Здравствуйте
Дом панельный 1966 года – хрущевка (серию, к сожалению, не скажу - нет ее в техпаспорте)
4й этаж / 5ти этажного дома
Кухня - 5,7м2
Вент.канал шириной 10-11 см, глубиной 12см
Общий он или нет с соседями – не знаю, но идет вверх и вниз (проверил веревкой с гайкой на конце – ушла вниз метра на 3, глубже не проверял), однако соседей не слышно и запахов от соседей за 4 года проживания не поступает
вот
только в ЖЭСе узнавать что за каналы ?
Куплена вытяжка Bosch DHI 665V шириной 60см, встраиваемая, с выдвижным экраном, мощность до 700м3 (3и скорости + 4я интенсивная на 10минут)
Выбиралась с мощность повыше, чтобы на 1й и 2й скорости вытяжка была практически не слышна (так и есть на самом деле – правда пока без труб )
Режим работы вытяжки – отвода воздуха
Подсоединяем к вент. шахте (бить дыру на улицу - отпадает)
Для подсоединения – круглые трубы ПВХ диаметром 12см (15см трубы, как советует инструкция от Бош, слишком большие по диаметру – не влезу в канал, поэтому воспользуемся переходником с 15см на 12см, который входит в поставку)
Вопрос, конечно же, в ее подключении
Если стоять лицом к вытяжке (и моей линейной кухне), то отверстие входа в шахту на левой (боковой) стенке под потолком, но на расстоянии 36см от стенки (задней) к которой прижата кухня.
То есть визуально отверстие как бы НАД и ПЕРЕД самым верхним левым шкафчиком кухни
Искать и пробиваться в другое отверстие не хочется (может к соседям попаду в канал)
Поэтому используем то отверстие, что есть
Пути :
1. Из вытяжки труба диаметром 12 см вверх на 30 см, потом колено влево и 120см снова круглая труба к вент.отверстию. Труба лежит на “потолке” - менсола (это ДСП панель 225см x 45см которая ложится на верх ящиков, выпирает в виде козырька над ними на 10 см где-то и таким образом прикрывает идущую трубу). Однако труба идет не параллельно задней стенки, а с небольшим уклоном, так как расстояние центра трубы вытяжки от задней стены 10-15 см, а расстояние входа в вент. канал 36 см. Получается труба входит в вент канал под небольшим углом. Установщики кухонь предложили ее всунть поглубже в шахту и срезать под углом, чтобы воздух вниз не шел, а сразу вверх заворачивал.
2. Из вытяжки идет прямоугольная труба (аналогичная по площади круглой с диаметром 12см ), вверх 30см, потом колено 90 градусов, потом параллельно стенке 120см, потом колено 90 градусов (это угол стен будет), потом 35 см по боковой стенке, потом колено 90 градусов прямо в вент шахту
Первый вариант мне кажется наиболее практичным – 1 поворот, однако из-за того что труба входит в вент. Шахту под углом, воздух будет немного бить в боковую стенку шахты – ничего ?
Второй вариант предложили установщики кухонь, мол так красивее, прямоугольная труба, проведенная по стенкам, не будет практически видна
Теперь о дополнительном отверстии для естественной вентиляции :
Вентиляция в кухне есть, то есть при открытой форточке только на кухне, бумагу туалетную притягивает к отверстию, пламя от зажигалки отклоняется очень значительно – градусов на 50-60. Ну а если форточку закрыть, то тянет очень слабо - пламя свечи отклоняется градусов на 10, бумажка еле-еле пристает к отверстию. В прошлом году был капремонт у дома, вентиляцию проверяли рабочие и заверили что тянет хорошо.
Так вот – надо оставлять отверстие для естественной вентиляции или нет ?
Вижу 3 варианта :
1. НЕТ - Можно просто воткнуть трубу от вытяжки в канал, замуровать ее алебастром и все ! Жить без дополнительного отверстия в вент канал и пользоваться открытыми форточками.
2. ДА - Так как вент канал идет сверху вниз, а отвод от вытяжки входит в канал под самым потолком, то ниже буквально на 5 см делаю еще одну дырку в вент канал и ставлю обычную вентиляционную решетку. Однако могут выплыть проблемы, что когда вытяжка работает часть воздуха как раз в через эту решетку и будет выбрасывать обратно в кухня, ну а если вытяжка не будет работать, то может быть малая тяга из-за того что я трубу от вытяжки всунул поглубже в канал, и она будет мешать естественной вентиляции
3. ДА – Дополнительную дырку для естественной вентиляции не делаем, а перед тем как круглая 12см пластиковая труба нырнет в вент канал, на нее насадить тройник, с обратным клапаном на одном конце с вертикальной осью, чтобы когда вытяжка не работает, клапан был открыт
КАК БЫТЬ ?
ДОПОЛНИТЕНЛЬНЫЕ вопросы
а трубу всунуть в вент канал насколько глубоко ?
прям до стенки ?
некоторые еще и загиб вверх предлагают делать, но как его при моей трубе 120ке при помощи колена всунуть в вент канал мой - тоже не представляю
еще вопрос насчет диаметра трубы
стандарт для моей вытяжки - 150мм
есть в комплекте переходинк -на 120мм
в нарисованной прокломации - написано что при таком переходе будет потеря 20%
я хочу как раз 120 вести, потому как :
- не представляю как всунуть 150ку в вент. отверстие шириной 10-11см
- не вижу смысла в широкой трубе, ведь все равно сам канал имеет размеры 10-11см на 10-11см, по площади это тоже что и труба 120мм
так не все ли равно где произойдет потеря можности, на выходе из вытяжки или на входе в вент канал
Дом панельный 1966 года – хрущевка (серию, к сожалению, не скажу - нет ее в техпаспорте)
4й этаж / 5ти этажного дома
Кухня - 5,7м2
Вент.канал шириной 10-11 см, глубиной 12см
Общий он или нет с соседями – не знаю, но идет вверх и вниз (проверил веревкой с гайкой на конце – ушла вниз метра на 3, глубже не проверял), однако соседей не слышно и запахов от соседей за 4 года проживания не поступает
вот
только в ЖЭСе узнавать что за каналы ?
Куплена вытяжка Bosch DHI 665V шириной 60см, встраиваемая, с выдвижным экраном, мощность до 700м3 (3и скорости + 4я интенсивная на 10минут)
Выбиралась с мощность повыше, чтобы на 1й и 2й скорости вытяжка была практически не слышна (так и есть на самом деле – правда пока без труб )
Режим работы вытяжки – отвода воздуха
Подсоединяем к вент. шахте (бить дыру на улицу - отпадает)
Для подсоединения – круглые трубы ПВХ диаметром 12см (15см трубы, как советует инструкция от Бош, слишком большие по диаметру – не влезу в канал, поэтому воспользуемся переходником с 15см на 12см, который входит в поставку)
Вопрос, конечно же, в ее подключении
Если стоять лицом к вытяжке (и моей линейной кухне), то отверстие входа в шахту на левой (боковой) стенке под потолком, но на расстоянии 36см от стенки (задней) к которой прижата кухня.
То есть визуально отверстие как бы НАД и ПЕРЕД самым верхним левым шкафчиком кухни
Искать и пробиваться в другое отверстие не хочется (может к соседям попаду в канал)
Поэтому используем то отверстие, что есть
Пути :
1. Из вытяжки труба диаметром 12 см вверх на 30 см, потом колено влево и 120см снова круглая труба к вент.отверстию. Труба лежит на “потолке” - менсола (это ДСП панель 225см x 45см которая ложится на верх ящиков, выпирает в виде козырька над ними на 10 см где-то и таким образом прикрывает идущую трубу). Однако труба идет не параллельно задней стенки, а с небольшим уклоном, так как расстояние центра трубы вытяжки от задней стены 10-15 см, а расстояние входа в вент. канал 36 см. Получается труба входит в вент канал под небольшим углом. Установщики кухонь предложили ее всунть поглубже в шахту и срезать под углом, чтобы воздух вниз не шел, а сразу вверх заворачивал.
2. Из вытяжки идет прямоугольная труба (аналогичная по площади круглой с диаметром 12см ), вверх 30см, потом колено 90 градусов, потом параллельно стенке 120см, потом колено 90 градусов (это угол стен будет), потом 35 см по боковой стенке, потом колено 90 градусов прямо в вент шахту
Первый вариант мне кажется наиболее практичным – 1 поворот, однако из-за того что труба входит в вент. Шахту под углом, воздух будет немного бить в боковую стенку шахты – ничего ?
Второй вариант предложили установщики кухонь, мол так красивее, прямоугольная труба, проведенная по стенкам, не будет практически видна
Теперь о дополнительном отверстии для естественной вентиляции :
Вентиляция в кухне есть, то есть при открытой форточке только на кухне, бумагу туалетную притягивает к отверстию, пламя от зажигалки отклоняется очень значительно – градусов на 50-60. Ну а если форточку закрыть, то тянет очень слабо - пламя свечи отклоняется градусов на 10, бумажка еле-еле пристает к отверстию. В прошлом году был капремонт у дома, вентиляцию проверяли рабочие и заверили что тянет хорошо.
Так вот – надо оставлять отверстие для естественной вентиляции или нет ?
Вижу 3 варианта :
1. НЕТ - Можно просто воткнуть трубу от вытяжки в канал, замуровать ее алебастром и все ! Жить без дополнительного отверстия в вент канал и пользоваться открытыми форточками.
2. ДА - Так как вент канал идет сверху вниз, а отвод от вытяжки входит в канал под самым потолком, то ниже буквально на 5 см делаю еще одну дырку в вент канал и ставлю обычную вентиляционную решетку. Однако могут выплыть проблемы, что когда вытяжка работает часть воздуха как раз в через эту решетку и будет выбрасывать обратно в кухня, ну а если вытяжка не будет работать, то может быть малая тяга из-за того что я трубу от вытяжки всунул поглубже в канал, и она будет мешать естественной вентиляции
3. ДА – Дополнительную дырку для естественной вентиляции не делаем, а перед тем как круглая 12см пластиковая труба нырнет в вент канал, на нее насадить тройник, с обратным клапаном на одном конце с вертикальной осью, чтобы когда вытяжка не работает, клапан был открыт
КАК БЫТЬ ?
ДОПОЛНИТЕНЛЬНЫЕ вопросы
а трубу всунуть в вент канал насколько глубоко ?
прям до стенки ?
некоторые еще и загиб вверх предлагают делать, но как его при моей трубе 120ке при помощи колена всунуть в вент канал мой - тоже не представляю
еще вопрос насчет диаметра трубы
стандарт для моей вытяжки - 150мм
есть в комплекте переходинк -на 120мм
в нарисованной прокломации - написано что при таком переходе будет потеря 20%
я хочу как раз 120 вести, потому как :
- не представляю как всунуть 150ку в вент. отверстие шириной 10-11см
- не вижу смысла в широкой трубе, ведь все равно сам канал имеет размеры 10-11см на 10-11см, по площади это тоже что и труба 120мм
так не все ли равно где произойдет потеря можности, на выходе из вытяжки или на входе в вент канал