03 янв 2007, 00:54
Имеется новостройка П55М 2эт кухня и сан.узел рядом .В этой части дома 2-а вен канала расположены рядом. Один для с/у идет с 1 этажа и вопросов не вызывает. Второй начинается с потолка кухни и представляет собой дыру основной канал и спутник. Выход находится над проходом в кухню те есть возможность получить кирпичем или ломом по голове. Каждый делает ремонт и на своей кухне недавно обнаружила кусочки короба (соседи с 3 эт по короткому пути пустили канализацию) хорошо некого под дыркой небыло.
как мне быть обезопасить себя и сохранить вентиляцию, куда вывести вытяжку от плиты (на фасад не разрешат) куда ставить решетку?
Подскажите, пожалуйста.
03 янв 2007, 00:58
Сначала мне понадобится немного дополнительной информации.
Правильно ли я понял, что у Вас в квартире два венткороба – один в с/узле за стояками канализации и гор/хол. воды; второй в кухне, при входе??
Первый этаж жилой или нет? Если не жилой – что на первом этаже?
Вентиляционные отверстия (общая шахта и спутник) у потолка на кухне, заделаны (залиты/замазаны/закрыты), или открыты оба??

С уважением.
03 янв 2007, 00:58
В этой части квартиры два венткороба, идут они рядом
Один идет с первого нежилого этажа и проходит в с/у перед стояками водопровода и канилизации, на верху со стороны с/у вентиляционное отверстие.
второй начинается от потолка.
Первый этаж под нами подъезд (парадная) и комната охраны.
03 янв 2007, 00:59
Теперь всё понятно.
Большое отверстие вентблока - это общая шахта. Её надо обязательно хорошенько заделать (удивительно, что строители этого не сделали). Перед тем как заливать её раствором, обязательно заложить туда арматуру (можно сетку металлическую).
Маленькое отверстие - это Ваш индивидуальный канал-спутник. Им можете пользоваться смело - из него не будут лететь куски вырезаемых вентблоков, т. к. этот канал имеет поворот и попасть туда летящему мусору довольно сложно.
Вентрешётку кухни можете ставить прямо на потолок, в том месте, где отверстие канала-спутника. Если всё-таки надумаете присоединять туда вытяжку (что нежелательно), то вентрешётку кухни надо будет делать уже на воздуховоде от вытяжки.

С уважением.