3хкомнатная квартира.
Кухня с эркером.
Серия П44Т

Хочется сохранить состояние вентиляции, но не очень устраивает
1. двойной потолок в туалете. Как то можно уменьшить короб, не сильно трогая вентиляцию?

2. Вопрос. Уже поняла, что срезать и уменьшать вентиляционный короб, что стоит в коридоре - общий не стоит.
А можно ли срезать бетонны и заменить трубами такого же диаметра? Может будет поуже?
Если можно - на сколько уменьшиться?

3 вопрос - на кухне все - же собирается зимой - осенью влага.
Вентиляцию не трогала. Окна пластик. В комнатах есть допвентиляция - клапаны на улицу, на кухне нет.
Вытяжка не стоит.

Как быть?
01 авг 2009, 07:42
Здравствуйте, Екатерина.
1. Гипсовый монолит, в котором находятся каналы вентиляции удалить можно беспрепятственно, но потом нужно будет проложить воздуховоды и чем-то их обшить. В результате Вы получите почти такую же конструкцию.
2. Такого размера трубы Вы не найдете, нужно делать по заказу. Потом эти трубы нужно будет чем-то закрыть, но не гипсокартоном, иначе, Ваши соседи будут в курсе всей Вашей жизни, и Вы будете знать кто из соседей сейчас в туалете (или ванной).
В результате выигрыш будет в 1-2см, а с одной сторогы 4-5см. Овчина выделки не стоит.
3. Нужно проверить приточные клапаны: не закрыты ли шторки, не забился ли фильтр. И еще, клапан, который выходит на застекленную лоджию может почти не работать, если Вы сделали лоджию герметичной. В результате, скорее всего, у Вас имеется недостаток притока, поэтому и влага. А может быть и недостаток вытяжки, например, если у Вас на вентрешетках стоят москитные сетки, а в туалете-ванной вентиляторы.

Правда я не понял, Вы уже живете в квартире или ремонтируетесь?
Если ремонт, то влага на окнах возможна после проведения влажных работ, а если живете, то как Вы хотели удалять гипсолитовые части вентиляции? Пыли будет немерянно.

Чтобы иметь выигрыш по высоте в туалете, проще вырезать гипсолитовый потолок совсем и там провести воздуховоды.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
01 авг 2009, 08:41
1.
2. вопросы все понятно.
СПАСИБОjavascript:emoticon(':Bravo:')

3 вопрос открыт.
В квартире живу.
Ремонт только планируется.
Москитных сеток и вентиляторов нет.

Приточный клапан открыт в 3 комнатах.
И они чистые. осенью чистила.
1 из них выходит на улицу, 2 выходят на застеленную холодным(сильно не герметичным) остеклением лоджию.
Влага есть зимой даже в комнате, в которой клапан выходит на улицу.
В кухне вообще потоп на стеклах, рыжая плесень.
04 авг 2009, 01:37
Тогда более вероятны два варианта: нарушена вентиляция выше или некачественная установка окон. Может быть еще отсутствие перетока (герметичные двери в туалете-ванной).
Для начала вызовите местных трубочистов, что они скажут.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
22 сен 2009, 08:43
Тоже вопрос про трешку в П44Т, 10ый этаж. Очень душно в квартире, особенно в средней и большой комнате. В средней комнате невозможно спать без открытого окна.
Насколько я вижу, стандартная схема вентиляции не менялась, только поставлены вентиляторы в ванне, туалете и кухне. Но ведь в такой большой квартире больше нигде нет вентканалов, поэтому так душно в жилых комнатах.
23 сен 2009, 00:22
Здравствуйте, Xevus.
В комнатах и не должно быть вентканалов - они в технических помещениях.
А приток должен быть как раз в комнаты, тогда и не будет душно (лето не в счет).
А проблема, скорее всего, в Ваших... вентиляторах. Снимите их и ситуация улучшится. Много раз говорил и повторю еще раз: вентилятор ВСЕГДА ухудшает воздухообмен.
А заодно проверьте свои межкомнатные двери: если под дверью нет зазора хотя бы сантиметр, то будет тот же результат. А если они еще и с уплотнителем, то еще веселей. Кстати в санузлах подрез двери нужен еще больше.
А если все это вместе, то как же может быть не душно? В Ваших домах не бывает плохой вентиляции, даже летом. (Если нет нарушений у соседей сверху). Поэтому любая красота при ремонте идет на ухудшение вентиляции.
А посему, все зависит от Вас. Создайте три условия для работы вентиляции (приток, переток, вытяжка) и Вы забудете о дискомфорте.