МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

очередной вопрос по вытяжке и ОК

Проблемы присоединения кухонного вытяжного зонта

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 8 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
29 май 2010, 11:36
Исходя из прочитанного собираюсь подключить вытяжку к венткакалу таким образом:
1. Летом опрокидывается тяга (хотя не всегда), таким образом в отверстие (в стене) первоначально ставлю ОК на 125, Далее колено 90гр. (с поворотом вниз), Далее тройник с ОК (для сохранения естест. вентиляции, ставлю вертикально), Далее два колена на 90гр. т.к необходимо сместиться в сторону чтобы попасть в вытяжку.
2. Вопрос как правильно должна распологаться ось ОК?
Первый ОК могу поставить с вертикальной осью, а второй получается только с горизонтальной, т.к. тройник стоит вертикально - правильно ли это все?
Пятиэтажка, я на втором этаже. В целом вентялиция втягивает хорошо..., но откроет ли она два клапа естественной тягой?

Вот здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showpos ... stcount=12 прочитал что штатный режим когда ось горизонтально, а на вашем сайте когда вертикально - совсем запутался
30 май 2010, 08:40
День добрый.
Действительно, штатный режим для обратного клапана - это когда ось горизонтально. Но эти клапаны не предназначены для естественной вентиляции. А поскольку они всё же в ней используются, то и штатный режим здесь не годится.

Один клапан Вам лучше убрать, если они оба предполагаются открываться естественной тягой. Обычно второй клапан используется для только вытяжки и стоит он первым, т. е. сразу после выходного патрубка. А для естественной тяги на всём протяжении до входа в канал нужен только один клапан. Второе препятствие может оказаться непреодолимым.
А у Вас нет возможности сделать в стене два входа в вентканал? Тогда всё упрощается. В одно отверстие запитывается вытяжка, на другое ставится обратный клапан.
31 май 2010, 16:56
Здравствуйте!
Возможности нет - много долбить а ремонт закончен, это был бы идеальный вариант
Все-таки вертикально тройник нельзя расположить ? Или Вы допускаете такую конструкцию, но без ОК на входе в вентшахту?
Скажите, когда ось ОК горизонтальна, то в этом состоянии он постоянно открыт или закрыт, а то не совсем понимаю его принцип действия, знаю что должен закрываться от включенной вытяжки?
Конечно если бы мог расположить тройник горизонтально, то вопросов бы не было, но не позволяет расстояние - отверстие почти над плитой.
Интересно, возможно при таком расположении тройника ось ОК расположить вертикально или он тогда перестанет закрываться?
01 июн 2010, 14:56
Всё. Кажется понял о чём Вы.
Имелось в виду, что тройник расположен на вертикальной части воздуховода?
Я сначала решил, что боковой выход тройника смотрит вертикально. Недопонял.
Спокойно располагайте тройник как планировали, т. е. вертикально. И поворотную ось обратного клапана тоже ставьте вертикально - всё будет работать.

На счёт горизонтального расположения оси...
В этом случае диск обратного клапана будет всегда пытаться закрыться. У естественной тяги недостаточно силы, чтобы удерживать обратный клапан открытым. И он будет постоянно хлопать.

С уважением.
01 июн 2010, 18:36
Все понял, спасибо большое за консультацию!
04 июн 2010, 08:15
Здравствуйте!
Извеняюсь, забыл спросить. Нужно ли заводить воздуховод в вентеляционное отверстие (шахту), хотя бы чтоб завернуть поток на первом повороте вверх? Кладка в шахте кирпичная, естественно неровная.
05 июн 2010, 03:10
Воздуховод заводить не обязательно. Кирпичная кладка всё равно сделает своё чёрное дело - будет сильно тормозить поток. Если хотите немного сгладить удар на первом повороте при входе в канал, то достаточно сделать внутри канала раствором или алебастром "горку" от нижней части канала к дальней стенке.

С уважением.
06 июн 2010, 06:40
Ок, понятно