17 ноя 2009, 21:56
Добрый вечер.
По тематике есть два больших вопроса, которые распадаются на множество мелких.
Исходные данные - кирпичный 5-ти этажный дом, год постройки 1954.
Квартира на 1-м этаже. Индивидуальный проект.

1. Газовая плита и вытяжка - по аналогии с другим форумчанином во время ремонта все смонтировал, закончил финишные работы. Теперь читаю форум. Что имею - вытяжка подключена к дымоходу.
Вопрос - чем чревато?
Дымоход индивидуальный или разделен с соседом простенком и объединен чуть выше квартиры?
Моя вытяжка будет гнать воздух к соседу на кухню?
Ранее было сказано волшебное слово - "рециркуляция".
Отключение гофры от вытяжки позволит сделать рециркуляцию?
Следует ли снимать гофру с вытяжного отверстия?
Следует ли демонтировать саму вытяжку или оставить ее как декоративный элемент?

2. Газовая колонка и принудительная вентиляция.
Раньше вентиляция ванной и туалета шла через ванную комнату - газовая колонка уходила в свой дымоход, два отверстия в стене ванной комнаты - для самой ванной и для оцинковки от туалета.
Теперь - от туалета гофра, на входе в гофру - вентилятор, в ванной - на входе в вентиляционное отверстие - вентилятор.
Получил в итоге - при работе хотя бы одного вентилятора происходит отключение газовой колонки - срабатывает автоматика, газ отключается.
Придется полностью отказаться от принудительной вентиляции?
Или есть еще варианты?

Спасибо.
18 ноя 2009, 13:03
Вопрос - чем чревато?
Дымоход индивидуальный или разделен с соседом простенком и объединен чуть выше квартиры?
Моя вытяжка будет гнать воздух к соседу на кухню?
Отключение гофры от вытяжки позволит сделать рециркуляцию?
Следует ли снимать гофру с вытяжного отверстия?
Следует ли демонтировать саму вытяжку или оставить ее как декоративный элемент?

- даже не хочу Вас расстраивать
- должен быть индивидуальным, но могут быть варианты
- может
- позволит, но не забудьте о фильтрах
- обязательно, у Вас же газифицированное помещение.
- зачем демонтировать, если будут рециркуляция?


Получил в итоге - при работе хотя бы одного вентилятора происходит отключение газовой колонки - срабатывает автоматика, газ отключается.
Придется полностью отказаться от принудительной вентиляции?
Или есть еще варианты?


- так и должно быть
- мой совет - да
- Вам нужно задумываться о притоке, а не о вытяжке. Вытяжек у Вас сверх достаточно, а притока нет совсем.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
18 ноя 2009, 17:04
2 Арго: Спасибо за ответы.
Тема "чреватости" не раскрыта.
Помимо прогонки воздуха к соседу это будет еще являться причиной скопления угарных газов у соседа?
Кстати, по поводу угарного газа - он тяжелее воздуха.
Каким образом он замещается в помещении?
Просто за счет притока свежего воздуха происходит снижение его концентрации?
Вытяжка же не справится с ним?

Прошу прощения заранее за глупые вопросы.
Лучше сейчас побольше глупых вопросов задать, чем потом с глупым видом стоять...

По поводу гофры - от вытяжки гофра идет в гипсокартоновую фальш-панель и дальше уже скрыто до дымохода.
Если ее отключить от вытяжки, то придется срывать ее со входа в дымоход.
Ведь тяга же все равно будет, даже если гофра и останется на прежнем месте?

Последнее, по поводу ванной комнаты - стоят вентиляторы с обратным клапаном. Если даже отключить их от электричества, то все равно потока не хватит чтобы "продавить" обратный клапан? Или на вытяжку работать все равно будет, а с вентиляционного отверстия воздух попадать обратно не будет?
19 ноя 2009, 09:06
Летальный исход - досаточно чревато?
В результате сгорания газа получается УГЛЕКИСЛЫЙ газ и вода. Поэтому согласно норм вытяжка из верхней зоны.

Гофру не обязательно вырывать из дымохода, достаточно заглушить ее свободный конец. Можно просто смять ее.

Продавит, не продавит - это все дело случая. Чтобы не гадать на кофейной гуще проще поставить вентрешетки. А обратки не будет не когда стоит обратный клапан, а когда есть приток.
Еще раз повторюсь: для Вас важнее - приток.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
19 ноя 2009, 13:34
Арго писал(а):
Поэтому согласно норм вытяжка из верхней зоны.

Гофру не обязательно вырывать из дымохода, достаточно заглушить ее свободный конец. Можно просто смять ее.
.


На кухне это единственное отверстие, поэтому если заглушить свободный конец гофры, то отток воздуха будет возможен только через ванную комнату.

Вопрос - гипскартоновая стена отстоит от стены на 20-30 см.
Если проделать в ней отверстие на уровне дымохода (правильней все-таки назвать его вентиляцией, а не дымоходом), установить горизонтальный кусок пластиковой трубы (или той же гофры) и закрыть вентиляционной решеткой, то отток будет нормальный?

Как я понимаю, отверстие на кухне предназначено для вытяжки запахов и на случай утечки газа.
Если торчать будет гофра, то вытягивать запахи будет, а вот газ будет скапливаться под потолком.
Я правильно понимаю?

Спасибо.
20 ноя 2009, 09:08
На кухне это единственное отверстие

Почему??? Такого быть не может.
Кстати, на кухне у Вас должно быть ТРИ отверстия. Там, где два, одно под одним, - это дымоход. Если Вы его заделали, то совет - откройте его. Это Ваша безопасность.

отверстие на уровне дымохода (правильней все-таки назвать его вентиляцией, а не дымоходом

Я начинаю запутываться. Поподробнее опишите все свои каналы. Все-таки это дымоход или вентканал? Это важно. То, что описываете Вы не соответствует нормам. Либо Вы все перестроили в квартире и "потеряли" канал, либо я ничего не понял.

Или перезвоните.

Или вызовите местных трубочистов, они у Вас есть - 100%.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
20 ноя 2009, 13:00
Отверстий когда-то было три (это выяснилось при ремонте).
Т.к. в квартире жили уже три поколения, то все перипетии известны.
Два отверстия (они были обнаружены после снятия толстого слоя штукатурки) были замазаны.
Находятся они на уровне 1 - 1,5м от пола.
По воспоминаниям отца - в его детстве там подключался примус.
Когда замуровали - точно не известно, ремонт делался централизованный годах в 70-х.
Никакой самодеятельности не было и в помине!
По крайней мере, за все свое время я помню только про одно отверстие на кухне, под самым потолком - обычная вентрешетка.
В ванной действительно три отверстия (четыре - одно для вывода от туалета) - одно под другим - дымоход, другое - вытяжка.

Вызвали трубочистов, но они по-фински неспешны.
Пока никак себя не проявили.
20 ноя 2009, 16:24
Еще небольшой вопрос - а допустимо ли вообще влияние вентиляции на дымоход?
Это касательно ванной комнаты - почему при выдувании воздуха в вентиляцию происходит отключение газовой колонки?
Дверь в ванную открыта полностью, т.е. это не требуемая щель в 2 см снизу двери, а отверстие размером 2мх0.6м.
Недостатка в притоке вроде нет, но в выходные попробую с открытым окном проделать то же самое.

Просто сегодня вышли на связь трубочисты и при описании ситуации с ванной комнатой они обомлели.
Это было уже после того, как я смирился с демонтажом вентиляторов...
И про обратную тягу от вентиляторов тоже впечатлились - т.е. когда воздух из вент канала глушит дымоход.
21 ноя 2009, 01:41
Ну вот, теперь все стало на свои места.
Вы ничего не ломали, просто дымоход у Вас в ванной.
У примуса нет дымохода, обычно так подсоединяли самовары, но в послевоенных домах я такого не помню. В домах до 1941г. такое часто встречалось. Или Ваш дом, когда строился был в Подмосковье?


Вопрос - гипскартоновая стена отстоит от стены на 20-30 см.
Если проделать в ней отверстие на уровне дымохода (правильней все-таки назвать его вентиляцией, а не дымоходом), установить горизонтальный кусок пластиковой трубы (или той же гофры) и закрыть вентиляционной решеткой, то отток будет нормальный?

Так и сделайте.
Еще небольшой вопрос - а допустимо ли вообще влияние вентиляции на дымоход?

Это вопрос философский. Если речь идет о нормах, то нет, а если о законах физики, то да.
Дверь в ванную открыта полностью, т.е. это не требуемая щель в 2 см снизу двери, а отверстие размером 2мх0.6м.
Недостатка в притоке вроде нет

Это не приток, а переток. А приток должен быть с улицы.
почему при выдувании воздуха в вентиляцию происходит отключение газовой колонки?

Потому, что в колонке есть автоматика по газу, по воде и по дымоходу. Если в дымоходе нет разряжения, то автоматика отключит колонку. И ей (автоматике) по барабану, по какой причине нет тяги: голубь в дымоходе или вентилятор в ванной.
Просто сегодня вышли на связь трубочисты и при описании ситуации с ванной комнатой они обомлели.

Странно, вполне себе стандартная заморочка.

У Вас банально нет притока.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
25 ноя 2009, 12:39
Арго писал(а):
Ну вот, теперь все стало на свои места.
Вы ничего не ломали, просто дымоход у Вас в ванной.
У примуса нет дымохода, обычно так подсоединяли самовары, но в послевоенных домах я такого не помню. В домах до 1941г. такое часто встречалось. Или Ваш дом, когда строился был в Подмосковье?


Добрый день. Да, раньше это был город - теперь район Москвы.


У Вас банально нет притока.


Приходили трубочисты - проверили шариком дымоход - он действительно у каждого отдельный.
С их стороны нареканий не было - все чисто.
Поэтому вентиляторы придется глушить, сделал вентиляционное отверстие внизу двери еще для подстраховки.

Арго - спасибо большое за консультации и разъяснение вопросов. :good: