МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Диаметр вентканалов

Всё что касается дымоходов печей, каминов, котлов

Модератор: Арго

Ответить
Сообщений: 7 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
13 ноя 2008, 11:12
Сделал вентканал для вытяжки бош. В документации написано рекомендуемый диаметр воздуховода 120 но возможно 100.
У меня хрущевка вентканал один и он индивидуальный. Для того что бы сохранить естественную вентиляцию поставил тройник с обратным клапаном. Над ним идет труба диаметром 200 сэндвич дымоход колонки снизу газовая ее закрывать нельзя между ними
проходит только плоский канал 55х110 от вытяжки и подключается к тройнику на 100 те получается естественная вентиляция на 100.. Вопрос не мало ли для естественной вентиляции? 120 втиснуть никак не получается.. Дымоход хоть и сэндвич все-же немного греется и не должен касаться пластика..
16 ноя 2008, 21:20
Здравствуйте.
Немного непонятно по некоторым моментам.
1. Вытяжку от плиты Вы присоединили в канал вентиляции??
2. Дымоход газовой колонки в стене, находится рядом с вентканалом и поэтому не получается войти в вентиляцию бОльшим диаметром??

А вообще-то, запрещено использование любых механических вытяжных устройств (вентиляторов) в помещении, где есть газовый прибор.
110х55 - это очень мало для вентиляции кухни. Впрочем как и для вытяжного кухонного зонта.
А зачем используется сэндвич для присоединения колонки к дымоходу - ведь можно и одноконтурной трубой?
17 ноя 2008, 10:44
Доброго времени суток.
1. Вытяжку подсоединил в канал вентиляции он индивидуальный.
2. Труба дымохода не позволяла сделать больший диаметр вентиляционной трубы т.к. канал вытяжки находится между газовой трубой которую закрывать нельзя, а дымоход и ветнканал планировалось убрать в короб ГКЛ. Потому и был установлен сэндвич
чтоб не грелось.
Сейчас убрал дымоход в короб ГКЛ, в вентканал Ф120 тройник с обратным клапаном и плоский 150x75 до вытяжки сделал под коробом открытым.
А все-таки можно ведь использовать вытяжку при открытом окне и не более чем на второй скорости? Вытяжка BOSCH DHI 635H Максимальная производительность до 400 м3/ч, колонка Юнкерс с контролем удаляемых газов..
17 ноя 2008, 16:32
фото конструкции -
http://s46.radikal.ru/i114/0811/0d/453a47dd0814.jpg
17 ноя 2008, 22:59
Фотография многое прояснила.

Если приоткрыть форточку, то действие вытяжки на газовую колонку нейтрализуется.
К слову, дымоотводящие трубы от колонки тоже нельзя закрывать.

С виду, вроде, всё должно работать.

P. S. Отверстие под местом входа дымоотводящей трубы в дымоход - это ревизионное отверстие дымохода или соседний канал??
18 ноя 2008, 10:19
Под дымоотводящей трубой ревизия дымохода будет закрыта дверцей. Кстати вниз до плиты перекрытия продолжается канал дымохода непонятно зачем...
А почему нельзя закрывать дымоотводящую трубу? В коробе ГКЛ будут 2 вентиляционные решетки на всякий случай. И еще вопрос: в канале дымохода прямо над входом дымоотводящей трубы какой-то уступ так и должно быть? Я предполагаю, что сделано так чтоб не задувало в канал т.к сверху на крыше дымоход ничем не прикрыт просто вертикальная дыра.
И еще.. для притока хотел поставить клапан КИВ под подоконник т.к больше некуда.. будет работать?
20 ноя 2008, 01:10
cr0c писал(а):
Под дымоотводящей трубой ревизия дымохода будет закрыта дверцей. Кстати вниз до плиты перекрытия продолжается канал дымохода непонятно зачем...

То что дверцей будет закрыто - это правильно.
А что до пола канал уходит, ничего страшного. Главное, чтобы отглушено было.

cr0c писал(а):
А почему нельзя закрывать дымоотводящую трубу? В коробе ГКЛ будут 2 вентиляционные решетки на всякий случай.

Трубы иногда расходятся на стыках, прогорают и т. п.
Считается, что эти трубы должны быть визуально доступны, чтобы контролировать их состояние.

cr0c писал(а):
И еще вопрос: в канале дымохода прямо над входом дымоотводящей трубы какой-то уступ так и должно быть? Я предполагаю, что сделано так чтоб не задувало в канал т.к сверху на крыше дымоход ничем не прикрыт просто вертикальная дыра.

Дымоход не закрыт, потому что запрещена установка зонтов на дымоходах. Уступ - это небольшой дефект. Но если он не влияет на тягу - не берите в голову.
cr0c писал(а):
И еще.. для притока хотел поставить клапан КИВ под подоконник т.к больше некуда.. будет работать?

Работать будет. Но ставить его лучше повыше.

Сообщений: 7 Страница 1 из 1
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

рейтинг сайтов