Страница 1 из 4
Вытяжка на улицу
Добавлено: 02 мар 2010, 15:03
SON
Здравствуйте. Имеется частный дом, кухонный зонт установлен на наружной стене и выведен на улицу. Эта зима была показательной, и из зонта шел холодный воздух, вплоть до обмерзания, поэтому приходилось затыкать тряпкой с улицы, ессно вытяжкой пользоваться было нельзя. Как понял из ветки нужно ставить два обратных клапана. Вопрос в следующем, как будут вести себя клапаны в плане обмерзания и загрязнений жиром и пылью из кухонного зонта. Пожалуйста подскажите как все это сделать правильно.
Заранее спасибо.
с ув. Сергей.
Re: Вытяжка на улицу
Добавлено: 05 мар 2010, 23:43
Консультант®
как будут вести себя клапаны в плане обмерзания и загрязнений жиром и пылью из кухонного зонта. Пожалуйста подскажите как все это сделать правильно.
День добрый.
Два обратных клапана абсолютно устойчивы к обмерзанию даже в лютую стужу. Между ними создаётся воздушная буферная зона, которая работает как тамбур в подъезде.
Если сильно переживаете что этого недостаточно, поставьте три клапана. Три клапана, установленные непосредственно друг за другом не умножаются на три. Препятствие создаёт только первый. Конечно, через какое-то время, потребуется профилактика воздуховодов. Предусмотрите на этот случай съёмную конструкцию - например, часть трубы со всеми обратными клапанами. Лучше, если труба будет сниматься не изнутри, а снаружи.
С уважением.
Добавлено: 06 мар 2010, 13:38
SON
Большое спасибо за ответ, и огромная благодарность за Ваш очень полезный сайт.
Добавлено: 06 мар 2010, 21:26
Консультант®
Спасибо.
Если удалось помочь - мы рады.
Удачи.
Re: Вытяжка на улицу
Добавлено: 17 мар 2010, 19:36
Veterburg
Три клапана, установленные непосредственно друг за другом не умножаются на три. Препятствие создаёт только первый.
Не уверен.
Более того, если речь идет о "бабочках", то у них очень приличное сопротивление, по сравнению, например, с инерционными обратными клапанами.
Так что три последовательно установленных клапана вполне могут "скушать" весь расход
Re: Вытяжка на улицу
Добавлено: 17 мар 2010, 23:34
mosvent
Три клапана, установленные непосредственно друг за другом не умножаются на три. Препятствие создаёт только первый.
Не уверен.
Более того, если речь идет о "бабочках", то у них очень приличное сопротивление, по сравнению, например, с инерционными обратными клапанами.
Так что три последовательно установленных клапана вполне могут "скушать" весь расход
Зато мы в этом уверены.
И даже имеется подтверждение данной уверенности реальным экспериментом.
Примерно полгода назад на АВОКе был большой спор как раз на эту тему. Хозяин вытяжки сделал выброс на фасад и его интересовали потери. Итогом споров стал выезд на объект и проведение замеров анемометром в различных сочетаниях.
Вот здесь можно почитать отчёт хозяина вытяжки о результатах замеров - http://forum.abok.ru/index.php?showtopi ... ntry412323
Если интересно - прочитайте всю тему.
Основная суть - три клапана, стоящие непосредственно друг за другом, не создают трёхкратного сопротивления. Причём - это уже не теория. Это - реальная ситуация.
P. S. Клапаны использовались не подпружиненные, а простые, пластмассовые, со смещённой поворотной осью.
Re: Вытяжка на улицу
Добавлено: 18 мар 2010, 01:16
Арго
Так что три последовательно установленных клапана вполне могут "скушать" весь расход
Вы знаете, почему-то все спецы по механической вентиляции так думают.
Но если бы так было, то..... птицы бы не летали. Во, загнул.
В смысле, не долетали бы... И то не все, а только перелетные,... особенно те, которые клином летают.
Почему "механики" этого не понимают, не знаю - это же очевидно, что каждый предыдущий клапан является "крылом" для последующего. А значит, сопротивление на 3-х отдельных клапанах не будет являться равным сопротивлению на 3-х последовательных близкорасположенных.
...Иначе, птицы не долетали бы... - "в общем, все умерли (бы)" (с).
А как же мы без птиц... :-x
Re: Вытяжка на улицу
Добавлено: 30 мар 2010, 19:58
Dachnik77
...три последовательно установленных клапана вполне могут "скушать" весь расход
Скорее всего ДА. Но. Если они НЕ влияют друг на друга (наверное, это 8-10 диаметров воздуховода). Тогда их сопротивления складываются. Если они "близко", то... примерно, как птицы в стае
Re: Вытяжка на улицу
Добавлено: 01 апр 2010, 12:25
SON
Предусмотрите на этот случай съёмную конструкцию - например, часть трубы со всеми обратными клапанами. Лучше, если труба будет сниматься не изнутри, а снаружи.
[/color]
Получилась следующаяя разборная конструкция:
взял кусок трубы для вентиляции (беленькая) Д100мм и два обратных клапана тож Д100мм, все это дело всунул в трубу для канализации Д110мм, которая проходит через стену от зонта, зазор между трубами очень маленький, даже уплотнять ничем не понадобилось.
Может кому пригодится.
Добавлено: 06 апр 2010, 08:23
Арго
Может, кому и пригодится.
Мы об этом давно знали, но мы не работаем с диаметром 100мм.
Добавлено: 11 янв 2011, 20:28
Алексей 23
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от улицы внутрь помещения должен находится ОК?
Будет ли считатся, что клапана в системе 2,
Если один клапан поставить в трубе 10мм, со смещенной осью, а второй клапан расположить на наружной стене (Типо жалюзей, 3 штучки).
Будет ли такая вентиляция для вытяжки хорошей в П44Т 2-ка 52.6?
Верно ли я понимаю, что в клапане с смещенной осью, должен распологатся осью вверху?
Может быть будет достаточно клапана с пленочкой вместо с смещенной осью?
Пробивать стену в П44Т нужно на какой высоте? (Там вроде имеется место зацементированное под штатный приточный клапан)
Добавлено: 12 янв 2011, 09:23
Арго
Здравствуйте, Алексей 23.
Первый максимально ближе к вентрешетке.
Не понял вопрос.
Мы не ставим инерционные решетки, поэтому статистики не имеем. Должна работать. 100мм. не лучшее решение.
Она не зависит от серии дома и площади квартиры.
Не вверх, а вертикально.
Можно и такой, но нам больше нравится пластиковый.
Есть два варианта: или по уровню шкафов или по углу. Если он у Вас был над окном, то можно и так, а если рядом, то как Вы себе это представляете?
И почему оно зацементировано???
Добавлено: 28 янв 2011, 13:38
vlad01
Добрый день!
Еще вопрос.
На каком расстоянии друг от друга должны располагаться ОК?
При условиях:
1. Первый ОК максимально близко к вентрешетке (как советует уважаемый Арго).
2. ОК пластиковые со смещенной осью. Ось вертикально.
3. Труба 150 мм.
4. Тощина стены 40 см.
Добавлено: 28 янв 2011, 18:20
Арго
Здравствуйте, vlad01.
Спасибо, что читаете наш форум, но Вы немного перестарались: ось ГОРИЗОНТАЛЬНО.
Есть несколько вариантов, но если Вы поставите ОК равномерно, то будет все ОК.
Добавлено: 28 янв 2011, 19:44
vlad01
Спасибо за разъяснение.
До принятия решения (благодаря этому форуму) о выводе кухонного зонта на улицу планировал организовать отвод в вентканал с использованием тройника и обратного клапана (опять же благодаря этому замечательному форуму). А для этого случая Вы рекомендуете располагать ось клапана вертикально. Вот и зациклился немного...