19 ноя 2009, 20:15
Здравствуйте! Хочу вывести вытяжку в вент. шахту. Дом - башня Вулиха, 15-этажный, кирпичный. 2 вентиляционных отверстия - на кухне и в туалете. 5 этаж. Установлены стеклопакеты. Можете посоветовать, как лучше это сделать? Мне понравился вариант, когда делится вентиляционное отверстие на две части по вертикали. В одну вставляется воздуховод от вытяжки, а в другую - решетка для естественной вентиляции. Насколько это разумное решение?
21 ноя 2009, 00:10
День добрый.
Деление канала на две части - это наша самая первая придумка по присоединению вытяжки. Сейчас мы её уже не применяем. Потому что придумали более предпочтительные варианты. Помимо того, что деление канала - довольно кропотливая и сложная по исполнению работа, у неё есть ещё некоторые недостатки.
А вообще, для Башни Вулыха подходит только одно присоединение вытяжки - это вариант с тройником на воздуховоде.
26 ноя 2009, 12:56
Спасибо за ответ. Тогда еще вопрос. Воздуховод, тройник - какие лучше покупать (пластик, алюминий) и чьего производства?
27 ноя 2009, 01:44
Лучше пластик.
Производители - без разницы. Да их всего-то двое - Украина и Рязань.