венткороб в санузле дома серии п46

Система вентиляции в домах различных серий

Модераторы: Арго, Консультант®

Сообщение
Автор
22 мар 2013, 00:30
Нет, так не должно. Либо канал нарушен, либо это строительный дефект.
Вызывайте местных трубочистов и настаивайте на составлении акта. Или пусть эти чудаки объяснят, что это за новая деталь в вентканале. Если они уверены, что так и должно быть, попросите их официально составить акт. Скажите, что с этим актом пойдете в Жилищную Инспекцию.
Можете попробовать сами протолкнуть эту "заглушку". Если найдете кусок металлопластиковой трубы, длиной метра 1,5, согните ее дугой. Может получиться сдвинуть эту "штуку".

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
19 авг 2016, 15:56
Изображение
https://cloud.mail.ru/home/IMG_20160816_093606.jpg
Здравствуйте, купил кв в П-46 8-ой этаж и в ней вытяжной канал от ванны и туалета приходит не в кухонную шахту, а к соседям чтоль(см фото)? Подскажите как должна быть организована вентиляция санузлов в п-46(гипсового сантехкороба в туалете,ванной нет). То что стоит вентилятор меня не смущает, т.к. работает он все время 24ч/сутки.
20 авг 2016, 22:38
Здравствуйте.
Фото не открывается.
vovnirvana писал(а):
в П-46 8-ой этаж и в ней вытяжной канал от ванны и туалета приходит не в кухонную шахту, а к соседям чтоль(см фото)?
В Вашей серии два вентблока, один находится на кухне, второй в туалете за стояками воды и канализации.
vovnirvana писал(а):
Подскажите как должна быть организована вентиляция санузлов в п-46(гипсового сантехкороба в туалете,ванной нет)
У Вас вентблок обычно бетонный. В сантех-шкафу находится тройник, который объединяет туалет и ванну. Возможно, у Вас этот элемент демонтирован.
Попробуйте еще раз загрузить фото.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
22 авг 2016, 18:39
Ясно, спасибо. Уже ответили на вопрос. В плане планировки на стр1 этот вент стояк почему то не отрисовали.
Попробую еще разок фотку вставить. Получается у меня все правильно..
Изображение
http://s019.radikal.ru/i641/1608/ba/d3ab7dcc5b9c.jpg
Труба в тройнике 100мм. Имеет ли смысл ее расширить до 125 или 150. Увеличится от этого воздухообмен в жилой комнате. Окна все время открыты...Спасибо..
23 авг 2016, 09:36
vovnirvana писал(а):
Труба в тройнике 100мм. Имеет ли смысл ее расширить до 125 или 150.
Вентилятор ТД предполагает его постоянную работу. Если он работает не выключаясь, но не нужно. Если периодически, то лучше его убрать совсем или пересобрать линию. Тогда нужно увеличить сечение до вентилятора (двигаемся от вентблока) и тройник. На туалет оставить 100, на ванную 125.
vovnirvana писал(а):
Увеличится от этого воздухообмен в жилой комнате.
Если увеличится вытяжка, то увеличится и приток.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
28 фев 2017, 00:05
Арго, доброго времени суток!
Хотел бы вернуться к обсуждению использования канала подвала для подключения к нему принудительной вытяжки над плитой. Как я понял, в случае с первым этажом такая схема может не сработать из-за сильного сопротивления воздуха. Получится ли реализовать такое подключение на предпоследнем (11) этаже в домах серии п-46?
28 фев 2017, 08:58
Здравствуйте.
Ok077 писал(а):
Получится ли реализовать такое подключение на предпоследнем (11) этаже в домах серии п-46?

С точки зрения уменьшения сопротивления - да.
В остальных случаях это напоминает слова группы "Фабрика": "Милый, ты опять попал не туда". Которые можно воспринять и как незапланированный анальный секс. =@
(Большой привет музыкальным спихоплетам)

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
28 фев 2017, 15:34
Какие, по Вашему мнению, негативные стороны такого подключения кроме возможности появления запахов у соседей сверху (сантехблок разобран, так что все щели будут герметизироваться)?
При подобном подключении, как я понял, использование обратного клапана предотвратит заброс подвального воздуха в квартиру и его перетекание в основную вентиляцию.
01 мар 2017, 08:35
Ok077 писал(а):
Какие, по Вашему мнению, негативные стороны такого подключения кроме возможности появления запахов у соседей сверху (сантехблок разобран, так что все щели будут герметизироваться)?
Отсутствие заглушки. Возможность появления запахов у соседей снизу. Малое сечение этого канала.
Ok077 писал(а):
как я понял, использование обратного клапана предотвратит заброс подвального воздуха в квартиру и его перетекание в основную вентиляцию.
Абсолютно герметичных клапанов не бывает, запах возможен. Про перетекание не понял.
Не мучайте себя и соседей - сделайте выброс на фасад.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/