Сообщение
Автор
27 ноя 2009, 00:31
Здравствуйте. Живу в 9 этажном панельном доме малосемейке на базе 83 серии. Мое вент отверстие на одном канале с соседом с верху, видимо при строительстве перепутали вентблоки. Подсчитал, что в вентблоке 7 каналов, тогда получается, что 2 квартиры совмещаются с другими? Интересует схема вентиляции,чтобы пробить отверстие которое не занято.
27 ноя 2009, 01:58
Здравствуйте, jen555.
Видимо, у Вас вентблок с наклонными каналами. За счет этого достигается унификация вентблоков, а монтажникам не приходится задумываться о правильности монтажа блока.
Можете ли Вы сделать фото вентблока на чердаке?
Как Вы определили, что у Вас один канал с соседом?
Не обращали ли Вы внимание, как у соседей расположены вентотверстия: у всех в одном месте или в разных?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
27 ноя 2009, 12:12
Вентблок с прямыми каналами, я тоже сначала думал, что с наклонными. Расположение вентотверстий разное, причем даже на одном этаже в разных подъездах. смотрел с улице, в квартиры не заходил.
К соседу с верху я заходил, отверстие на таком же расстоянии как у меня, да и слышно все как через рупор.
Вентблоков два: один на санузел другой на кухню. Стоят рядом между кухней и санузлом.
Чердака нет, выход сразу на крышу. Стоят два рядом цилидра из шифера над ними зонд. Сделал фото в цилидрах.
http://s47.radikal.ru/i117/0911/a6/4e7338bc5766.jpg
http://i054.radikal.ru/0911/64/b9a2d88834e5.jpg
http://s19.radikal.ru/i192/0911/0e/9ed0a67a63e4.jpg
http://i076.radikal.ru/0911/eb/8bc1ee92de56.jpg
http://i002.radikal.ru/0911/f6/cc9d845a7e31.jpg
http://i004.radikal.ru/0911/ae/9a90ba30f727.jpg
27 ноя 2009, 22:24
Да, такое чудо впервые вижу, чуднАя вентиляция.
Чтобы такая вентиляция работала, нужны два условия: наклонные каналы и вентшахта приподнятая над каналами. К сожалению, по фото не понятно, какое расстояние между вентблоком и вентшахтой.
Если вентшахта установлена не непосредственно на каналы, то каналов реально больше, но видим мы только семь.
Если на венблок, то каналов должно было быть не менее восьми, а последний этаж должен был быть выведен индивидуально. Тогда, скорее всего, там должен быть еще один канал, но он перекрыт раствором. Можно попробовать его пробить.
Конечно, есть вероятность, что все каналы необособленны, но будем надеяться, что это не так.
Вы не указали, на каком этаже Вы живете.
Набросайте эскиз Вашей квартиры и укажите, как расположены вентблоки и как по отношению к вентблокам расположены вентшахты.
Это должно помочь в понимании системы Вашей вентиляции.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
28 ноя 2009, 19:05
Живу я на 2 этаже.
Прикрепляю эскиз. Расположение 2-х вентшахт относительно вентблоков условно.
Мне кажется, что вентшахты приподняты над вентблоками.
Видимо вентканалы проектировались индивидуальными, только не понятно почему их 7, а не 9?
http://i029.radikal.ru/0911/15/1f015902b2c1.jpg

А здесь похоже вентотверстие последнего этажа.
http://i032.radikal.ru/0911/db/6a6f6b84593d.jpg
30 ноя 2009, 00:33
Вы правильно поняли Вашу схему. Только с чего Вы взяли, что там 7 каналов, а не 9?
Кстати, если идти справа-налево, то Ваш канал должен быть вторым, а канал соседа третьим. Канал соседа как раз третий. Видимо нужно попробовать вскрыть второй канал. Видимо, строители ошиблись каналом или просто не парились и пробили тот, который на них "смотрел".
А где у Вас расположена вентрешетка в с\узле? На каком канале?
Кстати, если присмотреться, то в двух каналах виден вход в вентканал.
А нельзя сделать фото " в канал" с приближением? Т.е. попытаться увидеть конец последнего вентблока и начала следующего.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
02 дек 2009, 11:24
То что там 7 каналов я расчитал зная диаметр и расстояние между ними, плюс просверлив дырки чтобы убедится. Строители ни чего не пробивали, дырки делались при изготовлении вентблока только на разных каналах, они перепутали сами вентблоки. Может было задумано последние 2 этажа присоединять на каналы первых, чтобы была эжекция воздуха на последних этажах?
03 дек 2009, 09:17
Возможно и так, никогда не залезешь в голову к проектировщику и не узнаешь, что родилось в его воспаленном мозгу. Обычно, если каналов меньше, чем квартир, означает, что каналы идут с перепуском. И в принципе, в домах выше 5 этажей, как правило не делают индивидуальных каналов. Вероятно, и у Вас тоже. Но фото не дают понять, какая именно схема у Вас.
Если каналы предполагались индивидуальные, то с 9 этажем проблем нет, а вот куда они собирались выводить 8 этаж?
Раз уж Вы уже насверлили дырок и если не собираетесь устанавливать вентиляторы, то выберите тот, в котором тяга лучше. А если по-уму, то нужно обойти соседей, составить схему каналов и занять свободный.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
03 дек 2009, 22:44
Я так и хотел сделать, просто не хочется обходить соседей. Спасибо за консультацию.