МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Дымоход через гипрочную перегородку

Всё что касается дымоходов печей, каминов, котлов

Модератор: Арго

Закрыто
Сообщений: 3 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
14 авг 2008, 17:30
Собираюсь строить шумоизоляционную перегородку по такой схеме:

http://www.acoustic.ua/Files/1535.jpg

И мне надо сквозь нее в стену провести дымоход от газовой колонки D=130, Tmax=165 градусов. Какие меры необходимо принять для обеспечения пожарной безопасности?

Там в бутерброде ГВЛ, ГКЛ и шумопоглощающий материал типа "Шуманет".
14 авг 2008, 23:43
Здравствуйте, MZh.
Вообще-то, Вы применяете негорючие материалы и ничего не произойдет. Это по опыту. Но если говорить о нормативных методах, то Вам они не понравятся. От дымоотводящей трубы до несгораемой конструкции нужно сделать воздушный зазор 50мм., до сгораемой - 250мм., до сгораемой защищенной - 100мм. Если нужно сделать так, чтобы не было сквозного отверстия, то "советский" метод был таков: место прохода трубы через сгораемую конструкцию обкладывалось кирпичем на размер кирпича, т.е 25см.
Но, думаю, в Вашем случае можно сделать следующее.
1. Вложить в стену обрезок асбоцементной трубы д=140мм (для информации, все ее почемуто называют д=150мм.) Через нее Ваша труба пройдет с минимальным зазором. При необходимости щель между трубами можно замазать асбокартоном (если асбокартон размочить, то он становится как пластилин). Затем он высыхает и Вы получаете защищенную конструкцию. Или покупаете спец герметик для дымоходов и печей (до 1000С). А самое простое и бюджетное: герметик-прокладка для автомобилей (до 600С).
2. обмотать трубу в месте прохода стены асбокартоном.
3. то же самое, но есть материал по свойствам и внешнему виду, как асбокартон, но сделан на основе минваты.
4. то же самое, но обматываем суперсилом - что-то вроде ваты (по внешнему виду), но применяется в каминах и держит, если не ошибаюсь, более 1000гр.С
И т.д. и т.п.
Берете любой материал, который представлен на рынке для снятия температуры в каминах или банных печах - и используете. Причем, без фанатизма. Это, если Вам нужно для Вашей безопасности. А если для технадзора, то "по-советски".
А на самом деле температура отходящих газов от газовой колонки настолько не велика, что сотни раз видел, как дымоходы малоэтажных домов были полностью заполнены сухой опавшей листвой и не было и намека на возгорание или даже на тление. Пока в центре Москвы было много коммуналок и просто "запущенных" квартир", то железные дымоотводящие трубы часто обклеивали простыми бумажными обоями - и стояла эта красота десятками лет.
А температура 165С - это на выходе из колонки. Но уже через 1,5-2м., как правило, за трубу можно держаться рукой.
Я не призываю Вас делать все кое-как, но практика показывает, что в Вашем случае можно обойтись вообще без доп защиты.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
15 авг 2008, 11:00
Огромное спасибо за обстоятельный ответ!

Сообщений: 3 Страница 1 из 1