29 май 2009, 16:05
Добрый день. Имею два отдельностоящих дымохода выполненных из красного полнотелого кирпича марки М100 положенного на обычный цементно-песчаный раствор. Размер канала дымохода 270х140, высота каналов около 10м. Выше ската кровли дымоход выполнен из облицовочного кирпича. Дымоходы проходят в середине внутренних стен толщиной 380мм. Один дымоход (для газ котла) идет паралельно с вентканалами (1-го и 2-го этажей)
http://www.stroimdom.com.ua/forum/attac ... 1237331661
Второй дымоход под камин, отдельностоящий
http://www.stroimdom.com.ua/forum/attac ... 1220259344

Вопрос: Будет ли такая система работать, или через пару лет у меня все покрошиться и завалится? Имеет ли смысл взрезать болгаркой по всей дляине канал дымохода и вставить туда гильзу из нержавейки?
01 июн 2009, 07:52
Здравствуйте, Maxut.
Что касается дымохода котла, то однозначно - гильзовать.
Дымоход камина, однозначно - НЕ гильзовать.
То, что Вы сделали дымоходы из облицовочного кирпича - большая ошибка, а если он еще и щелевой, то просто беда. Возможно, Вам имеет смысл переложить трубу(ы) сверх крыши, а уже сверху облицевать под кирпич.
Если будете гильзовать, то не обязательно вскрывать все стены. Для канала 27х14 имеются овальные трубы из нержавейки 25х12, что соответствует д=180мм. Если котел имеет выход не больше этого диаметра, то это вариант. Тогда может и не придется вскрывать все стены, ну, может быть, на каждом этаже по одному месту, для удобства монтажа.
Дымоход камина, возможно, можно и не гильзовать, при такой высоте дымохода, на выходе дым будет уже достаточно остывшим. Но, повторюсь, если кирпич щелевой, то проблемы могут быть. Тут еще много значит, как интенсивно его использовать. Если кочегарить его на всю катушку и по многу часов, то кирпич начнется отслаиваться (точнее, отстреливать). Но, как показывает практика, у единиц камин ипользуется регулярно и в таком режиме. Обычно же бывает так: получил игрушку, которую хотел и забыл: топится пару раз в году.
Поэтому, как всегда, решение за Вами.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
14 июн 2009, 23:48
Огромное спасибо за исчерпующий ответ.
Возник еще один вопрос. Котел к дымоходу 270х140 подсоединен 130мм трубой, рядом находится вентканал 140х140. В связи с наближающимся энергетическим кризисом в дополнение к газовому котлу хочу поставить твердотопливный. Суть идеи такова: канал 140х140 загильзевать и к нему подсоеденить газовый котел, а к каналу 270х140 закомутировать твердотопливник. На каналах поставить заслонки, так чтоб когда один котел работает, канал второго выполнял функцию вент. канала.
Еще один минус в том что канал 270х140 последние 2,5м выполнен из лицевого дырчатого кирпича.
Подскажите не бредовая ли это идея.
14 июн 2009, 23:54
Так же рассматриваю вариант просверлить в перекрытии отверстия и протянуть паралельно стене с вентканалами металичесский дымоход из нержавейки и вывести его на крышу рядом с кирпичным верхнюю его часть утеплив.
Нужно ли утеплять ту часть дымохода которая находится в доме, или достаточно зашить в короб гипсокартоном?
16 июн 2009, 08:01
Технически это возможно, причем без угрозы здоровью, но сдать технадзору или пожарным уже не получится.
Не уверен, что Вам удасться загильзовать канал: разница в размерах, 14х14 и 13см., не означает, что реально получиться протолкнуть трубу.
А почему не сделать проще: использовать под дымоход обоих приборов бОльший канал? Если использовать их поочереди, то не нужно даже придумывать систему задвижек, а можно даже сделать рассечку, как требует СНиП для одновременно работающих приборов.
Если ТТК не очень мощный и выход дымохода из котла сопоставим по сечению с газовым, то можно сделать загильзовку только для газового, но... внутри канала 14х27, а оставшуюся часть ипользовать для ТТК.

Можно протянуть нержавейку и рядом с блоком каналов. Но изоляция по этажам все равно потребуется, с точки зрения пожарнорй безопасности. Но здесь есть одна засада: для газового котла трубы Вы будете собирать "по конденсату", а не "по дыму", как положено, значит есть вероятность, что продукты сгорания могут попасть в помещение через неплотности в стыках труб.

Если ничего не переделывать грандиозно, то для Вас неплохим решением проблем было бы использовать котел типа АГВ, т.е. не низко-температурный. Тогда не нужна закгильзовка и можно использовать один дымоход для двух котлов.

Возможен еще один вариант. Загильзовываете канал для газового котла, но внутри большого канала. Поверьте, при одинаковом качестве кладки, это Вам удасться на порядок легче, чем гильзовать малый канал. Оставшуюся часть канала использовать под вентиляцию, а "лишний" канал 14х14 использовать под ТТК. Чтобы быть уверенным в безопасности этого варианта сделать проверку на плотность, тогда и пожарным можно сдавать.

С уважением, Арго.