МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Вытяжка в сталинке

Проблемы присоединения кухонного вытяжного зонта

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 6 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
28 окт 2009, 23:53
Здравствуйте. Вопрос заключается в следующем. Сталинский дом. Пятиэтажка. 3-й этаж.Был сделан ремонт на кухне. Естественно -пластиковое окно. В квартире газовая плита и газовая колонка, установленная в ванной комнате штатно. На кухне свой вентканал, в туалете (раздельный) - свой. В ванной дымоход - тоже отдельный. Как правильно подключить вытяжку на кухне? Планирую в вентканал кухни с тройником и обратным клапаном. Что скажете...До этого на кухне в канале стоял вентилятор Cata 600 куб. м/ч. Все было на ура. Тяга в вентканале такая - что вентилятор быстро вращался даже летом. Заранее спасибо.
29 окт 2009, 09:17
Здравствуйте, esaul.
Отвечу Вам сегодня вечером. Но сразу скажу, что не советую вытяжку при наличии колонки.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
30 окт 2009, 09:36
Как правильно подключить вытяжку на кухне?

При наличии газовой колонки, самый правильный способ - это рециркуляция. Если Вы будете выбрасывать воздух в канал, то получите обратную тягу в дымоходе. Современные вытяжки в состоянии опрокинуть тягу даже в камине.
Вряд ли Вы будете ежесекундно помнить: "если кто-то находится в ванной, то вытяжку включать нельзя". Т.е., включив вытяжку на кухне, тем самым, Вы наполните ванную продуктами сгорания колонки. Чтобы человек больше не вышел из ванной никогда нужна концентрация угарного газа, кажется, 0,1%.
Недавно был несчастный случай со смертельным исходом даже в более безобидной ситуации. Для этого понадобилось всего ничего: пластиковые окна и вентилятор в ванной, при том, что колонка стояла на кухне.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
30 окт 2009, 11:22
Спасибо за ответ. А если поставить вентилятор в ванной (вентканал и дымоход там по-моему совмещёны) и включать параллельно? И еще вопрос -если сделать на кухне приточный клапан на улицу -это решит проблему? Если да , то как и какой ? Окна кстати у меня практически всегда на микропрограммировании...
30 окт 2009, 23:21
Это еще хуже, воздуха-то будет больше удаляться, а значит в дымоходе обратка возникнет еще быстрее.
Вентканал не может быть объединен с дымоходом.
Клапан нужен в комнатах, а не на кухне. Клапана три Вам помогут, но только для нормальной работы вентиляции и дымохода.
Для вытяжки Вам и 30 не хватит.
"на микропрограммировании..." оговорка прям по Фрейду. :good: :mrgreen:

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
01 ноя 2009, 21:33
Да уж...по Фрейду...Спасибо...буду думать :Search: