Страница 1 из 1

Обратная тяга :-(

Добавлено: 01 июн 2009, 11:46
Денис
Уважаемые господа! По итогам изучения материалов сайта понимаю,что вопрос банален, но все же. Имеется следующая ситуация- новый кирпичный 9-этажный дом, проект - индивидуальный. Моя квартира - на 5 этаже. После покупки проверял тягу (листком)- тяга была отличной во всхе вентиллируемых помещениях. После этого на кухню (15 кв.м.) установил вытяжку (вохдуховод гофрированный- около 3 м., два поворота). Обратного клапана строители не сделали. После включения вытяжки даже на первой скорости появляется обратная тяга и весь воздух прилетает обратно в кухню. А вопрос у меня следуюший- может ли это быть вызвано тем, что гофра от вытяжки заведена слишком глубоко в вент.канал и практически упирается в стенку этого самого канала? Дело в том, что гофра уже спрятана в декоративный короб и просто так к ней не добраться, поэтому стоит ли все ломать и эксперементировать в этом направлении или смирится и купить угольный фильтр? Заранее спасибо

Добавлено: 02 июн 2009, 01:04
Арго
Здравствуйте, Денис.
может ли это быть вызвано тем, что гофра от вытяжки заведена слишком глубоко в вент.канал и практически упирается в стенку этого самого канала?

И да и нет, результат будет практически одинаков.
Попробуйте смоделировать эту ситуацию чуть-чуть по другому.
Представьте, что у Вас не вытяжка, а брандспойт, направленный в стенку канала, а вместо воздуха вода под сильнейшим давлением. Останетесь ли Вы сухим?
Я бы поставил обратный клапан или вывел вытяжку на улицу.
И не забывайте открывать окно при пользовании вытяжкой.

Добавлено: 02 июн 2009, 13:37
Денис
Добрый день, Арго!
Спасибо, за ответ, примерно из такой логики (брандсбойт) я и исходил. Боюсь, правда, что Ваши советы (обратный клапан, вывод на улицу) сейчас после полного окончания ремонта будут сложнореализуемы. Проблема для меня вылезла неожиданно- я был уверен, что с изначально работающе вентеляцией с установкой вытяжки ничего не изменится, поэтому такой вариант не предусмотрел

Добавлено: 03 июн 2009, 07:44
Арго
Это стандартная ошибка почти всех, кто подключает вытяжку к вентиляции. Мало кто знает, что наши каналы расчитаны на 60-90 м3\ч, а вытяжки выдают 600-1200 м3\ч. Даже если остаточно будет кубов 300-450, то только за счет возврата воздуха или, еще веселей, за счет соседей.
Вывести на улицу никогда не поздно. Во всяком случае, у нас основная масса таких работ проходит именно в чистых помещениях - все делается аккуратно и не видно следов работ. Но это наш хлеб, поэтому есть свои наработки. Можно воспользоваться услугами тех, кто просто занимается сверлением, но, возможно, аккуратность немного пострадает.
Ну, а обратный клапан можно поставить в любой чистой квартире.