кто должен проверять вентиляцию?

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 6 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
22 дек 2009, 19:29
подскажите пожалуйста, действительно ли проверку вентиляции, воздухообмен. должна производить организация имеющая АККРЕДИТОВАННУЮ ЛАБОРАТОРИЮ???
24 дек 2009, 23:34
Здравствуйте, юля30.
Честно говоря, я даже не понял вопроса.
Если речь идет о механической вентиляции или об экспертных организациях, то возможно и нужно что-то подобное.
Но, по-моему, такую лабораторию должна иметь не та организация, которая занимается проверкой вентиляции, а та, которая делает ПОВЕРКУ приборов, с помощью которых уже остальные организации производят проверку вентиляции.
Т.е., в Вашем вопросе содержится какая-то ошибка: попробуйте сформулировать вопрос корректнее.
Например, проверку вентиляции могут производить огромное колличество фирм, занимающихся механической вентиляцией, трубочистные организации и проектные (или экспертные). При этом, им совешенно незачем иметь какие-либо лаборатории.
А проверку проверяющих приборов ( в частности - анемометров) производит лаборатория. Мы сдаем свои анемометры раз в год в лабораторию при РосТесте. Т.е., это что-то вроде Палаты Мер и Весов.
А о чем был Ваш вопрос?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
26 дек 2009, 14:31
Юля, ответ на свой вопрос вы найдёте в законе от 30марта 1999г. "О санитарно-эпидемологическом благополучии населения" ст23.п1
Санитарно-эпидемиологические требования к жилым помещениям.
1. жилые помещения по площади,планировке,освещенности, МИКРОКЛИМОТУ. ВОЗДУХООБМЕНУ,уровням шума,вибрации должны соответствовать санитарным правилам в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания независимо от его срока.
Воздухообмен в помещении обеспечивается системами вентиляции.Системы вентиляции испытываются на санитарно-гигиенические расходы воздуха не реже одного раза в год. испытания проводят АККРЕДИТОВАННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ. Согласно ст.42 вышеупомянутого закона.
Санитарно-эпидемиологические экспертизы,обследования,исследования,испытания,гигиенические и др.виды оценок проводятся организациями, АККРЕДИТОВАННЫМИ в установленном порядке,экспертами с использованием утверждённых методов, методик выполнения измерений и типов средств измерений в целях:
установления и предотвращения вредного воздействия факторов среды обитания на человека.
установления причин возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний(отравлений)
установления соответствия(несоответствия) проектной документации, обьектов хозяйств. и иной деятельности,продукции,работ,услуг, предусмотренных статьями 12,13,15,28,40,41 настоящего Федерального закона,санитарным правилам.
27 дек 2009, 17:24
Благодарю за консультацию. добавлю, что меня интересует естественная вентиляция в жилых домах, Уважаемый П.С.Р, ваш ответ действительно открыл глаза на некоторые вопросы, поэтому задам следующий вопрос:
КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ВОЗДУХООБМЕН,В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, КАКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭТО МОЖЕТ ПРОВЕСТИ И ДАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ?????????
28 дек 2009, 15:51
Юля.
Квалифицированную услугу окажет организация, занимающаяся пусконаладочными работами систем вентиляции и кондиционирования воздуха, имеющая аккредитованную лабораторию,а в области аккредитации есть контролируемый фактор "Параметры воздушных потоков в воздуховодах и аэрационных элементах зданий и сооружений".
Работы выполняются согласно ГОСТ 12.3.018-79 Системы вентиляционные.
Методы аэродинамических испытаний. Настоящий стандарт распространяется на аэродинамические испытания вентиляционных систем зданий и сооружении.
Стандарт устанавливает методы измерений и обработки результатов при проведении испытаний вентиляционных систем и их элементов для определения расходов воздуха и потерь давления.
В принципе работы производятся так:
Измеряется температура, влажность наружного воздуха.
Измеряется температура, влажность в помещении,
Определяется коэф.вентиляционной решётки.
Анемометром измеряется скорость движения воздуха за опред. промежуток времени,
не менее 3 раз,при открытой форточке.
На основании полученных данных определяется фактический расход воздуха.
Далее математическим путём, фактический расход воздуха приводится к стандартным условиям. \ температура наружн .воздуха 5 гр. а внутри помещения 18 гр.\
Полученный результат сравнивается с нормативным и делается заключение, Соответствует или не соответствует кратность воздухообмена, или количество удаляемого воздуха из помещения.
СНиП 2.08.01-89 прил.4 Расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена в помещении жилых здании.
Кухня квартиры при температуре 18 гр. Не менее 60 м3\час.с электроплитами.
Не менее 60 м3.час 2х комф.газ.плита
Не менее 75 м3\час.3х комф.газ.плита
Не менее 90 м3\час 4х комф.газ.плита
31 дек 2009, 11:42
Подхожу к вопросу не менее меня интересуещему:
В помещении организации где я работаю ощущается постоянная духота. На наши просьбы к руководству сделать вентиляцию, нам говорят «у вас всё в номе» и показывают заключение Роспотребнадзора. Действительно, к нам раз в год приходят люди в белых халатах и производят какие то измерения ,а зимой когда ударяют морозы, становится совсем не чем дышать, пахнет канализацией.
Подскажите, что нам делать в сложившейся ситуации?
За ранее благодарю за ответ.