Обратная тяга при жаре

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 10 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
23 май 2024, 12:19
Здравствуйте, пишу вам с Ростовской области, г.Новочеркасск, ул. Московская 67/2. Уже не знаю куда и к кому обратиться. В 2022 году сделали кап ремонт крыши дома, дом 1956 года постройки, серия ll-02, крыша сталь. До этого был кап ремонт жильцами дома, где украли деньги, положили шифер плохого качества и крыша была вся в дырах. В этот раз сделали все добротно. Присутствует слуховое окно, стеклопакет, на проветривание не дают открывать, тк пыль. Ростовская область, жара 45, крыша нагревается, с мая по сентябрь , с 10 часов утра (примерно), начинается изменение в направлении тяги. Дом 3-х этажный, у меня второй этаж, соседи снизу, сверху. Вытяжные каналы у всех индивидуальные. На чердак выходят по 3 канала от каждой квартиры, те всего 9, и по 2 канала с кухни, те 6. Кухонные каналы идут в кладке , и выходят на крышу , в дымоходе сходятся, в один канал от квартиры, получается в дымоходе 3 отверстия. Дымоход кирпичный, сверху козырёк. При температуре воздуха более 26-28 градусов, меняется направление воздуха, в туалете ванне , сильно пахнет чердаком , деревом , а на кухне , обратная тяга, пахнет газом , если готовить и использовать колонку. Вся эпопея с исправлением ситуации идёт третий год, в 2023, писала в фонкап ремонта, прокуратуры, жил инспекцию. С последней приехал инспектор, в октябре, померил тягу, которая естественно была нормальная, учитывая , что температура на улице упала, исходя из того, что ехали они ко мне с августа. УК в лице председателя, только подняла козырёк , ссылаясь на то, что может быть , малый забор воздуха. Дефлекторы, которые я купила, ставить не хотят. Газовики приводящие на запах газа , просто отключают колонку. Вопросов много. И чтоб писать дальше в инстанции, мне нужно разобраться самой. 1. Спасут ли установленные дефлекторы от обратной тяги 2. Что нужно сделать , чтоб высокие температуры не влияли на направление потока в вытяжных каналах 3. Чем обусловлено такое опрокидывание тяги, и почему от открывания окон, становится ещё хуже. Напомню, что обратная тяга только с высокими температурами на улице. Прошу вас посоветуйте или специалиста или как решить проблему. 25 писем написано во все инстанции, все занимаются отписками, игнориром и просто наплевательским отношением. Дышать невозможно.
24 май 2024, 00:42
Здравствуйте.
Chepec писал(а):
Вытяжные каналы у всех индивидуальные. На чердак выходят по 3 канала от каждой квартиры, те всего 9

Каналы из каких помещений?
Chepec писал(а):
и по 2 канала с кухни, те 6.
Не очень понятно, почему по 2? Уточните.
Chepec писал(а):
Кухонные каналы идут в кладке , и выходят на крышу , в дымоходе сходятся, в один канал от квартиры, получается в дымоходе 3 отверстия.
Опять не понятно. Дымоходы никогда не сходятся. Возможно, Вы что-то не понимаете... Или я. Объясните подробнее.
Если у Вас два отверстия в дымоходе, это не значит, что дымохода два. При наличии колонки, на одном дымоходе должно быть два отверстия, но одно отверстие закрыто. Но дымоход при этом один.
Уточняйте, что Вы имеете в виду?
А Вы сами бывали на чердаке и крыше? Есть ли возможность выйти? Если есть, то сделайте фото.

Chepec писал(а):
При температуре воздуха более 26-28 градусов, меняется направление воздуха
Это нормально.
Chepec писал(а):
в туалете ванне , сильно пахнет чердаком
А это не нормально. Это говорит о том, что на чердаке каналы разгерметизированы.
Chepec писал(а):
на кухне , обратная тяга, пахнет газом , если готовить и использовать колонку.
Здесь та же история, опрокидывание тяги - нормально, запах газом - нет. Но сразу возникают вопросы: от колонки не может пахнуть газом. А углекислый газ и угарный ничем не пахнут. Что Вы понимаете под запахом газа?
Chepec писал(а):
Вся эпопея с исправлением ситуации идёт третий год
А что было до того?
Chepec писал(а):
померил тягу, которая естественно была нормальная, учитывая , что температура на улице упала, исходя из того, что ехали они ко мне с августа.
Так и должно быть. Замеры выполняются только при температуре +5С и ниже.
Chepec писал(а):
1. Спасут ли установленные дефлекторы от обратной тяги
От них может быть только хуже. Во-1, они работают только при наличии ветра. Но как показывают наблюдения, чем выше температура, тем больше вероятность везветрия. Если только у Вас какой-то особо ветреный район. Например, ущелье между гор, постоянные ветры от моря и т.п.
Но даже здесь дефлекторы не панацея. На дымоходы их ставить категорически нельзя, а если поставить только на вентиляцию, то можете получить опрокидывание тяги в дымоходе и угореть. Кроме того, установив их на свои каналы вы, тем самым, создадите проблему соседним каналам.

Chepec писал(а):
2. Что нужно сделать , чтоб высокие температуры не влияли на направление потока в вытяжных каналах
Сменить планету.
Chepec писал(а):
и почему от открывания окон, становится ещё хуже.
Потому, что более прохладный воздух вытекает через окна, а его заменяет более теплый из каналов. "Природа не терпит пустоты".
Если реально интересно - прочитайте:
https://www.ventkanal.ru/o%20volnom%20d ... zduha.html
Очень доступно и интересно, если читать вдумчиво, хоть и непривычный слог. Зато, кто АВТОР!

Chepec писал(а):
Напомню, что обратная тяга только с высокими температурами на улице.
Так и должно быть. Не считая запахов с чердака.
Chepec писал(а):
Прошу вас посоветуйте или специалиста или как решить проблему.
Есть всего один такой специалист во вселенной, но совет Вам не понравится. Т.к. этот специалист НИКОГДА не отвечает на записки. Ему было проще создать мир за 6 дней, чем потом все это исправлять. А никто другой с этой задачей не справится.
Chepec писал(а):
Дышать невозможно.
Но Вы сами можете исправить ситуацию с помощью теплового насоса под названием кондиционер. Точнее - обмануть свои ощущения.
Я сам жил в соседнем с Вами регионе. И я не переношу жару. Я эту проблему решил сменой региона: Сибирь, Крайний Север, теперь Москва.
Жена по нескольку лет уговаривает меня на поездку в Турции и Египты. Пока двух раз хватило.
Вы бы видели глаза турков, когда я настоял на смене номера с шикарным видом на бассейн и море, на северную сторону с видом на кухонный двор и технические службы. Так что, кое-что зависит и от Вас, а не только от "специалиста".
Ответьте на вопросы, может что-то получится улучшить... Но в пределах законов физики.
Можно заставить ВЕ работать в жару, но если бы это был частный дом, то можно было бы применить принцип домов с теплым чердаком. Но в своем доме вряд ли у Вас были бы именно такие проблемы.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
24 май 2024, 15:04
24 май 2024, 15:23
Арго писал(а):
Здравствуйте.
Chepec писал(а):
Вытяжные каналы у всех индивидуальные. На чердак выходят по 3 канала от каждой квартиры, те всего 9

Каналы из каких помещений?
Chepec писал(а):
и по 2 канала с кухни, те 6.
Не очень понятно, почему по 2? Уточните.
Chepec писал(а):
Кухонные каналы идут в кладке , и выходят на крышу , в дымоходе сходятся, в один канал от квартиры, получается в дымоходе 3 отверстия.
Опять не понятно. Дымоходы никогда не сходятся. Возможно, Вы что-то не понимаете... Или я. Объясните подробнее.
Если у Вас два отверстия в дымоходе, это не значит, что дымохода два. При наличии колонки, на одном дымоходе должно быть два отверстия, но одно отверстие закрыто. Но дымоход при этом один.
Уточняйте, что Вы имеете в виду?
А Вы сами бывали на чердаке и крыше? Есть ли возможность выйти? Если есть, то сделайте фото.

Chepec писал(а):
При температуре воздуха более 26-28 градусов, меняется направление воздуха
Это нормально.
Chepec писал(а):
в туалете ванне , сильно пахнет чердаком
А это не нормально. Это говорит о том, что на чердаке каналы разгерметизированы.
Chepec писал(а):
на кухне , обратная тяга, пахнет газом , если готовить и использовать колонку.
Здесь та же история, опрокидывание тяги - нормально, запах газом - нет. Но сразу возникают вопросы: от колонки не может пахнуть газом. А углекислый газ и угарный ничем не пахнут. Что Вы понимаете под запахом газа?
Chepec писал(а):
Вся эпопея с исправлением ситуации идёт третий год
А что было до того?
Chepec писал(а):
померил тягу, которая естественно была нормальная, учитывая , что температура на улице упала, исходя из того, что ехали они ко мне с августа.
Так и должно быть. Замеры выполняются только при температуре +5С и ниже.
Chepec писал(а):
1. Спасут ли установленные дефлекторы от обратной тяги
От них может быть только хуже. Во-1, они работают только при наличии ветра. Но как показывают наблюдения, чем выше температура, тем больше вероятность везветрия. Если только у Вас какой-то особо ветреный район. Например, ущелье между гор, постоянные ветры от моря и т.п.
Но даже здесь дефлекторы не панацея. На дымоходы их ставить категорически нельзя, а если поставить только на вентиляцию, то можете получить опрокидывание тяги в дымоходе и угореть. Кроме того, установив их на свои каналы вы, тем самым, создадите проблему соседним каналам.

Chepec писал(а):
2. Что нужно сделать , чтоб высокие температуры не влияли на направление потока в вытяжных каналах
Сменить планету.
Chepec писал(а):
и почему от открывания окон, становится ещё хуже.
Потому, что более прохладный воздух вытекает через окна, а его заменяет более теплый из каналов. "Природа не терпит пустоты".
Если реально интересно - прочитайте:
https://www.ventkanal.ru/o%20volnom%20d ... zduha.html
Очень доступно и интересно, если читать вдумчиво, хоть и непривычный слог. Зато, кто АВТОР!

Chepec писал(а):
Напомню, что обратная тяга только с высокими температурами на улице.
Так и должно быть. Не считая запахов с чердака.
Chepec писал(а):
Прошу вас посоветуйте или специалиста или как решить проблему.
Есть всего один такой специалист во вселенной, но совет Вам не понравится. Т.к. этот специалист НИКОГДА не отвечает на записки. Ему было проще создать мир за 6 дней, чем потом все это исправлять. А никто другой с этой задачей не справится.
Chepec писал(а):
Дышать невозможно.
Но Вы сами можете исправить ситуацию с помощью теплового насоса под названием кондиционер. Точнее - обмануть свои ощущения.
Я сам жил в соседнем с Вами регионе. И я не переношу жару. Я эту проблему решил сменой региона: Сибирь, Крайний Север, теперь Москва.
Жена по нескольку лет уговаривает меня на поездку в Турции и Египты. Пока двух раз хватило.
Вы бы видели глаза турков, когда я настоял на смене номера с шикарным видом на бассейн и море, на северную сторону с видом на кухонный двор и технические службы. Так что, кое-что зависит и от Вас, а не только от "специалиста".
Ответьте на вопросы, может что-то получится улучшить... Но в пределах законов физики.
Можно заставить ВЕ работать в жару, но если бы это был частный дом, то можно было бы применить принцип домов с теплым чердаком. Но в своем доме вряд ли у Вас были бы именно такие проблемы.

Спасибо за ответ. Почитала. Законы физики знаю. Но возникает тогда непонимание, что горячий воздух с улицы по грязным вент каналам с пылью проникает в квартиру и это нормально? Ранее жили в пятиэтажном доме, постройки 80-х годов, тяга была отличная независимо от времени года и направления ветра.
К сожалению зайти на чердак нет возможности, УК поменяла замок, но на чертеже отобразила как оно есть. На фото кухни, где 2 вент канала, один под газ колонку, другой для естественной вентиляции. Эти каналы не выходят на чердак, а по кирпичной кладке, идут на дымоход на крыше. При снятии козырька с дымохода, было 3 выходных отверстия.
Ростовская обл, ветра постоянные, сегодня например 17 м/с порывы, ср скорость ветров 6 м/с, при сильных порывах на кухне, где стоит пластиковая решетка, из этого вент канала прям "выплевывает" воздух, на полу прям как коричневый налет, это вся грязь с вент каналов. Чаще закрываю.
Извините за неприглядные фото кухни, это не делаем ремонт, пока не разобрались с вентиляцией.
На чердаке 2 слуховых окна, стеклопакеты. Летом там жара ужасная. Для притока воздуха, открывать не разрешают. Пыль. Голуби. Хотя возможность есть на открытие для проветривания , совсем небольшое расстояние, никакие голуби туда не залетят.
По поводу запаха газа. Обратка идет при работающей колонки, от этого наполняется кухня газом. Одорант никто не отменял. Отсюда пахнет. В августе 2023 года в августе отключали газ на газ колонке, в паспорте написано , проба СО2 0,02 мг/м3.
26 май 2024, 19:23
Chepec писал(а):
Законы физики знаю. Но возникает тогда непонимание, что горячий воздух с улицы по грязным вент каналам с пылью проникает в квартиру и это нормально?
По человеческим законам - нет, по физическим - да.
Chepec писал(а):
На фото кухни, где 2 вент канала, один под газ колонку, другой для естественной вентиляции. Эти каналы не выходят на чердак, а по кирпичной кладке, идут на дымоход на крыше. При снятии козырька с дымохода, было 3 выходных отверстия.
Вот отсюда и начинаются ошибки. У Вас на кухне два канала, а на крышу выходят 3, а не 6. Ничего не смущает?
Еще раз. Дымоходы не могут сходиться. Либо на чердаке что-то начудили.
Какое помещение находится у Вас за стеной с дымоходами? Кухня соседей?

Chepec писал(а):
На чердаке 2 слуховых окна, стеклопакеты. Летом там жара ужасная. Для притока воздуха, открывать не разрешают. Пыль. Голуби. Хотя возможность есть на открытие для проветривания

И самое главное. ВЕНТИЛЯЦИЯ НЕ МОЖЕТ ВЫХОДИТЬ НА ЧЕРДАК!
Видимо, в какой-то момент (обычно при замене кровли) была нарушена вентшахта! Ее нужно восстанавливать!
Даже если предположить, что каналы выходят на чердак, то чердак не может быть закрыт. Слуховые окна сделаны не для того, чтобы на чердаке было светло, а для того, чтобы он проветривался. Вместо стеклопакетов должны стоять простые жалюзийные решетки. Кстати, отсутствие проветривания чердака ведет к образованию сосулек в зимний период. Потом их начинают сбивать, заодно делают дырки в крыше, потом протечки.
На чердаке должен гулять ветер. И чем сильнее, тем лучше. Например, если зимой на улице -20*С, то на чердаке должно быть не выше -16*С! Т.е., разница должна быть не более 4*С.
Причем, под свесом кровли должна быть сплошная щель, а у конька специальные шахты (либо флюгарки). Причем, площадь их сечения строго регламентирована.
Так же есть такое понятие, как ТВР чердака (Температурно-Влажностный Режим). Именно поэтому тепло не может выходить на чердак. И если делается капремонт кровли, то ТВР делается обязательно.

У вас абсолютно БЕЗГРАМОТНЫЕ эксплуатанционщики. Просто БЕЗДАРИ. Сделано всё, как делать нельзя.

Chepec писал(а):
при сильных порывах на кухне, где стоит пластиковая решетка, из этого вент канала прям "выплевывает" воздух, на полу прям как коричневый налет, это вся грязь с вент каналов.
При сильных порывах ветра резко возрастает тяга в одних каналах, за счет этого в других резко усиливается обратная тяга. А т.к. каналы выходят на чердак, то Вы и получаете весь букет с чердака. Это категорическая безграмотность УК. Вот отсюда и Ваши проблемы.
Chepec писал(а):
По поводу запаха газа. Обратка идет при работающей колонки, от этого наполняется кухня газом. Одорант никто не отменял. Отсюда пахнет.
Тут Вы опять ошибаетесь. Одорируют метан, но он сгорает. Продуктом сгорания природного газа является углекислый газ и вода (в виде пара). А ни углекислый, ни угарный ничем не пахнут.
Chepec писал(а):
В августе 2023 года в августе отключали газ на газ колонке, в паспорте написано , проба СО2 0,02 мг/м3

Вот видите. Одорируют МЕТАН, т.е. СН4. А добавку СО2 в долях процента Вы никогда не почувствуете. Вот если бы они написали, что присутствует СО - это уже беда.

Ваша беда - это неправильная эксплуатация и полная неразбериха в каналах.
Заставляйте УК разгерметизировать чердак, восстанавливать вентшахты и герметичность венткоробов.
А Вам маленький совет. Даже если все сделают, Ваша проблема полностью не решится. У Вас избыточное количество каналов. Нужно уменьшить их количество, либо их сечение.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
28 май 2024, 12:43
Chepec писал(а):
На фото кухни, где 2 вент канала, один под газ колонку, другой для естественной вентиляции. Эти каналы не выходят на чердак, а по кирпичной кладке, идут на дымоход на крыше. При снятии козырька с дымохода, было 3 выходных отверстия.
Вот отсюда и начинаются ошибки. У Вас на кухне два канала, а на крышу выходят 3, а не 6. Ничего не смущает?
Смущает. Причем они по разному "дуют". Т.е. с колонки идет нормальный забор воздуха, с канала где решетка "обратка". Спец по дымоходам предположил, что бутафория, но нет, он действующий.
Еще раз. Дымоходы не могут сходиться. Либо на чердаке что-то начудили.
Какое помещение находится у Вас за стеной с дымоходами? Кухня соседей?

За стеной торец дома, лет 15 назад, при сильных морозах у людей перемерзали трубы и его утеплили, как, никто сказать не может.
Chepec писал(а):
На чердаке 2 слуховых окна, стеклопакеты. Летом там жара ужасная. Для притока воздуха, открывать не разрешают. Пыль. Голуби. Хотя возможность есть на открытие для проветривания

И самое главное. ВЕНТИЛЯЦИЯ НЕ МОЖЕТ ВЫХОДИТЬ НА ЧЕРДАК!
Видимо, в какой-то момент (обычно при замене кровли) была нарушена вентшахта! Ее нужно восстанавливать!
Даже если предположить, что каналы выходят на чердак, то чердак не может быть закрыт. Слуховые окна сделаны не для того, чтобы на чердаке было светло, а для того, чтобы он проветривался. Вместо стеклопакетов должны стоять простые жалюзийные решетки. Кстати, отсутствие проветривания чердака ведет к образованию сосулек в зимний период. Потом их начинают сбивать, заодно делают дырки в крыше, потом протечки.
На чердаке должен гулять ветер. И чем сильнее, тем лучше. Например, если зимой на улице -20*С, то на чердаке должно быть не выше -16*С! Т.е., разница должна быть не более 4*С.
Причем, под свесом кровли должна быть сплошная щель, а у конька специальные шахты (либо флюгарки). Причем, площадь их сечения строго регламентирована.
Так же есть такое понятие, как ТВР чердака (Температурно-Влажностный Режим). Именно поэтому тепло не может выходить на чердак. И если делается капремонт кровли, то ТВР делается обязательно.

У вас абсолютно БЕЗГРАМОТНЫЕ эксплуатанционщики. Просто БЕЗДАРИ. Сделано всё, как делать нельзя.

Chepec писал(а):
при сильных порывах на кухне, где стоит пластиковая решетка, из этого вент канала прям "выплевывает" воздух, на полу прям как коричневый налет, это вся грязь с вент каналов.
При сильных порывах ветра резко возрастает тяга в одних каналах, за счет этого в других резко усиливается обратная тяга. А т.к. каналы выходят на чердак, то Вы и получаете весь букет с чердака. Это категорическая безграмотность УК. Вот отсюда и Ваши проблемы.
Chepec писал(а):
По поводу запаха газа. Обратка идет при работающей колонки, от этого наполняется кухня газом. Одорант никто не отменял. Отсюда пахнет.
Тут Вы опять ошибаетесь. Одорируют метан, но он сгорает. Продуктом сгорания природного газа является углекислый газ и вода (в виде пара). А ни углекислый, ни угарный ничем не пахнут.
Chepec писал(а):
В августе 2023 года в августе отключали газ на газ колонке, в паспорте написано , проба СО2 0,02 мг/м3

Вот видите. Одорируют МЕТАН, т.е. СН4. А добавку СО2 в долях процента Вы никогда не почувствуете. Вот если бы они написали, что присутствует СО - это уже беда.

Ваша беда - это неправильная эксплуатация и полная неразбериха в каналах.
Заставляйте УК разгерметизировать чердак, восстанавливать вентшахты и герметичность венткоробов.
А Вам маленький совет. Даже если все сделают, Ваша проблема полностью не решится. У Вас избыточное количество каналов. Нужно уменьшить их количество, либо их сечение.
[/quote]
Приходили спецы раз 10, кидали телевизор, сказали, что каналы чистые и нет обвалов, с крыши никто не смотрел дымоход. Проблему соседи замалчивают, в жару на весь подъезд начинает пахнуть чердаком, деревом. Пыталась повлиять на то, чтоб открывали слуховые окна, ходила открывала, председатель поменял замок. С департамента ЖКХ приехал инспектор, померил анемометром -тяга есть, передал в прокуратуру и все успокоились. Ростовская прокуратура все таки заставила прийти председателя, который поднял просто козырек на дымоходе. Долго истерил, какая я бессовестная и что все терпят, а я вот вынуждаю!!!!! их все поменять. Тут раньше было печное отопление от этого сиди и терпи.
Продолжается это уже третий год. Явно все стало, когда крыша была герметичная. Ранее были проблемы, но не такие явные, тк предыдущий председатель ворюга, просто отвратительно сделал крышу, она текла и гулял ветер.
Арго писал(а):
Chepec писал(а):
Законы физики знаю. Но возникает тогда непонимание, что горячий воздух с улицы по грязным вент каналам с пылью проникает в квартиру и это нормально?
По человеческим законам - нет, по физическим - да.
Chepec писал(а):
На фото кухни, где 2 вент канала, один под газ колонку, другой для естественной вентиляции. Эти каналы не выходят на чердак, а по кирпичной кладке, идут на дымоход на крыше. При снятии козырька с дымохода, было 3 выходных отверстия.
Вот отсюда и начинаются ошибки. У Вас на кухне два канала, а на крышу выходят 3, а не 6. Ничего не смущает?
Еще раз. Дымоходы не могут сходиться. Либо на чердаке что-то начудили.
Какое помещение находится у Вас за стеной с дымоходами? Кухня соседей?

Chepec писал(а):
На чердаке 2 слуховых окна, стеклопакеты. Летом там жара ужасная. Для притока воздуха, открывать не разрешают. Пыль. Голуби. Хотя возможность есть на открытие для проветривания

И самое главное. ВЕНТИЛЯЦИЯ НЕ МОЖЕТ ВЫХОДИТЬ НА ЧЕРДАК!
Видимо, в какой-то момент (обычно при замене кровли) была нарушена вентшахта! Ее нужно восстанавливать!
Даже если предположить, что каналы выходят на чердак, то чердак не может быть закрыт. Слуховые окна сделаны не для того, чтобы на чердаке было светло, а для того, чтобы он проветривался. Вместо стеклопакетов должны стоять простые жалюзийные решетки. Кстати, отсутствие проветривания чердака ведет к образованию сосулек в зимний период. Потом их начинают сбивать, заодно делают дырки в крыше, потом протечки.
На чердаке должен гулять ветер. И чем сильнее, тем лучше. Например, если зимой на улице -20*С, то на чердаке должно быть не выше -16*С! Т.е., разница должна быть не более 4*С.
Причем, под свесом кровли должна быть сплошная щель, а у конька специальные шахты (либо флюгарки). Причем, площадь их сечения строго регламентирована.
Так же есть такое понятие, как ТВР чердака (Температурно-Влажностный Режим). Именно поэтому тепло не может выходить на чердак. И если делается капремонт кровли, то ТВР делается обязательно.

У вас абсолютно БЕЗГРАМОТНЫЕ эксплуатанционщики. Просто БЕЗДАРИ. Сделано всё, как делать нельзя.

Chepec писал(а):
при сильных порывах на кухне, где стоит пластиковая решетка, из этого вент канала прям "выплевывает" воздух, на полу прям как коричневый налет, это вся грязь с вент каналов.
При сильных порывах ветра резко возрастает тяга в одних каналах, за счет этого в других резко усиливается обратная тяга. А т.к. каналы выходят на чердак, то Вы и получаете весь букет с чердака. Это категорическая безграмотность УК. Вот отсюда и Ваши проблемы.
Chepec писал(а):
По поводу запаха газа. Обратка идет при работающей колонки, от этого наполняется кухня газом. Одорант никто не отменял. Отсюда пахнет.
Тут Вы опять ошибаетесь. Одорируют метан, но он сгорает. Продуктом сгорания природного газа является углекислый газ и вода (в виде пара). А ни углекислый, ни угарный ничем не пахнут.
Chepec писал(а):
В августе 2023 года в августе отключали газ на газ колонке, в паспорте написано , проба СО2 0,02 мг/м3

Вот видите. Одорируют МЕТАН, т.е. СН4. А добавку СО2 в долях процента Вы никогда не почувствуете. Вот если бы они написали, что присутствует СО - это уже беда.

Ваша беда - это неправильная эксплуатация и полная неразбериха в каналах.
Заставляйте УК разгерметизировать чердак, восстанавливать вентшахты и герметичность венткоробов.
А Вам маленький совет. Даже если все сделают, Ваша проблема полностью не решится. У Вас избыточное количество каналов. Нужно уменьшить их количество, либо их сечение.
Арго писал(а):
28 май 2024, 12:59
Извините никак не могу разобраться как писать цитатами)) смущает что на дымоходе на крыше 3 вент канала. Потому что на кухне, например с газ колонки может идти нормальная тяга, а с канала с решеткой "обратка". Сама не пойму, как это может быть схематично. При узаконивании земли, (я этим занималась. очень большой двор, хотели отобрать под строительство дома), в архитектуре нет чертежей выше 3 этажа, и узнать официальное устройство каналов - невозможно. Абсолютно согласна, что герметичный чердак не может быть. Спасибо, за ответ, в письме процитирую ваши умозаключения. Вопрос, нужно ли обращаться к независимым эспертам по вытяжкам, и если есть кто в Ростовской области посоветуйте. Потому что эпопея длится уже 3 год, и управляйка опять просто будет отписываться. При перекрытии колонки газовиками, они мне написали, что если меня чтото не устраивает, тогда не пользуйтесь газ колонкой и все. Чтоб сдвинулось все с точки мне нужна.. как в "Собачьем сердце" - такая бумажка, чтоб всем бумажкам бумажка..Броня. Чтоб эти падлы хоть немного зашевелились. Извиняюсь.
28 май 2024, 22:19
Chepec писал(а):
Извините никак не могу разобраться как писать цитатами))
Пишите, как удобно.
Я нажимаю кнопку "ответить с цитатой", потом делаю так:
[ quote="Chepec"][/quote ] Потом между скобок вставляю текст, который хочу процитировать.
Можно делать чуть сложнее: скопировать всю цитату, вставить ее несколько раз и удалять все не нужное.
Или просто копируйте текст из сообщения и выделяйте его цветом.

Chepec писал(а):
эспертам по вытяжкам, и если есть кто в Ростовской области посоветуйте.
Нет.
Chepec писал(а):
Чтоб сдвинулось все с точки мне нужна.. как в "Собачьем сердце" - такая бумажка, чтоб всем бумажкам бумажка..

Ищите у себя экспертные организации, которые занимаются строительной экспертизой.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
29 май 2024, 09:20
И еще.
Вы не ответили на вопросы...

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
15 июн 2024, 11:11
Здравствуйте. Извините была в другом регионе по работе, приехала только 11 числа. Связалась с человеком от предыдущей УК, который тогда разбирался с моими вытяжками. Не понятно на какие вопросы не ответила, наверное запуталась, вроде смотрю, все хорошо обрисовала ))
Все вент каналы расположены на торце дома, по стене, канал в кладовке, канал в туалете, канал ванна и два канала на кухне, под колонку и с решеткой под естественную вентиляцию. На чердак выходят каналы (расположены в кирпичной кладке) кладовка, ванна/туалет (как мне сказал они совмещены). Так же на чердаке большой кирпичный короб в котором есть канал от газовой колонки, который идет на крышу в дымоход. Канал с решеткой для естественной вентиляции (кухня), вот тут непонятно. От УК спец так же сказал, что этот канал на крышу не может выходить, этот канал расположен так же в коробе где идет канал от колонки и там ранее были отверстия на чердаке от него, потом ктото их замазал, куда идет этот вент канал не знает. Но он действующий.
При жаре, а у нас было 38 тепла, с 1 июня. Обратка идет по всем каналам, которые выходят на чердак. Начинается примерно с 13-15 и до того как спадет температура. Чердак, дерево, утеплитель по полу. 2 слуховых окна расположенные по фасаду и внутренней стороны, друг на против друга, стеклопакеты, закрыты. На чердаке, муж ходил мерял (там как предбанник, а на чердак дверь, увы попасть не можем) в предбаннике 48.
1 апреля подняли козырек на дымоходе на крыше, он был сильно прижат к дымоходу, теперь на 14 см поднят. Замечу, что тяга немного улучшалась, не совсем, при порывах немного задувает, но общая тяга лучше.
Теперь, как в моем понимании итоги )) 1. Чердак не может быть герметичен. 2. Разобраться с каналом с решеткой на кухне. 3. теперь вопрос.. тяга в дымоходе на крыше может меняться в зависимости от направления ветра? 4. Я так понимаю, у нас называется "теплый чердак" , а вы писали про то что вместо герметичных слуховых окон, надо поставить решетки, это уже "холодный чердак", но тк там дерево, не повлияет ли на сохранность дерева. 5. Помогут ли дефлекторы на дымоходе на крыше улучшить тягу, и есть ли смысл устанавливать приточные клапана на чердаке.
Буду писать теперь общим текстом, мне так понятней)) а то путаюсь))