25 мар 2009, 12:49
Добрый День.

Дом очень похож на II-49 (только немного другая планировка), собрался делать ремонт на кухне, вытяжку приобрел встраиваемую, соответсвенно выводить буду в вентиляцию. Прочитав много тем на форуме, решил псмотреть что у меня за вентиляция...Появились вопросы. На фото 1 сама труба венитляции (d примерно 150) Изображение
На фото 2 общий план вентиляции Изображение
На фото 3 левая часть вентиляционной шахты, и там я обнаружил щель примерно в 3 см, за щелью видна еще одна вентиляционная труба уходящая вверх, из этой щели ощутимо тянет воздух в трубу которая для кухни
Фото 3 Изображение
фото 4 Изображение

С кухни через вентиляцию тяга неплохая - лист бумаги держится очень хорошо, за той стеной, где щель находится санузел (туалет а потом ванная)

Собственно вопрос...должна ли быть эта щель или ее можно (или нужно) заделать в процессе ремонта?[img][img][/img]
26 мар 2009, 01:49
Здравствуйте, Sturman.
Щель - это не норма, но норма жизни - это качество монтажа. Именно поэтому мы всегда и везде говорим, что подключение вытяжки не желательно в штатный канал. Если сможете заделать щель - хорошо.
Если у Вас реально указанная серия и этаж не выше 4, то у Вас имеется хорошее решение для подключения вытяжки, не занимая свой канал.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
26 мар 2009, 12:11
Спасибо за быстрый ответ.
У меня 6-й этаж. Дом ОЧЕНЬ похож на http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4061,только у меня 2 балкона и нет проходных комнат. Как я понял из темы http://mosvent.flybb.ru/topic84.html
Консультант® писал(а):
Здравствуйте.

В серии II-49 вентиляция выполнена наклонными каналами в бетонном вентблоке. По два вентблока на квартиру, которые выполняют роль части стены, либо между лестничной площадкой, либо между квартирами.

P. S. Правда, что касается с/узла в серии 2-49, то, на сколько помню, вентрешётки ванной и туалета расположены на потолке (фальш-потолке) гипсовой кабины.
С уважением.
у меня такая же ситуация - вентиляция в ванной и туалете находится на потолке.
Так может быть труба за щелью как раз относится к вентиляции санузла? И, даже если это так, то они все равно должны быть изолированы друг от друга? Тогда свои действия я вижу следующим образом...пытяюсь заложить эту щель раствором (как вариант возможно ли его пеной залить?), а дальше делаю вытяжку в вентиляцию.
30 мар 2009, 09:06
Прошу прощения за назойливость. Все-таки вопросы еще есть.
1. Может ли труба за щелью относится к вентиляции санузла (см. пост выше.)?
2. Нужно ли заделывать щель?.

Ну и, если не сложно, рекомендации как лучше организовать вытяжку.
31 мар 2009, 06:32
Сорри, за задержку с ответом.
Дом ОЧЕНЬ похож на....
... вентиляция в ванной и туалете находится на потолке.

Давайте уточним: кабина гипсовая или шиферная? Регион - Москва? Если да, то фото фасада.
Так может быть труба за щелью как раз относится к вентиляции санузла?

Нет, они находятся в разных вентблоках. Это божет быть только канал нижней квартиры (или нижних).
как вариант возможно ли его пеной залить

Ни в коем случае. Я уже писал, если щель замажете, то хорошо.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
31 мар 2009, 09:09
Если б я знал как понять гипсовая она или шиферная :neutral: Регион Мытищи, МО. Постараюсь сфоткать на телефон и выложу (если получится плохо, то чуть позже на фотоаппарат сфоткаю)

если канал нижней квартиры, то почему он идет вверх? :?: я же вижу нижнюю часть трубы :neutral:

если пеной нельзя, замажем раствором :Bravo:
собственно сфоткал дом
http://photofile.ru/users/sturman13/150021754/150637415/
01 апр 2009, 00:53
Если посмотреть внутрь решеток в ванной или туалета или в сантехшкаф, то увидите толщину стенок кабины. Если толщина 1см и материал очень прочный, то это шифер, а если 4-5см и мягкий, то гипсолит.
А куда же каналу идти, как не вверх? И Ваш канал тоже идет вверх. Вниз еще не научились воздух двигаться.
Ну что ж, дом похож на серию 2-49, но не он - это Подмосковная серия. Вентблоки у нее могут быть как такими же, так и другими.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
01 апр 2009, 09:58
Арго писал(а):
Если посмотреть внутрь решеток в ванной или туалета или в сантехшкаф, то увидите толщину стенок кабины. Если толщина 1см и материал очень прочный, то это шифер, а если 4-5см и мягкий, то гипсолит.

попробую посмотреть...

Арго писал(а):
А куда же каналу идти, как не вверх? И Ваш канал тоже идет вверх. Вниз еще не научились воздух двигаться.


это все понятно :grin: непонятно другое...Может я и не прав, но мне казалось, что вентканалы нижних квартир в виде (условно говоря) трубы идут снизу вверх, потом упираются в заглушку и перед заглушкой уходят в сторону основной шахты. То есть я на своем 6-м этаже не могу видеть нижнюю часть 7-го этажа и верхнюю 5-го. Однако на фото http://photofile.ru/users/sturman13/95334831/105759177/ за щелью я вижу нижнюю часть трубы, которая начинается на уровне потолка моей квартиры и уходит вверх. Вот это мне и не понятно. Мне кажется что на потолке моей квартиры должны начинаться мои вентканалы. Или я все-таки ошибаюсь?
02 апр 2009, 08:40
мне казалось, что вентканалы нижних квартир в виде (условно говоря) трубы идут снизу вверх, потом упираются в заглушку

Теперь я понял, что мы говорим о разном. В серии 2-49 нет заглушек, точнее они есть, но в них никто не упирается. Там каналы идут наклонно и выходят в общий свободно, а не под заглушку.
Мне кажется что на потолке моей квартиры должны начинаться мои вентканалы
Так и есть.
за щелью я вижу нижнюю часть трубы, которая начинается на уровне потолка моей квартиры и уходит вверх.

А с чего Вы взяли, что труба начинается от Вас?
Она проходит транзитом. Кроме того, если у Вас каналы не наклонные, то Вы бы увидели точно такую же картину, только это был бы канал не нижней квартиры, а нижних. Посмотрите, я так и писал: нижней (или нижних).
Не ломайте себе голову, там все правильно.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
02 апр 2009, 09:37
эээ, ну если я вижу отверстие трубы, то, мне кажется, что это либо ее начало, либо конец. А так как она уходит вверх, то я считаю что это начало. Собственно это мой ход мыслей...ну да ладно, это не столь важно. Посмотрел я вентиляцию из ванной. Толщина потолка точно не 1 см, а вот 4-5 см похоже на правду, обнаружил что на потолке санузла можно организовать хороший тайник - столько там свободного места :)... Никакого короба, который соединял бы вентотверстия ванной и туалета я не обнаружил, зато примерно на стыке стенок туалета и ванной в задней части видна труба, на потолке вокруг трубы лист фанеры...и такое впечатление что на этой фанере раствор (когда трубу устанавливали заливали? и чтоб на потолок не попадал клали фанеру?) фотки прилагаю.
http://photofile.ru/users/sturman13/96023903/106012396/
http://photofile.ru/users/sturman13/96023903/106012397/
http://photofile.ru/users/sturman13/96023903/106012398/