Отсутствует вентиляция-строительный брак

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 9 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
27 ноя 2009, 16:24
Здравствуйте! Я прописана в панельном трехэтажном доме на 1 этаже в однокомнатной квартире, но жить там к сожалению не могу по причине отсутствия вентиляции и всех вытекающих последствий (грибок, повышенная влажность и т. д) Квартира расположена смежно с колясочной, занятой сейчас под подстанцию АТС. На площадке 4 квартиры (2 трехкомнатных, 2 однокомнатных. Кухня, совм. санузел имеют общую стену с бывшей колясочной. У соседей сверху над моей кухней расположена комната, а кухня как раз над бывшей колясочной. Приезжали различные инспектирующие бригады и пришли к выводу, что отсутствие вентиляции - строительный брак, а сделать ничего нельзя. Посоветовали чаще проветривать квартиру. Может все-таки есть какой-то другой выход?
30 ноя 2009, 00:21
Здравствуйте, Olya-la.
Нам приходилось лечить точно такую же проблему, но в 16 этажном доме. И мы знали, где расположены венканалы.
Где проходят каналы у Вас не знаю, поэтому сложно что-то предложить.
Есть два варианта.
1. Если кухня соседей граничит с лестничной клеткой, то можно из Вашей квартиры пробить стену в колясочную, пройти через нее воздуховодом, затем пробить стену на л\кл и подняться воздуховодом до начала вентканалов. И зайти в вентканал.
Возможно, раньше все так и было. Только воздуховод не поднимался, а вентканал сходил до 1 этажа. Чтобы это проверить, нужно провесить все каналы с крыши. А как эта ситуация в других подъездах?

2. Пробить стену на улицу, установить вентилятор на постоянную работу. Только вентилятор нужен из дорогих, профессиональный, чтобы имел большой ресурс и низкую шумность. Но беда в том, что такие вентиляторы очень мощные, а Вам нужен кубов на 200-250, не больше.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
30 ноя 2009, 09:57
Спасибо за ответ! Тупиковые вент. каналы находятся и в ванной и на кухне. У соседей НЕ кухня граничит с лестничной клеткой, а кладовка рядом с ванной. Они кстати тоже жалуются на плохую вентиляцию, но у них она хотя бы присутствует. Подъездов в доме всего два и ситуация в квартирах на первых этажах аналогичная, но шум никто не поднимает. Если считать кидание неких гирек с крыши в вент. канал, то это неоднократно производилось. Какая бы бригада не приезжала, они именно этим и занимались. Только зачем дублировать друг друга непонятно? Один раз даже прислали чистильщиков (ни сами так назвались) с ведром цементного раствора , мастерком и ершиком. Что-либо пробивать вентиляционщики не хотят. В колясочной проходит якобы несущая балка, может в ней есть какие-то каналы?
Вариант с вентилятором хорош, но вот вопрос за чей счет???
Одна из бригад предлагала поставить маленький вентилятор в вент канал.А какой смысл, если он тупиковый?
30 ноя 2009, 20:37
Вариант с вентилятором хорош, но вот вопрос за чей счет???

Как договоритесь. Можете попалам, Вы же в этом заинтересованы. Например, Вы покупаете вентилятор, а они устанавливают. Или Вы делаете работы, а они подключают вентилятор мимо Вашего счетчика.
По-уму, конечно вентиляция у Вас должна быть и делать должны ЖЭК или УпрКомп. Только должны, не означает, что обязаны (афоризм такой).

Одна из бригад предлагала поставить маленький вентилятор в вент канал.А какой смысл, если он тупиковый?

Претупейшее предложение. Если даже Вы, не специалист, это понимаете.

А что там, с тупиковыми каналами? Т.е. каналы при постройке дома все же закладывались? Но по какой-то причине они не выходят на крышу. Нужно понять эту причину. Учитывая, что эти каналы проходят по комнатам соседей (так-???), то их могли срезать соседи. Возможно, это было очень давно, но не меняет сути: нарушил - восстанови.
А нельзя ли сделать фото этих каналов?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
02 дек 2009, 10:25
Я просто в шоке!!! Нереально добиться акта о проведенном обследовании в собственной квартире. На звонки не отвечают, а если и отвечают, то ответ "Я не знаю, у меня ничего нет". Ничего, я терпеливая... Как говорится - вода камень точит. И вот вчера я сама с помощью фотика заглянула в злополучные вентканалы. Извиняюсь за некачественное изображение...
Здесь изображен вентканал из кухни, слева находится ванная комната со своим вентканалом. Телефонщики видимо им воспользовались просто как коробом. Внизу видно видимо даже какое-то оборудование http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i130 ... 5.jpg.html
Здесь венканал из санузла
http://radikal.ru/F/i018.radikal.ru/091 ... c.jpg.html
Слева и сзади от проводов оргалит, прибитый телефонщиками.
Из венканалов прекрасно слышно и работу телефонной подстанции и соседей сверху
03 дек 2009, 08:54
Ага, значит каналы все же существовали. И то, что в один из них заходят кабеля, говорит, что у канала, как и у палки, два конца. Скорее всего, канал выходит на чердак. Если подняться на чердак и найти канал, из которого выходят кабеля - это и будет Ваш канал. Возможно, его присыпали или заткнули или заняли слишком большим пучком проводов - вот тяги и нет.

К сожалению, фото санузла не открывается.
Если будете подниматься на чердак, сделайте побольше фото. Человек, который не был на чердаке, может сразу не сориентироваться на месте, поэтому лучше заранее присмотреть какой-нибудь ориентир: дерево, столб и т.д. Заранее посмотрите, куда выходят слуховые окна на крыше и ориентир, который Вы сможете увидеть из этого окна.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
03 янв 2012, 20:35
здравствуйте!помогите пожалуйста разобраться в аналогичной ситуации:
живу на 9-м этаже,12 этажного дома серии П 46,на лестничной площадке 4 квартиры.
в туалете и в ванной,нет вентиляционного отверстия,вообще, соответственно отсюда и запахи и влажность и т.п.
хотелось бы узнать/знать планировку вентиляционной шахты,может стоит пробить отверстие?не повредит ли это соседям?

http://s013.radikal.ru/i322/1201/0b/4a6365074030.jpg

http://i026.radikal.ru/1201/59/f06f15582545.jpg
04 янв 2012, 22:17
Здравствуйте, rin rin.

Пробивайте. Это Ваш вход в вентканал. Там должна быть бетонная пленка толщиной от 0,5 до 2-3 см. Но может быть и больше (если отверстие смещено). Затем нужно поставить тройник и подсоединить отверстия из туалета и ванной с тройником.