Здравствуйте, уважаемый Консультант,
помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Дом П-3, последний этаж. Прежними жильцами в санузле в вент.канал был установлен канальный вентилятор, который включается вместе со светом. При этом штатное вентиляционное отверстие в потолке над унитазом было заделано, а над дверью проделаны дырки. Мы провели воздуховод от кухонной вытяжки в общую шахту со стороны мойки и, видимо, попали в вент.канал санузла. Теперь при включении вытяжки воздух качается в ванную, и оба вентилятора (кухонный и санузла) работают навстречу друг другу. Я поставила обратный клапан в ванную, но такая ситуация меня не устраивает. Подумываю о выводе кухонного воздуховода наружу, но возникают вопросы:
1) будет ли такая вытяжка эффективна в мороз;
2) во что мне обойдется бурение отверстия в стене, сколько времени оно занимает;
3) нужно ли согласовывать где-то это отверстие? По-моему в П-3 наружные стены не несущие.
4) Есть ли другие способы решить проблему?
И еще, нужен ли по большому счету вентилятор в санузле, или это иллюзия вентиляции?
С уважением, Наталья.
11 май 2009, 22:46
Здравствуйте, natalia.
1. если делать по-уму, то мороз не помеха
2. работа займет от 2 часов до рабочего дня, в зависимости от того, какой объем делать; отдельно бурение мы не делаем; бурение с монтажем системы, которую мы придумали, чтобы не было проблем с промерзанием и притоком - от 7,5т.руб.
3. согласовывать нужно, но, как правило, такие отверстия никто не согласовывает; выше 9-11 этажа решетки практически не видно; стены не несущие.
4. на последнем этаже - да, но желательно делать это при ремонте.

Мы провели воздуховод от кухонной вытяжки в общую шахту со стороны мойки и, видимо, попали в вент.канал санузла. Теперь при включении вытяжки воздух качается в ванную,

Если воздуховод прижат к стенке санузла, то - да - Вы попали не в тот канал, а если воздуховод врезан ближе к углу вентблока, то банально не хватает притока.
И еще, нужен ли по большому счету вентилятор в санузле, или это иллюзия вентиляции?
Обычно иллюзия, но на последнем этаже они свое дело делают. Проблема в другом, что они делают это дело, когда включены(1-2 часа в сутки). И, конечно, приток нужен в при любом варианте работы вентиляции.