Длина воздуховода до входа в вентканал??

Добавлено: 03 янв 2007, 03:14
Kelly
1) Какая максимальная длина воздуховода до входы в вентканал??

2) А также допускается ли в этом воздуховоде (короб не гофра) изменение направлений и под каким градусом.

Тоесть если более понятно, вентканалы идут на кухне, а мне нужно провести от ванной, растояние 6 местров от ванной до входа в вентканал, пляс нужно делать два раза поворот на 90 градусов.

Что скажете??

Добавлено: 03 янв 2007, 03:15
Консультант®
Kelly писал(а):
1) Какая максимальная длина воздуховода до входа в вентканал??

Рекомендуемая длина воздуховодов - не более 8-ми метров. Но это всё условно. Можно сделать так, что через три метра будет хуже тянуть, чем через восемь.

Kelly писал(а):
2) А также допускается ли в этом воздуховоде (короб не гофра) изменение направлений и под каким градусом.
То есть, если более понятно, вентканалы идут на кухне, а мне нужно провести от ванной, растояние 6 метров от ванной до входа в вентканал, плюс нужно делать два раза поворот на 90 градусов.

Повороты, конечно же, допускаются, но чем меньше их, тем лучше. Главное делать их с радиусом закругления, т. е. с плавным поворотом.
Считается, что один поворот на 90 градусов отнимает примерно 15% тяги. Например, для соединительных труб газовых водонагревателей с дымоходом существует требование - не более 3-х поворотов на 90 градусов.

С уважением.