Вот здесь план этажа, у нас двушка, покрашенная в голубой :
http://www.anohina.ru/techserv.php
Если я правильно понимаю, вентиляционные каналы отмечены на плане белыми прямоугольниками. Из этого следует, что у нас общий вентиляционный канал, да?
19 дек 2006, 02:09
Не совсем так.
Почти на всех схемах вентиляцию изображают без «внутренностей» - только габариты.
В Вашем доме вентблок состоит из трёх каналов: одного большого (общая шахта) и двух маленьких (каналы-спутники).

Если Вы собираетесь подключить кухонную вытяжку в то отверстие, которое у Вас уже имелось изначально, то хотел бы отговорить Вас. Как только Вы это сделаете, то останетесь без вентиляции. Кухонная вытяжка - это не элемент вентиляции квартиры.

Если уж присоединять в вент.отверстие воздуховод, то надо либо доработать внутри вентиляционный канал и поставить рассечку либо смонтировать на воздуховоде тройник с обратным клапаном на боковом отверстии тройника.

Но ни в коем случае не заводите воздуховод в общую шахту.

Внутренности Вашего вентблока выглядят так (вид сверху):
Изображение ');
01 янв 2007, 16:56
Консультант® писал(а):
Если уж присоединять в вент.отверстие воздуховод, то надо либо доработать внутри вентиляционный канал и поставить рассечку либо смонтировать на воздуховоде тройник с обратным клапаном на боковом отверстии тройника.

Сомневаюсь, что рабочие, которые будут ремонтировать квартиру, смогут это сделать... Наверное, лучше пригласить специалиста, чтобы он это сделал? Ссылка, к сожалению, не работает. :(');
01 янв 2007, 17:03
novoselka писал(а):
Консультант® писал(а):
Если уж присоединять в вент.отверстие воздуховод, то надо либо доработать внутри вентиляционный канал и поставить рассечку либо смонтировать на воздуховоде тройник с обратным клапаном на боковом отверстии тройника.

Сомневаюсь, что рабочие, которые будут ремонтировать квартиру, смогут это сделать... Наверное, лучше пригласить специалиста, чтобы он это сделал? :(


Во время ремонта, формула: «Пригласить специалиста» - актуальна в любой сфере, будь-то сантехника, электрика, вентиляция или малярка. Можете позвонить по любому телефону, указанному на сайте и Вам дадут консультацию о том, как можно лучше поступить в Вашем случае - предложат варианты. Если возникнет потребность в практической помощи - можем предложить воспользоваться услугами специалистов-профессионалов.

С уважением.


К слову, Ваши дома на Академика Анохина я сам строил. :D Те что за Пед.Институтом. Серия П3М, там их целый комплекс.
Пожалуй, с учётом особенностей Вашей серии дома мог бы посоветовать ещё один вариант с вентиляцией. Но этот вариант только на мыло. :!: );
01 янв 2007, 17:04
Консультант® писал(а):
Пожалуй, с учётом особенностей Вашей серии дома мог бы посоветовать ещё один вариант с вентиляцией. Но этот вариант только на мыло. :!:


Да, посоветуйте пожалуйста! Я для этого и настройки изменила.
02 фев 2007, 04:25
Объясните, пожалуйста, назначение перегородки в общей шахте.
Имею те же проблемы + недостаточную вентиляцию в ванной,
перекрывание отверстия в туалете конечно помогает, но... :cry:
(Если можно, намыльте и мне :oops: )
05 фев 2007, 01:28
ap011 писал(а):
Объясните, пожалуйста, назначение перегородки в общей шахте. )

Здравствуйте.
Какая перегородка Вас интересует: между маленькими каналами и большим, или между маленькими??
05 фев 2007, 11:27
Здравствуйте!
Вобще то понятно, что все оно находится в общей шахте.
Ваш замечательный форум просмотрел практически весь.
Как устроено в П44 - понял. На Вашей картинке для П3 видна горизонтальная (очень бы хотелось увидеть вертикальный разрез)
перегородка ниже начала спутниковых каналов, существенно перекрывающая сечение шахты. Возможно она предназначена для балансировки тяги по этажам, тогда почему в П44 от нее отказались?

___________________
я уже и кнопочку для мыла наружу выставил...
06 фев 2007, 02:18
ap011 писал(а):
На Вашей картинке для П3 видна горизонтальная (очень бы хотелось увидеть вертикальный разрез)
перегородка ниже начала спутниковых каналов, существенно перекрывающая сечение шахты. Возможно она предназначена для балансировки тяги по этажам, тогда почему в П44 от нее отказались?

Эта "перегородка" - не элемент системы вентиляции.
Это уменьшенный (урезанный) соседями снизу, вентблок. Данная фотография была сделана во время восстановления нарушенного вентблока и при этом обнаружилось ещё одно нарушение этажём ниже, что и зафиксировано на фото.
В нормальном состоянии в сборной шахте вентблока ничего не должно быть.

С уважением.

P. S. проверьте почту
12 апр 2007, 21:28
Извините первый раз пишу, потому, что по глупости не представлял сложность :shock: внуреннего устройства вентиляции в типовых домах. :oops: Прошу Вас помочь (что мне делать)т.к. я не зная предмета вывел "выхлоп" вытяжки (зонта) в общую шахту :oops: . Вытяжка прижата вплотную к короробу т.е. длинна воздуховода (д125мм)-0,2м. Стоит обратный клапан однако всё равно не спасает от обратной тяги. Куда ее (вытяжку) всё таки выводить? Или нужно установить какой-то клапан типа воздушный затвор? Слышал сей затвор называют спутник. Что это? И как работает?
Да и вообще тяга в вытяжке (не в зонте) стала хуже :cry: как на кухне так и в санузле, и при открытых окнах тоже, а эпизодически возникает обратка, к счастью нечасто. Назовите пожалуйста осн. возможные причины этого кроме блокирования воздуховода соседями сверху. Данные: 10этаж 12-ти этажного П-46, однушка, двух кам. стеклопакеты.
12 апр 2007, 21:39
Вы наверняка знаете дома моего типа, по ходу, у меня вообще по другому устроен вентблок. Да точно не так! Если можно, бросьте картинку (схемку) как оно там внутри :wink:.
12 апр 2007, 23:33
Alexasha писал(а):
Да и вообще тяга в вытяжке (не в зонте) стала хуже :cry: как на кухне так и в санузле, и при открытых окнах тоже, а эпизодически возникает обратка, к счастью нечасто. Назовите пожалуйста осн. возможные причины этого кроме блокирования воздуховода соседями сверху. Данные: 10этаж 12-ти этажного П-46, однушка, двух кам. стеклопакеты.

Здравствуйте.
Вентиляция в Вашем доме устроена по тому же принципу, что в других домах серии "П". Отличия минимальны.
У Вас вместо двух каналов-спутников в вентблоке только один спутник и вместо одного вентблока - два (в кухне и с/узле).
Судя по этажности дома, вентблоки у Вас бетонные. В 14-ти этажных домах Вашей серии они идут уже гипсовые. Исходя из этого можно предположить, что соседи не трогали вентблок - за многие годы довелось видеть всего несколько вырезок в бетонном воздуховоде.
Основные причины, из-за которых могла ухудшиться вентиляция в квартире: 1) на общей вытяжной шахте на крыше, установили зонт. Причём установили очень низко. Его там быть вообще не должно. 2) открыта дверь на чердак или раскрыты межсекционные двери на чердаке. Тоже серьёзная причина - двери должны быть закрыты. 3) на чердаке, на Вашей полушахте что-то лежит (какой-то предмет) - довольно часто такое бывает. 4) сборный короб за дверцей шкафа в туалете и место его примыкания к вентканалу, обычно, требует доработки, ибо сделано всё очень грубо и не аккуратно. 5) ну и, собственно, сами герметичные окна.
В любом случае, ответы на все вопросы можно получить, выйдя на чердак.

С уважением.


P. S. Иногда, в Вашей серии дома, вентрешётки на кухне стоят на вентблоке со стороны двери, хотя должны быть со стороны мойки. Не подскажите, где у Вас решётка??
12 апр 2007, 23:37
Внутренности вентблока точно такие же, что и на фотографиях в этой теме - только вместо двух маленьких каналов - один.
13 апр 2007, 01:03
Потрясен Вашей операивностью! Большое спасибо за столь быстрый и развернутый ответ. Зашлю кого-нибудь на крышу :twisted:.
Изображение
Строить лень, извините. Так, фотошопкой нарисовал красненьким
вытяжное отверстие и саму вытяжку- где она воткнута в короб(не в масштабе конечно :oops: . И все же, куда её втыкать? И пожалуйста скажите:-Спутник это что? Догадки есть но слово специалиста лучше :wink: .

С огромным уважением
13 апр 2007, 01:15
Забыл.
Консультант® писал(а):
4) сборный короб за дверцей шкафа в туалете и место его примыкания к вентканалу, обычно, требует доработки, ибо сделано всё очень грубо и не аккуратно.

Отпадает я не строитель, но дотошный :smile: . Ремонт недавно закончил. Было-плохо, теперь ОК-проконтролировал! Крайне сожалею, что еще тогда на этапе ремонта не связался с Вами :cry:.

Вы делаете большое дело , похоже Ваш ресурс -единственный в RU :!: .

С огромным уважением

Сообщений: 25 Пред. 1, 2 След. Страница 1 из 2
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

рейтинг сайтов