Добрый день!
Краткие данные:
- кирпичный дом "хрущевка";
- сдан в эксплуатацию в январе 1966 г;
- в доме 5 этажей;
- на этаже 4 квартиры;
- моя квартира на 3 этаже;
- кухня моей квартиры смежная с кухней другой квартиры (все окна обеих квартир выходят на одну сторону улицы);
- в квартире две комнаты (одна из них проходная), санузел, кухня с газовой колонкой;
- имеются три вытяжных отверстия (одно в санузле, два в кухне для газовой колонки и вытяжной вентиляции);
- на кухне и большой (проходной) комнате с балконом установлены пластиковые окна, в дальней (маленькой) комнате старое деревянное окно ос времен постройки.
- в вытяжном отверстии санузла установлен маломощный вытяжной вентилятор Ø 100 мм, почти всегда включенный.
Проблема: при включенном вентиляторе в санузле и закрытых окнах и дверях появилась обратная тяга на кухне. При открытой створке пластикового окна или хотя бы форточке в старом окне тяга правильная.
Понимаю, что недостаточно притока.
На всякий случай пригласил специалистов ЖРЭУ. Они предположили, что соседи (не ниже уровнем, т. к. заглушка имеется) подключились к нашему вентиляционному каналу в кухне. Предложили мне самому разобраться.
Я с помощью зеркала и фонарика обследовал шахту. Никаких следов врезки не обнаружил. Единственное обстоятельство, которое мне осталось непонятным, почему не видно неба. Считаю, что вентиляционная шахта индивидуальная и должна также «просвечивать», как и дымоход газовой колонки.
Вопросы:
1. Поясните, пожалуйста, схему вентиляции подобного дома в целом и квартиры в частности. Если есть чертеж, то я с удовольствием ознакомлюсь.
2. Как можно решить проблему с обратной тягой при закрытых окнах и сохранении тепла в квартире.
Краткие данные:
- кирпичный дом "хрущевка";
- сдан в эксплуатацию в январе 1966 г;
- в доме 5 этажей;
- на этаже 4 квартиры;
- моя квартира на 3 этаже;
- кухня моей квартиры смежная с кухней другой квартиры (все окна обеих квартир выходят на одну сторону улицы);
- в квартире две комнаты (одна из них проходная), санузел, кухня с газовой колонкой;
- имеются три вытяжных отверстия (одно в санузле, два в кухне для газовой колонки и вытяжной вентиляции);
- на кухне и большой (проходной) комнате с балконом установлены пластиковые окна, в дальней (маленькой) комнате старое деревянное окно ос времен постройки.
- в вытяжном отверстии санузла установлен маломощный вытяжной вентилятор Ø 100 мм, почти всегда включенный.
Проблема: при включенном вентиляторе в санузле и закрытых окнах и дверях появилась обратная тяга на кухне. При открытой створке пластикового окна или хотя бы форточке в старом окне тяга правильная.
Понимаю, что недостаточно притока.
На всякий случай пригласил специалистов ЖРЭУ. Они предположили, что соседи (не ниже уровнем, т. к. заглушка имеется) подключились к нашему вентиляционному каналу в кухне. Предложили мне самому разобраться.
Я с помощью зеркала и фонарика обследовал шахту. Никаких следов врезки не обнаружил. Единственное обстоятельство, которое мне осталось непонятным, почему не видно неба. Считаю, что вентиляционная шахта индивидуальная и должна также «просвечивать», как и дымоход газовой колонки.
Вопросы:
1. Поясните, пожалуйста, схему вентиляции подобного дома в целом и квартиры в частности. Если есть чертеж, то я с удовольствием ознакомлюсь.
2. Как можно решить проблему с обратной тягой при закрытых окнах и сохранении тепла в квартире.