Нужна схема вент каналов дома серии 87Б

Система вентиляции в домах различных серий

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 4 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
31 мар 2010, 22:23
Возникли спорные вопросы с ЖЭК по поводу работы вентиляции в сан узлах. "Деятели" ЖЭК убеждают, что вент канал забит между 4-м и 5-м этажами. устранить сие невозможно т.к. это брак строителей, и потому у меня на 3-м этаже будут постоянные запахи подвала и соседа 1-го этажа... ИМХО бред сивой кобылы, т.к. дому 26 лет и до 2009 г. вентиляция работала исправно.
Сами понимаете, чтоб "бороться" с уродами надо быть технически подкованным, а для сего знать схему вент каналов и принцип ее работы.
Посему и прошу помочь спецов...
31 мар 2010, 22:53
Здравствуйте, TSP.
К сожалению, мало информации. Никогда не слышал о такой серии, видимо, это не московская серия.
Но это не большая беда, по большому счету, схем вентиляции всего несколько, а остальное разновидности.
Поэтому, можем вместе с Вами разобраться, но только с Вашей помощью. Ответьте на некоторые вопросы:
http://www.ventkanal.ru/podvod.html

А еще понадобятся некоторые фото:
1. фото дома, внешний вид.
2. то же, но чтобы была видна крыша и крышные надстройки. Для этого нужно отойти подальше или сделать фото с верхней площадки лестничной клетки соседнего дома.
3. фото внутри канала: вверх и вниз
4. самое важное, если у Вас есть возможность - фото вентиляции на чердаке (крыше)

Какие ремонтные работы у Вас проходили в последнее время (несколько лет). Когда?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
01 апр 2010, 19:05
Арго писал(а):
Ответьте на некоторые вопросы:
http://www.ventkanal.ru/podvod.html

1. Дом панельный
2. 9-ти этажный
3. 4-е квартиры (2 +3 комнатные рядом с шахтой лифта, напротив 2+3 комнатные)
4. 3-х комнатная квартира на 3-м этаже
5. кухня смежная с лестничной площадкой и шахтой лифта (проблем по вентиляции как естественной так и принудительной нет)
6. металлопластиковое окно на кухне.


А еще понадобятся некоторые фото:

Чуть позже... нужно время.


3. фото внутри канала: вверх и вниз

Хлопотно... надо разбирать систему принудительной вентиляции

Какие ремонтные работы у Вас проходили в последнее время (несколько лет). Когда?


Год назад сделан ремонт сан узла (который находится в противоположном от кухни конце коридора, между двумя спальнями) – объединили ванную с туалетом. С целью устранения эффекта обратной тяги из вент каналов смонтировали систему принудительной вентиляции с осевым вентилятором производительностью 200м куб. и оборудовали обратным клапаном. Обратная тяга естественно пропала, но при включении вентилятора появляются посторонние запахи напоминающие запах ацетона.
06 апр 2010, 08:16
ремонт сан узла (который находится в противоположном от кухни конце коридора, между двумя спальнями)

А эта стена не является ли уличной? При ремонте сантех кабину демонтировали?
смонтировали систему принудительной вентиляции с осевым вентилятором производительностью 200м куб. и оборудовали обратным клапаном.

Похоже Вы себя "заперли". Естественная вентиляция не может открыть обратный клапан.
Обратная тяга естественно пропала, но при включении вентилятора появляются посторонние запахи напоминающие запах ацетона.

Ну, это как раз нормально. Включая вентилятор, Вы выкачиваете воздух, а на смену приходит воздух от соседей (и возможно даже из подвала). Поставьте турбину - и тогда Вы совсем задохнетесь от запахов. Я уже тысячу раз писал: вентилятор УХУДШАЕТ воздухообмен. ВСЕГДА!!!

Обратите внимание на совпадение:

Год назад сделан ремонт сан узла (который находится в противоположном от кухни конце коридора, между двумя спальнями) – объединили ванную с туалетом.
ИМХО бред сивой кобылы, т.к. дому 26 лет и до 2009 г. вентиляция работала исправно.

До ремонта в с\узле все работало. Нужно проверить, что сделали не так. Проверьте, не стоят ли на вентрешетках москитные сетки - они "убивают" вентиляцию. Снимите их и все заработает.
Еще нюанс: если через канал идет обратная тяга, то он ЧИСТЫЙ.
В то, что местные разобрались правльно - есть сомнения. В 9-этажках Ваш канал должен выходить под перекрытие 6 этажа. Если завал в сборном канале между 4-5, то этот завал Вас не касается, а если завал в Вашем канале, то не может идти обратная тяга.

Но начинать нужно с себя.
Вентилятор стоит на самом канале или на воздуховоде? Если на воздуховоде, то Вы его случайно не ЗАПЕНИВАЛИ? И вообще, где-нибудь использовали пену в вентиляции?
Сделайте фото Вашего с\у, как установлен вентилятор. Сделайте фото над сантех кабиной, где проходит (проходил) воздуховод.

Ждем фото, затем продолжим.

С уважением, Арго.