Сообщаю промежуточные результаты.
Удалось опустить вент. канал на 9 см вниз.
Такие размеры позволяют вставить и тройник после колена.
Однако даже без тройника при таких соотношениях образуется эффект эжекции. Прикрепил к верхней части отверстия в вент. канал флажки в виде полосок туалетной бумаги.
При работе вытяжки на любой из трех скоростей полоски затягивались вовнутрь отверстия. Так что то, что меня "пугали" тем, будто воздух попрет из всех щелей, оказалось несостоятельным.
На 1 скорости образовался неустойчивый приточно-вытяжной баланс.
На 2 и 3 скоростях образуется обратная тяга из туалета, которая пропадает при открытии форточки либо в кухне, либо в комнате.
Вытяжка с двигателем IMC:
Скорости 1 2 3
Производительность, м3/ч: 300 450 650
Давление, Па: 180 200 260
Шум, Дб: 42 52 57
Потребляемая мощность, Вт: 80 110 140
Таким образом, щелевого подсоса воздуха оказывается недостаточно.
КИВы пока ставить не буду, попробую обойтись переточной решеткой, врезанной в стекло стеклопакета лоджии.