СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 00:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 янв 2012, 01:33
Сообщения: 10
Никто не будет разбирать ради этого сантехкабину.
Арго писал(а):
канал у Вас получается длиной 40 метров.
Имеется в виду канал-спутник + 13 этажей шахты? И какая тогда разница куда выводить кухонную вытяжку? В 40-метровую шахту кухни или в 40 м канала-спутника + 13 этажей шахты санузла?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 07:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3134
Откуда: Москва
Никто - это Вы или соседи? Не понял, ради чего?
Вы потеряли нить разговора. Спрашивали про канал, который не является каналом-спутником, я про него и отвечал, а теперь сравниваете к-с и шахту. Помнится мне, Вы хотели врезаться в 40-метровый канал.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 14:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 янв 2012, 01:33
Сообщения: 10
Никто, это - никто из соседей до 14 этажа выше моего первого этажа не будет разбирать пять шиферных листов сантехкабины ради того, чтобы заделать щели между вентблоком и стеной. Я разобрал сантехкабину исключительно из-за объединения санузла.
Вопрос про шахту был не приоритетный, а дополнительный (в случае ответа, что левый канал-спутник тупиковый, но раз "глухих" каналов не бывает, то вопрос о выводе кухонной вытяжки непосредственно в шахту отпал сам собой, хотя так и не понял, почему в кухонную шахту - можно, а в санузловую - нет). А из-за того, что друг друга не совсем понимаем, и теряется нить разговора.
Глобально я просто хотел понять, почему кухню нельзя выводить в санузел (почему это запрещается СНиПами).


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 00:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3134
Откуда: Москва
Цитата:
так и не понял, почему в кухонную шахту - можно, а в санузловую - нет

Нельзя ни в кухонную, ни в санузловую.
Сейчас речь о другом. Проблема в том, что технологи ошиблись, когда продумывали технологию монтажа. Кухонный вентблок доступен для заделки неплотностей, а санузловый нет. И не вина соседей, что они не могут устранить этот дефект строителей, не разобрав сантех кабину, а вина "подсоединителя" вытяжек, что он не желает это понять.

Цитата:
я просто хотел понять, почему кухню нельзя выводить в санузел (почему это запрещается СНиПами

Нет такого запрета. Запрет в другом.
Дело в том, что любой воздуховод имеет расчетное сечение и НИ ОДИН вентблок не рассчитывался на подсоединение вытяжек. Видимо, Вы не читали наши статьи. Одна современная вытяжка дает больше воздуха, чем весь вентблок может пропустить по расчету.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 13:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 янв 2012, 01:33
Сообщения: 10
Арго писал(а):
вентблок не рассчитывался на подсоединение вытяжек.
Возможно, но ведь вытяжки и вентиляторы используются жителями повсеместно. Как они выходят из положения?
Статьи не читал, намного ли вентблок должен быть шире?
Арго писал(а):
Нет такого запрета.
Я имел в виду п. 5.25 МГСН 3.01-01 ("Воздуховоды для кухонь и санитарных узлов с унитазами следует проектировать раздельными").


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 21:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3134
Откуда: Москва
Цитата:
но ведь вытяжки и вентиляторы используются жителями повсеместно. Как они выходят из положения?

Используют. Но результата использования не знают... В том числе и откуда берутся запахи у соседей.
Цитата:
Статьи не читал, намного ли вентблок должен быть шире?

С пол-кухни. Все сечение вентблока рассчитано на 700-800м3/ч. Читайте про заблуждения:
http://www.ventkanal.ru/vent.html
Цитата:
Я имел в виду п. 5.25 МГСН 3.01-01

А это вообще к теме не имеет отношения. Если реально интересно, то читайте здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=70391

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 13:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 янв 2012, 01:33
Сообщения: 10
Всё перечитал и понял, что слева у меня - канал прямиком на крышу, а я считал, что это - спутник. Так что, была не потеря нити разговора, а моё недопонимание, о чём идёт речь.
Так может, в него вообще не ставить никакой механики (ни вытяжек, ни вентиляторов) для удаления воздуха?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 00:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3134
Откуда: Москва
Обычно мы против механики.
Если опрокидывания тяги не происходит и при этом тяга не избыточна, то можно и так оставить. Но лучше, когда все работает по рассчитанной схеме.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 00:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 янв 2012, 01:33
Сообщения: 10
"Так оставить" - в смысле подключить вытяжной зонт? Я пока ничего не делал. Размышляю над сопротивлением подвального канала. Хотя, от вытяжки до входа в канал подвала ещё горизонтальной гофры метра два с половиной. Может, проканает как спутник?
А "по рассчитанной схеме" - это вообще ничего не менять. Если не использовать вытяжку, в кухне есть дырка в потолке, а для санузла - задействовать канал-спутник (правую дыру) санузла.
Единственное, что надумал - что шахту вентблока санузла надо закрыть, чтобы через неё не выходил воздух, удаляемый из санузла.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 00:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3134
Откуда: Москва
Цитата:
"Так оставить" - в смысле подключить вытяжной зонт?

Ни в коем случае. Это значит - не менять канал. При естественной вытяжке.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 11:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 мар 2013, 10:36
Сообщения: 3
Проблема: отсутствует вентиляция в санузле. То есть бумажка к вентотверстию канала (к тому что до разделения ванная/туалет) не присасывается. Серия дома та же, квартира однокомнатная, планировка как в сообщении №8. Инспекция вентканала вебкамерой показала что на ~30см выше уровня потолочной плиты вентканал полностью поперёк перекрыт какой то белой штукой. По виду - пластик. Выходов вбок нету. Дотянуться до неё нет возможности без разбора коробки, закрывающей стояки. Приходили с ДЕЗа, смотрели на фотографии, сказали что так и должно быть. Была дома жена, вероятно не смогла донести суть проблемы. После прочтения форума почерпнул для себя что вентиляция устроена так (по крайней мере кухонная): сквозной широкий канал с первого до последнего этажа к которому примыкают каналы поменьше от каждой квартиры, предварительно проходя порядка 3м (но никак не 30см) вверх до впадания в основной канал.
Вероятных ответов нашёл 2:
1. Самый очевидный. Сосед сверху разобрал вентканал, отверстие в полу заделал пластиковой пластиной.
2. Был намёк на форуме, что вентканалы приходят с завода с пластиковыми заплатками на торцах, возможно не убрали при строительстве.
Отсюда вопрос к профессионалам: Кто виноват и что делать?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 09:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3134
Откуда: Москва
Здравствуйте, Racshas
А нам слабо показать фото? Мы тут же диагноз и поставим...
Никто не виноват и ничего не делать, пока не найдете причину.
Какой у Вас этаж? Если один из верхних, то нарушение хорошо будет видно с чердака, если оно есть.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 11:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 мар 2013, 10:36
Сообщения: 3
Этаж 10, всего 14 этажей.
Причина, собственно, в этой пластиковой штуке. Фото к сожалению потерялись. Сделаю новые, приложу.
Вопрос то собственно простой к вам: Может ли эта плоская пластиковая штука быть остатком чего-то имевшемся на торцах венткороба и не удалённом после монтажа при строительстве? Ну с ЖБИ,скажем, венткороба приходят с защитными крышками на торцах.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 11:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3134
Откуда: Москва
Я дома не строил, но и заглушек отродясь не видал.
Т.к. вентблоки перевозят вертикально, а канал сверху закрыт, а снизу открыт, то, чтобы в него что-то попало, вентблок нужно перевернуть вверх ногами. Т.к. монтажные петли у вентблока имеются только сверху, то перевернуть его невозможно. Значит заглушка - это бессмыслица. И никто ее ставить не будет
.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 16:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 мар 2013, 10:36
Сообщения: 3
Вот фото
Изображение
Так и должно выглядеть? Где тут отверстие в основной канал?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
РейСРёРЅРі@Mail.ru
Создать форум

| |

Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
рейтинг сайтов