией. Были забиты строит.мусором вентканалы в туалете и ванной, после прочистки вентиляция там стала работать нормально. На кухне же при закрытых окнах довольно сильная обратная тяга. Если ставить окна на микропроветривание, обратная тяга пропадает (приклеенная к каналу полоска бумаги висит неподвижно или отходит максимум на 3 см.). Если открыть окно , полоску аж прижимает к верху.
Сейчас на улице потеплело (разница между квартирой и улицей градусов и при открытых на микропроветривание окнах вентиляция в туалете и ванной почти отсутствует + периодические запахи от соседей, на кухне так же как и зимой. В туалете изза конденсата на трубах и бачке сильная влажность.
При текущем раскладе обратная тяга это нормальное явление или все таки что-то не так с вентканалом на кухне? Строители смотрели эту вент.шахту, уверяли что там чисто. На чердаке и в подвале с виду все герметично, внутрь самому не посмотреть, т.к. канал выходит на крышу. Самостоятельно засунул в вентканал на 2,5 метра вебкамеру с фонариком Насколько понял, там где вентканал от меня заходит в основную шахту, отверстие пробито наполовину (размером где то 1/3 кирпича). Строители отказались что либо делать, сославшись на то, что вентиляция работает при открытом окне.
Понятно, что надо организовывать приток воздуха в квартиру. Постоянно держать окна на проветривании не будешь, грудной ребенок + 1 этаж. Достаточно ли будет Aereco? К сожалению не нашел в Петрозаводске фирмы, которая занимается установкой Aereco или КИВ. Насколько сложно самому их смонитровать? Посоветуйте, пожалуйста, с учетом планировки, куда их ставить.
Была мысль поставить вентиляторы за вент.решетки, чтобы оно работало при микропроветривании окон. Или смысла нет?
Так же планирую ставить вытяжку над эл.плитой, уже есть вот такая http://www.hansa.ru/ru/catalog2/7/194 . Как правильно организовать отвод воздуха?
Спасибо.