Окно с одной поворотно-откидной створкой. Как производят установку клапанов Аэреко в случае рамочной москитной сетки? Или с клапанами отпадает необходимость открывать окна даже летом? :)
24 окт 2009, 08:49
Клапаны дают Вам минимальный воздухообмен, ничто не запрешает Вам открыть окно (кстати, это большое преимущество естественной вентиляции перед механической).
Летом клапан не работает и не был расчитан на такую работу. Его ценность в том, что он дает приток, когда проблемно открыть окно.
Точнее, летом он все же работает, но Вы этого просто не почувтствуете, проще приоткрыть окно.
Под москитную сетку у Аэрэко есть своя, плоская, москитная сетка. А если Вас не напрягает раз в год снять москитный козырек и установить сетку и раз в год сделать обратную процедуру, то можно ставить стандартный козырек. А если Вы не снимаете москитную сетку на зиму, то козырек вообще можно не ставить.

С уважением, Арго.