Страница 1 из 1

Обратный клапан

Добавлено: 28 апр 2009, 12:03
Alex1968
Соорудил на свой страх и риск подключение кухонной вытяжки к вентканалу с применением стандартного пластикового вентиляционного профиля прямоугольного сечения.
Перед самым входом в вентканал врезал в профиль перпендикулярно сбоку обратный клапан.
По идее, при выключенной вытяжке, через обратный клапан идёт поток естественной вентиляции, а при включенной вытяжке, обратный клапан закрывается из-за увеличения давления внутри вентиляции.
Но естественная вентиляция происходит, а при включении вытяжки клапан не закрывается, а поток входящего в него воздуха только увеличивается.
Я это понимаю так, что у меня довольно чистый и просторный вентканал и при включении вытяжки в вентиляции не создаётся избыточного давления, которое бы закрывало обратный клапан.
Прошу подтвердить или опровергнуть.
(панельная 9-этажка, 4 этаж, кухня и санузел несмежные - с отдельными вентканалами)

Добавлено: 30 апр 2009, 07:36
Арго
Здравствуйте, Alex1968.
Вам просто повезло и Вас можно поздравить. :Bravo:
Такое нечасто встречается.
Да, вероятно, канал значительно больше сечением, чем воздуховод. За счет этого поток воздуха не ударяется в противоположную стену и не создается повышенное давление в канале.
Но у меня есть подозрение, что Вы использовали самый малый (по сечению) воздуховод. Т.е., "зажав" сечение вначале Вы получили то, что получили. Но это означает, что Вы исскуственно уменьшили свою вытяжку. С другой стороны, если эффективность вытяжки Вас устраивает, то все ОК. :good:

Добавлено: 01 май 2009, 22:50
Alex1968
Спасибо ;)

Применял имеющийся в продаже полипропиленовый вентиляционный профиль "Эковент"

Возможно гофра была бы пошырше, но она мне не подошла по эстетическим соображениям

Добавлено: 27 апр 2010, 15:45
nikostyan
Изучил множество тем на данном форуме, часть вопросов отпала. Остановился на "частично првильном" подключении вытяжки, с глухим подключением в вент канал с применением тройника и обратного клапана, с правильным вертикальным расположением поворотной оси. Начитавшись данного форума отправился на ближайший рынок, и воочию посмотрел на обратный клапан. Однако при детальном рассмотрении выявил, что если расположить клапан как советуют, он в состоянии покоя открыт. И требуется (субъективно) достаточно сильное давление, для его закрытия.
Отсюда хочу спросить:
1) Будет ли такой клапан препятствовать обратной тяге, создаваемой вытяжкой?
2) Спасет ли данный клапан (а также клапан перед самой вытяжкой) от запаха от соседских выбросов в вент канал?

Добавлено: 27 апр 2010, 17:39
nikostyan
З.Ы. Продавцы с рынка впервые услышали о:
1) схеме с подключением тройника и клапана, для забора воздуха в потолочной части кухни.
2) вертикальном расположении оси поворотника обратного клапана.
Доказывать ничего не стал, так как им лишь бы продать, а дальнейшие вопросы их не интересеют. (рынок Троицкий г. Днепропетровска)

Добавлено: 27 апр 2010, 22:54
Арго
Здравствуйте, nikostyan.
1) Будет ли такой клапан препятствовать обратной тяге, создаваемой вытяжкой?

Будет.
2) Спасет ли данный клапан (а также клапан перед самой вытяжкой) от запаха от соседских выбросов в вент канал?

Спасет. Но нужно сделать так, чтобы клапан был "чуть-чуть беременным". :ROFL:
Нужно, чтобы он был открытым, но как бы закрытым (точнее, наоборот). :good:
Т.е. нужно поймать положение, чтобы он был закрыт, но открывался от малейшей тяги.
Ось вертикально.

Добавлено: 27 апр 2010, 23:31
Консультант®
Арго писал(а):
Нужно, чтобы он был открытым, но как бы закрытым (точнее, наоборот). :good:

В переводе на русский... Арго хотел сказать, что если обратный клапан сам не реагирует на малейшее колебание воздуха, то его нужно немного доработать. То есть, найти причину (обычно это место где соприкасаются ось клапана с "дверной петлёй") и при помощи ножа уменьшить трение, т. е. удалить неаккуратности в пластмассовом литье изделия.

Нормальное состояние клапана - открытое. А добиться этого при помощи естественной вентиляции можно только расположив ось клапана вертикально.

То, что о таком способе присоединения вытяжки кто-то не слышал - это нормально. Мы его придумали всего несколько лет назад.

С уважением.

Добавлено: 27 апр 2010, 23:57
Арго
В переводе на русский... Арго хотел сказать,

Это тоже важно, но я оставил доработку клапана за скобками.
Я имел ввиду, что клапан можно расположить так, что он будет закрыт, но откроется от малейшего движения воздуха, а можно, что будет открыт, но закроется...
При обязательной доработке.

Добавлено: 12 июл 2010, 10:16
nikostyan
Спустя н-ное количество времени, был совершен набег на магазины бытовой техники и на ближайший рынок. Закуплены: варочная поверхность, духовка и вытяжка + 125мм пластиковая вент-труба и вся комплектуха к ней. Потратив два вечера своей жизни было получено следующее:

Изображение
крупнее
Изображение
крупнее
Изображение
крупнее

Спасибо вам, дорогие создатели сайта. Работает именно так, как вы говорили. Включил вытяжку - клапан закрылся. Выключил - приоткрылся. Открыл окно настежь - клапан открылся полностью. Жена в процессе переживала что "будет не красиво" но результатом с эстетической точки зрения осталась довольна.
З.Ы. И все это при том, что за окном +30 ;)

Добавлено: 13 июл 2010, 21:51
Консультант®
Очень недурственно получилось.
Здорово. Совсем глаз не режет.

Если мы оказались чем-то Вам полезны - это хорошо. Для этого сайт и делался.

Удачи.