МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Холодный потолок на 10-м этаже

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 4 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
19 дек 2006, 01:51
Добрый день всем!
Помогите советом или разъясните ситуацию,
1) 10 этажный дом новый, 4 кв на площадке, живу на 10 этаже, 2-х комн кв.
2) система вентиляции с теплым чердаком.
Проблема возникла зимой, начал сильно охлаждаться потолок в комнатах, вызвал ЖЭКовцев и залез с ними на чердак - выяснилось что над моими комнатами расположен вытяжной канал на крышу, только поток воздуха не наверх а вниз и холодным потоком замораживает мои потолки. Полазив еще по чердаку заметил в нашем подъезде еще один вытяжной канал на крышу над квартирой напротив, но там поток воздуха был нормальный вверх и температура воздуха возле канала была плюсовая, Вот и вопрос - это правильно когда в одном подъезде два канала на крышу или нет и как решить данную проблему, а то холодно и иней на потолке?
Всем спасибо!);
19 дек 2006, 01:54
Здравствуйте, Юрий Федорович.
Хотел уже было ответить Вам на АВОКе, а Вы к нам зашли - добро пожаловать. Поэтому не буду дублировать ответы в двух форумах, отвечу здесь.
На АВОКе Вам правильно ответили, что вентшахта должна быть одна на каждую секцию(подъезд). Но могут быть варианты... Например, у Вас угловой подъезд или на чердаке имеется какая-нибудь конструкция(помещение), которая делит его на две части и мешает свободному движению воздуха. В таком случае делаются две вентшахты, но на чердаке обязательно должна быть перегородка с дверью и дверь должна быть закрыта. Кстати, и двери на чердаке между секциями и входная дверь на чердак тоже должны быть закрыты, а вместо двери на чердак не может стоять решетка. Для нормальной работы вентиляции в домах с теплым чердаком, чердак должен быть герметичным, т.к. служит камерой статического давления.
Если на чердаке две вентшахты или он разгерметизированы, то движение воздушных потоков может быть непредсказуемым, например, как у Вас: через одну шахту опускается холодный воздух, а через другую уходит теплый. В результате чердачное помещение переохлаждается, а поскольку перекрытие над Вашей квартирой не имеет утепления(т.к. температура на чердаке по норме не может опускаться ниже +12-14С), то бетону много не надо, чтобы охладиться. А как известно, конденсат(он же иней) выпадает на холодной поверхности, .
Итак, что же делать? Установка вентилятора однозначно не поможет - странный совет МММ, особенно учитывая его профессию: инженер-проектировщик. Кстати, Ваша проблема - это скорее всего ошибка иженера-проектировщика. У нас, как раз сейчас, в работе находятся две квартиры с точно такой же проблемой. Правда, дома панельные, серийные. Проектировщики "нарисовали" на один стояк квартир унифицированные вентшахты, расчитанные на 4 стояка квартир - и сразу получили проблему, т.е. чердак выстужается через вентшахту. Но если у Вас дом не серийный, то причина у Вас может быть не явно выражена: может ошиблись проектировщики, а может и строители схалтурили. Вам стОит выйти на чердак еще раз и все внимательно осмотреть. Обратите внимание на наличие дверей, могла ли быть перегородка между двумя отсеками чердака Вашего подъезда? сколько вентшахт на соседних подъездах? каково их сечение (и в сравнении с Вашими)? установлены ли зонты?
И еще: у Вас в квартире установлены герметичные окна? если да, то предусмотрены ли приточные клапаны? велись ли зимой строительные работы с большим влаговыделением? работает ли у Вас вентиляция(проверьте работу с притоком воздуха и без)?
Попробуйте ответить на наши вопросы, а мы попробуем помочь Вам.

С уважением, Арго.
http://ventkanal.ru/vent.html
);
19 дек 2006, 01:56
Двери есть между подъездами, но ЖЭКовские рабочие её переодически не закрывают! Перегородки между отсеками подъезда нет а по планировке чердака возможно была предусмотрена!!! На соседних подъездах аналогичная ситуация по конструкции чердака и вентшахт, но дом новый и обстановку в квартирах 10 этажа других подъездов надо выяснить.
В квартире установлены пластиковые окна но под ними есть приточные клапаны в комнатах, в кухне нет там балкон, состояние клапанов проверял воздух с улицы поступает без проблем. На чердаке каналы из моей квартиры удлинены по отношению с каналами от нижних этаже (сделали после жалобы на посторонние запахи, после переделки вытяжка заработала более-менее приемлемо и запахов нет).
19 дек 2006, 01:57
Судя по всему, чтобы решить Вашу проблему, нужно разделить чердак на два отсека или закрыть "лишнюю" вент. шахту. И делать это придется вне зависимости от того, чья это ошибка: строителей или проектировщиков. Хорошо, если дом еще на гарантии, можно попробовать надавить на строителей.
Возможные ошибки: если закрыть одну шахту, то дальние от шахты вентканалы могут отставать от ближних; если сделать перегородку, то важно, чтобы двери между секциями были закрыты, иначе возможно движение воздуха, как сейчас: через одну приток, через вторую вытяжка.
Впрочем, судя по изученным Вами документам, Вы уже полностью ориенируетесь в проблеме.

P.S.Возможно еще одно решение проблемы, уменьшив определенным образом сечение вентшахт. Но заочно такой совет давать нужно с оглядкой.

С уважением, Арго.

Сообщений: 4 Страница 1 из 1
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

рейтинг сайтов