Здравствуйте.

Стоит коробка в два этажа из болоков и облицивочного кирпича.
Планируется в каждую комнату завести вентканалы.

В качестве притока планируется использовать КИВ-125, на вытяжку - оцинкованные трубы диаметром 150-200 мм. Далее все трубы обьединит в один короб на чердаке и вывести на крышу одим оголовком.

Объясните пожалуйста - где делать в комнате вытяжку, если КИВ-125 нужно устанавливать "над окном или рядом с окном"? Т.е. получается вытяжка должна быть под самым потолком?

Нужно ли ставить жалюзи на окно вытяжки или досаточно того, что есть регулировка притока на КИВ-125 ?

Спасибо!
04 апр 2008, 07:03
День добрый.
Вам нет необходимости делать вентканал в каждую комнату. Достаточно сделать их в кухню, с/узлы, гардеробы, постирочную и конечно в котельной. А в комнаты надо обеспечить приток. Таким образом, Вы обеспечите движение воздуха, из "чистых" помещений - в "грязные".
Если в доме будет спортивная комната (тренажёрная), или бильярдная, то в такие помещения лучше организовать и приток и вытяжку.
Трубы, действительно, можно заложить диаметром 150 мм. А диаметр 200 мм. сделать только в кухне. Причём для кухни заложите два вытяжных отверстия - на естественную тягу и на вытяжку от плиты.

КИВ - 125 ставится рядом с окном, сбоку от окна. Входы в каналы вентиляции желательно располагать в верхней части помещеня. Количество притока (приточных клапанов) должно возмещать (компенсировать) удаляемый через вентиляцию воздух.

Помимо притока и вытяжки, не забудьте про переток из одного помещения в другое - то есть у дверей должен быть либо подрез 1,5 - 2 см.З(щель внизу), либо вентрешётки в нижней части двери.

С уважением.

Последний раз редактировалось Консультант® 04 апр 2008, 17:37, всего редактировалось 1 раз.

04 апр 2008, 09:35
Консультант® писал(а):

Помимо притока и вытяжки, не забудьте про переток из одного помещения в другое - то есть у дверей должен быть либо подрез 1,5 - 2 см.З(щель вниду), либо вентрешётки в нижней части двери.

С уважением.

Спасибо за подробный ответ.

Скажите, а есть в продаже декоративные вентрешетки для комнатных дверей?
Подрез 1,5 - 2 см наврное уже архаизм?
04 апр 2008, 17:46
cep писал(а):
Скажите, а есть в продаже декоративные вентрешетки для комнатных дверей?
Подрез 1,5 - 2 см наврное уже архаизм?

Сейчас таких решёток несколько разновидностей.
Разных оттенков, разной формы. От обычных прямоугольных, до круглых (как в вагоне купе). :smile:
Наверняка найдёте что-то по вкусу.


P. S. Если оголовок на крыше будете накрывать "зонтом", то не ставьте его слишком низко. Если в этот же оголовок будет выходить и труба котельной - тогда выведите её через "зонт". Это избавит Вас зимой от сосулек на "зонте" и предотвратит разрушение оголовка.

С уважением.
04 апр 2008, 18:00
Спасибо за консультацию!

Скажите в комнате с камином нужно делать отдельный вентканал?
04 апр 2008, 20:20
Можно сделать, но только совсем небольшого диаметра. Около 100 мм.
Кстати, иногда делают вот как - вентканалы разводят вообще по всем помещениям и ставят на них решётки с закрывающимися жалюзи. Постоянно открыты только решётки в кухне, с/узле, гардеробе и т. п., а в комнатах открываются только в случае необходимости. То есть в комнатах они периодического действия.


К слову, камин в доме - это вообще слабое звено. На него оказывают влияние множество нюансов. И очень часто бывает так, что с камином начинаются проблемы, хотя печник совершенно не при чём. Особенно, если топка камина закрытая (стеклянная дверца). Здесь придётся обращать внимание на все мелочи. Где расположен, из чего сделан дымоход, сколько метров труба проходит по холодной зоне и сколько по тёплой, как организован приток и т. п.
В общем, постарайтесь донести до того, кто будет делать камин, чтобы он обратил внимание на подобные тонкости - печники о них знают.

С уважением.
22 мар 2009, 14:09
У меня такой вопрос:
Имеется коробка (дом 230 кв.м.) с пластиковыми окнами,крышей и дверьми .Больше пока ничего.Система отопления будет такая-в вентиляционную магистраль(подача и забор с каждой комнаты)врезается жидкостный канальный нагреватель воздуха и в режиме рециркуляции постоянно греет воздух (ну не постоянно ,а с автоуправлением).Необходим подмес свежего воздуха с улицы через рекуператор.
Так вот вопрос такой-для рекуператора нужены отдельные каналы подачи-забора воздуха или же можно врезать в рециркуляционную магистраль(есть опасение ,что рециркуляционный вент продавит рекуператор.
Если не в тему ,заранее сорри.
Спасибо.
22 мар 2009, 22:15
Здравствуйте, Jurij.
Если Вы уже читали наш форум, то могли заметить, что мы не занимаемся системами механической вентиляции и поэтому не сможем Вам помочь.
Более того, мы противники таких систем (во всяком случае в жилье).
Для нас остается загадкой логика монтажа таких систем в загородных домах. С помощью воздухоподготовки сейчас можно получить одинаковое качество воздуха, как в самом загазованном месте мегаполиса, так и в загородном доме, расположенным в райском месте. Возникает вопрос: а зачем иметь дом за 20-50 км. от города, в сосновом лесу (и т.п.)? Чтобы не иметь возможности открыть окно?
Поверьте на слово - от этого здоровья у Вас не прибавится. Это примерно как заниматься оздоровительным бегом, совершая пробежки вдоль крупной магистрали.
Кстати, интересная закономерность: нам очень часто приходится делать обследования в загородных домах очень обеспеченных людей - как правило, СИСТЕМА ОТКЛЮЧЕНА. Или как позавчера, пригласили проверить плохую работу каминов на Рублево-Успенском шоссе (так называемая "рублевка"). Угадайте с трех раз, что мы обнаружили? Система работает, но окна открыты! В доме было открыто не менее 6 окон. Посчитайте ради интереса эффективность такого рекуператора. Манагеры, честно глядя в глаза, скажут - процентов 70-90. А Вы?

ЗЫ: Я Вас не отговариваю, просто интересно понять логику...

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
23 мар 2009, 19:54
Спасибо за ответ .Дело в том ,что вентиляция у меня будет совмещена с системой отопления(одни и теже каналы).Практически грея воздух заодно и вентилируется-соответственно открыв окно помещение уже не греется .Это когда холодно,а летом естественно можно открыть.А рекуператор я думаю сделать сам -меньше затрат ,да и интересно... ;)
23 мар 2009, 20:33
Ну, что ж - удачи.
Думал, что информация с ИЗБЫ сподвигнет Вас на другие выводы.
Как говорит поговорка: "охота пуще неволи".
Не буду Вас разубеждать.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
23 мар 2009, 21:40
Интересующие меня вопросы я задаю сразу в нескольких местах-больше источников информации,мож кто дельное что посоветует... ;)