МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Оцените схему включения

Проблемы присоединения кухонного вытяжного зонта

Модераторы: Арго, Консультант®

Сообщение
Автор
23 авг 2008, 23:31
Все пояснения на рисунке
Пунктиром предполагаемый ход вент. канала
http://clip2net.com/clip/m7636/12195198 ... g-74kb.jpg
Спасибо!
25 авг 2008, 01:09
bambr писал(а):
Пунктиром предполагаемый ход вент. канала

В смысле, в этом месте проходит Ваш канал??

А вентиляционное отверстие в фальш-потолке запитано в этот канал?


И напоследок - в чём суть Вашего вопроса?
25 авг 2008, 01:52
Да, в этом месте он проходит (имелось в виду, что сквозь стену точно не видно )
Да, вентиляционное отверстие запитано в этот канал с двумя уголками. Предполагается его заделать.

Вы были у меня дома весной Ростовская наб. если вспомните и если Вы были, и обсуждалась немного другая схема с каналом в потолок и вент. решетка ниже. Вдруг меня осенила другая схема включения (она более эстетичная и чуть менее трудоемкая).

А вопрос будет ли нарисованная схема работоспособной и не имеет ли каких-то существенных недостатков?
25 авг 2008, 02:22
Правильно ли я понял, что воздуховод вытяжки Вы хотите завернуть в канал сразу от вытяжки, не поднимая его до потолка??
25 авг 2008, 10:36
Да-да! Правда вот сложности с монтажом могут быть, но уж постараюсь. А решетку с клапаном под потолок.
25 авг 2008, 23:44
Да нет, вроде, никаких недостатков в схеме.
Всё стандартно, кроме высоты присоединения.
Работать будет.

Только не очень хорошо помню - а разве Ваш вентканал кухни опускается так низко? Разве у него нет заглушки в нижней части - сразу под решёткой.
26 авг 2008, 00:34
Нда, честно говоря, я не знаю где он заканчивается внизу :(

В то же время, если поднимать пласт. трубу до верха, то я не уверен что и решетка и труба смогут разместиться рядом
26 авг 2008, 23:01
bambr писал(а):
В то же время, если поднимать пласт. трубу до верха, то я не уверен что и решетка и труба смогут разместиться рядом

Ну, слегка проштробить вниз канал, только чтобы помимо трубы поместилась и вент-решётка - это не сложно.

Делать штробу для значительно более низкого присоединения вытяжки - это, конечно, задачка более трудоёмкая.

Опустите в канал груз на верёвке/нитке - так узнаете глубину канала.
26 авг 2008, 23:45
Я имел в виду, что они располагаются на одной вертикали, хоть там и ширина "два кирпича" или см. 20-25 видимо надо делать что-товыше, что-то ниже. Ну да понятно, что так трудно, посмотрим, что получится.
29 авг 2008, 22:08
А подскажите, пожалуйста, чем лучше укрепить гофру (герметиком?) и обратный кланан? Дело в том, что обратный клапан легчайшим образом деформируется и перестает открываться. Я бы запенил, но пена - вещь в себе, и при застывании сильно расширяется.
29 авг 2008, 22:28
Вот так у меня сейчас действо выглядит. ) пришлось попотеть над дыркой ) Очень хорошо, что Вы подсказали про глубину канала, спасибо, я б и не подумал. Канал заканчивается на нижней границе отверстия.
http://clip2net.com/clip/m7636/12200343 ... g-87kb.jpg
Планирую клапан в верхнее в стене, решетку на потолок и гофру в стену. Хорошо?
29 авг 2008, 22:32
Кстати, предаставляете, у меня бывший пластик был на 90% забит смесью
30 авг 2008, 01:35
Всё верно. Делайте, как описали.
Если будете вставлять обратный клапан в отверстие за фальш-потолком, а потом соединять его с решёткой на фальш-потолке, то обязательно установите клапан максимально ровно, без перекосов. Так как он (клапан) впоследствии будет недоступен - надо сделать так, чтобы он легко открывался/закрывался.
Кстати, использовать надо обратный клапан не с прозрачной плёнкой в виде крыльев бабочки - он очень тяжело открывается естественной тягой. Возьмите клапан со смещённой поворотной осью и поставьте так, чтобы ось была расположена вертикально.
Пену, действительно, лучше не использовать. Закрепить клапан можно при помощи алебастра. Быстро и надёжно. После этого убедитесь, что он мягко открывается, помех нет. И уже потом делайте соединение клапана с вент-решёткой на потолке.

С уважением.
30 авг 2008, 01:57
Клапан пластмассовый со смещенной ось за 60 руб. (вент или как). Хотя металлические бабочкой за 300 руб действительно открываются легко. Но я не планирую соединение клапана (вертикально в стене) с решеткой (в фальш-потолке), т.к. и трудно и нет материалов под рукой. Немного сомнения по поводу полости под фальш-потолком, вроде ничего такого )

У меня штукатурка гипсовая есть и смесь цементная ) алебастра нет ) я думаю штукатурка пойдет )

А герметиком грепят? Т.к. если в стене, то герметиком проще, потому что вся стена будет искпачкана )
31 авг 2008, 23:39
По-большому счёту, без разницы чем раскреплять клапан в канале - лишь бы не пеной.
Что касается металлического клапана с подпружинеными "лепестками" - лучше его не использовать. Не для естественной тяги он.
Простой пластмассовый клапан справится намного лучше.

Сообщений: 19 Пред. 1, 2 След. Страница 1 из 2
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron
рейтинг сайтов