02 фев 2009, 00:29
http://s48.radikal.ru/i122/0902/61/9289c66e6041.jpg
http://s39.radikal.ru/i085/0902/b5/d6098993bfe2.jpg
http://s53.radikal.ru/i139/0902/81/05d0155df58a.jpg
http://s44.radikal.ru/i106/0902/7b/5514af8fe858.jpg
http://i047.radikal.ru/0902/b4/86df66c1bd10.jpg
02 фев 2009, 10:59
http://s42.radikal.ru/i096/0902/d8/bb5b74aa9aa6.jpg
http://s52.radikal.ru/i138/0902/bf/5749d482a044.jpg[/img]
02 фев 2009, 11:03
http://s41.radikal.ru/i091/0902/5e/bc4e845d4e53.jpg
http://s41.radikal.ru/i094/0902/ac/45571b9dc26b.jpg
03 фев 2009, 08:56
Да уж, опять в "молоко". :-x Все заделано аккуратно, даже очень.
У Вас стояки находятся в двух местах. Это фото какого стояка: туалета или ванной?
У Вас счетчик находится в квартире или на площадке? Не имеет ли место входа проводов в квартиру отверстие?
Когда обратная тяга, то флажки ведут себя одинаково (при закрытых окнах)? Оба отклоняются в квартиру или один? А при приоткрытом окне?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
03 фев 2009, 18:10
Стояков в ванной и туалете. Счетчик у нас в тамбуре. Там все хорошо заделано. При обратной тяге флажки ведут себя одинаково. Ведь вент шахта одна и та же. Просто отверстия разные. Ещё, не помню, писала Вам или нет, но вентиляция не работает по всему стояку с 1 по 5 этажи. В подвале вентблок стоит на какойто тумбе. завтра сфоткаю. При открытом окне тяга появляется.
04 фев 2009, 01:12
Да уж, всю голову сломал с Вашей проблемой. При любом варианте получается, что одна вентшахта "перетягивает" другую. Только почему мы не можем найти место перетока - не пойму.
У вас в нашем городе нет знакомых вентиляционщиков?

К сожалению, нет. Ни в Вашем, ни в каком другом.
В подвале вентблок стоит на какойто тумбе. завтра сфоткаю.

Хотелось бы посмотреть.
не помню, писала Вам или нет, но вентиляция не работает по всему стояку с 1 по 5 этажи.

Писали, правда, я это подзабыл и рассматриваю Вашу проблему применительно к Вашей квартире. Возможно зря. Сейчас еще раз повнимательнее перечитал Ваши сообщения. И кое-что мне не понравилось:
У соседей этажами выше та же проблема. Только на кухне. Потому что вытяжка из ванной у них впадает в вент канал соседней квартиры.

Я хотел бы уточнить: при разделении квартир, все ли квартиры были разделены однотипно? Или на разных этажах присутствуют разные планировки? Кстати, а в других подъездах также делились квартиры, есть ли у них такая же проблема?
Как я понял, вентиляцию делили не одинаково? Т.е., у соседа сверху вентканалы идут в разные вентблоки? Если при этом у него в одном канале нормальная тяга, а в другом обратная и такая квартира не единственная, то возможно мы нашли проблему.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
04 фев 2009, 13:17
Здравствуйте!
на всех этажах планировка квартир однотипная. Только для квартир, начиная со 2 этажа строители построили дополнительный вентканал. и вытяжка из ванной комнаты квартир со 2 по 5 этажи впадает в этот новый вентканал. Они его просто кирпичами выкладывали, оторвав кусок квартиры соседней. Наверно, я сложно все объясняю, постараюсь отправить проект. Как дела обстоят в других подъездах, ответить затрудняюсь. Кажется, никто не жаловался. Постараюсь поговорить с Председателем нашего ТСЖ, может он в курсе. А может быть что-то на чердаке не так?
04 фев 2009, 22:36
Посылаю Вам фото из проекта. Интересная штука сегодня выяснилась. Строители, как обычно, кое-что напортачили. Где-то у них места не хватало, от проекта отклонились. Проще говоря, не соблюли они его. В части моей квартиры. :cry: Везет нам, как утопленникам :cry: . В общем на фото(по порядку):
план первого этажа (как должно быть)
http://s59.radikal.ru/i165/0902/83/317f7a3d860c.jpg
04 фев 2009, 22:49
как на самом деле, я Вам отправляла фото в самом начале.
План второго-третьего этажей
http://s47.radikal.ru/i116/0902/84/670b8e3c24d0.jpg
План 4-5 этажей:
http://s57.radikal.ru/i158/0902/f8/46cc07f58fd1.jpg
Чердак:
http://s42.radikal.ru/i098/0902/d5/4012deaa4869.jpg
04 фев 2009, 22:53
Полчается, нахимичили они только на 1 этаже. И у нас в кв не работает ни один веентканал. А со 2 по 5 этажи только на кухне. Могло ли то, что они мою ванну везали не туда, привести к такому положению вещей? И может ли вообще все это быть той проблемой, которую никогда не получится решить? например, если негерметичность где-то в перекрытиях. Ведь дом-то по частям не разобрать...
04 фев 2009, 22:58
Еще момент. Сейчас у нас северо-восточный ветер. Вентиляция заработала. В Ванной стало тепло, а на кухне свежо.
04 фев 2009, 23:00
Извините за ощибки, но чаще всего пишу с ребенком на руках. ;)
05 фев 2009, 10:07
Наверно, я сложно все объясняю

Напротив, я все хорошо понял.
Сейчас у нас северо-восточный ветер. Вентиляция заработала. В Ванной стало тепло, а на кухне свежо

В одном из первых сообщений я писал, что при определенном направлении ветра такое возможно (привязки Вашего дома к розе ветров не знаю). Но могло произойти и следующее (что вероятнее). Если у Вас (я ориентируюсь по Москве) температура пошла вверх, а в котельной температуру воды еще не уменьшили, то в квартире стало жарко и соседи открыли окна на проветривание. Они дали приток воздуха и канал заработал..
Только для квартир, начиная со 2 этажа строители построили дополнительный вентканал.
Строители, как обычно, кое-что напортачили. Где-то у них места не хватало, от проекта отклонились. Проще говоря, не соблюли они его. В части моей квартиры.

Так вот где собака зарыта.
Могло ли то, что они мою ванну везали не туда, привести к такому положению вещей?

Впрямую.
Видимо, хотели как лучше, а получили как всегда. Из-за того, что они сделали не по проекту и родилась Ваша проблема.

Попробую объснить схему движения воздуха в прикрепленном рисунке.
Правда, сразу оговорюсь, что хотя и вина строителей очевидна, но первичная проблема - это ОТСУТСТВИЕ ПРИТОКА.
Итак, по схеме. При нормальном притоке все каналы будут работать нормально. Но это при нормальном. Так как, проектировщик не заложил в проект приточные устройства, то люди не торопятся открывать окна и выстужать помещения. В связи с тем, что притока не хватает, то происходит то, о чем я уже писал: один вентстояк работает как вытяжка (как и положено), а второй стояк работает как приток. По схеме нужно смотреть по синим и красным стрелочкам. Повторюсь, что какой стояк будет работать на приток, а какой на вытяжку, зависит от многих причин и процесс этот практически не предсказуем. В Вашем случае оказалось, что стояк ванной оказался сильнее (кстати, дефлектор этого стояка явно выше стояка кухни и кроме того открыт всем ветрам, чего не скажешь о другом).
Что же мы в результате получили? Поскольку, все ваши помещения врезаны в один стояк, то даже приток не способен перебороть обратную тягу. И только когда Вы даете избыточный приток, за себя и за того парня (т.е., за все верхние этажи), только в этом случае Вы заставляете воздух двигаться в правильном направлении. На схеме - фиолетовые стрелочки.
ЗЫ: В основном все. Пора бежать на работу.
Если что-то неясно - спрашивайте.


Изображение

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
05 фев 2009, 15:46
Арго, здравствуйте! Что это получается? Моя проблема никак не разрешима? А если высоту шахты над крышей увеличить, чтоб дефлектор был открыт всем ветрам? Это не спасет ситуацию?
05 фев 2009, 15:48
У нас сейчас за окном -30. Вентиляция работает второй день. У соседей все закрыто наглухо, как на подводной лодке.