МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Нет тяги в санузле

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 8 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
23 авг 2022, 13:03
Здравствуйте. На мой вопрос уже частично ответили, но если можно, хотелось бы уточнить.

10 этаж, двушка линейка, п44т. Хорошая тяга на кухне, нет тяги в санузле. Окна открыты. Двери сняты. Решетки вентиляционные сняты, в воздуховодах кроме пыли ничего не было. Тяга проверялась листом туалетной бумаги и пламенем (ни малейших колебаний в санузле и хорошо засасывает на кухне). В т.ч. затыкались попеременно входы в воздуховод в ванной и туалете проверялся свободный вход. Перепланировок не было. Вентиляторов не устанавливалось.
Прилагаю схему квартиры.

1. Подскажите, пожалуйста, можно ли (и как) самостоятельно снять трубу воздуховода (она жестко фиксирована) в саунузле и даст ли это какую-либо информацию о канале?
2. Если действительно есть проблемы с каналом санузла, какие из стен придется ломать? Они пронумерованы на схеме. В частности, пострадает ли стена прихожей (5)?
3. Придется ли демонтировать горизонтальный гипсокартонный короб воздуховода кухни в коридоре под потолком?
4. Пострадает ли потолок коридора и сантехкабины?
5. Кухня (6), насколько я понимаю, никак работами затронута не будет?

Спасибо.

https://postimg.cc/ns3L71sc

https://postimg.cc/sBjXvLgN
23 авг 2022, 14:59
Здравствуйте.
88888 писал(а):
10 этаж, двушка линейка, п44т.
Новостройка? Ремонт?
88888 писал(а):
Хорошая тяга на кухне, нет тяги в санузле.
Очень редкая ситуация. Либо засорен вход в канал, либо не пробита пленка на перепуске (выход канала-спутника в сборный канал).
88888 писал(а):
Окна открыты.
Лучше иметь одно открытое окно.
88888 писал(а):
Двери сняты
Входная дверь плотная?
88888 писал(а):
Прилагаю схему квартиры.
Попробуйте еще раз. Бывает разное расположение вентблоков, поэтому и ответы на следующие вопросы могут быть разными.
88888 писал(а):
1. Подскажите, пожалуйста, можно ли (и как) самостоятельно снять трубу воздуховода (она жестко фиксирована) в саунузле и даст ли это какую-либо информацию о канале?
Доступ в канал всегда предпочтителен.
88888 писал(а):
2. Если действительно есть проблемы с каналом санузла, какие из стен придется ломать?
Стены ни какие. Только стенки вентблока.
Если воздуховод прижат к потолку, то вскрыть можно под воздуховодом.
88888 писал(а):
3. Придется ли демонтировать горизонтальный гипсокартонный короб воздуховода кухни в коридоре под потолком?
С кухней же нет проблем...
88888 писал(а):
4. Пострадает ли потолок коридора и сантехкабины?

Зависит от того, как проходят трубы. Если сткрыто, то может. И если демонтировать трубы. Если сделать вскрытие снизу трубы, то пострадает только это место.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
23 авг 2022, 15:17
Вот прямые ссылки на схемы

https://postimg.cc/ns3L71sc

https://postimg.cc/sBjXvLgN

Дому 19 лет.
Никаких перепланировок не было, воздуховоды не менялись. Стояк/вентблок не трогали.
Был муниципальный ремонт от застройщика.
Что было раньше с тягой мне не известно.
Воздуховоды проходят под потолком, в санузле он ничем не прикрыт (жестяной, квадратный в сечении), кухонный в коридоре закрыт гипсокартонным коробом.
23 авг 2022, 17:00
88888 писал(а):
Вот прямые ссылки на схемы
Я уже поправил их в Вашем первом сообщении.
88888 писал(а):
Никаких перепланировок не было, воздуховоды не менялись. Стояк/вентблок не трогали.
Был муниципальный ремонт от застройщика.
Я имел в виду, у Вас сейчас ремонт?
88888 писал(а):
в санузле он ничем не прикрыт (жестяной, квадратный в сечении)

Отлично. Тогда в трубе можно сделать скворечник. Т.е., сделать вскрытие, а потом заделать.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
23 авг 2022, 18:14
Да, должен быть косметический ремонт.
Мне думалось, что воздуховод в санузле можно как то снять без повреждения и потом вернуть на место. Он на уголках покоится (концами), плюс ещё как то жёстко фиксирован.
Извините, а если входом из санузла не обойтись и придется ломать стенки вентблока, то это какие (пронумерованы на схеме)?
https://postimg.cc/sBjXvLgN
23 авг 2022, 18:33
88888 писал(а):
Мне думалось, что воздуховод в санузле можно как то снять без повреждения и потом вернуть на место. Он на уголках покоится (концами), плюс ещё как то жёстко фиксирован.
Замазан раствором.
88888 писал(а):
Извините, а если входом из санузла не обойтись и придется ломать стенки вентблока, то это какие (пронумерованы на схеме)?

Никакие.
Как я уже писал, можно поковырять стенку 1, под трубой. Но не факт, что попадете в канал. Зависит от размера трубы и высоты гипсового потолка.
Если ковырять под кухонной трубой, то точно попадете в канал, а с санузлом 50:50.

Нет ничего проще, чем вскрыть стенку трубы. Можете даже поставить туда лючок. Чтобы на будущее всегда был доступ к каналу.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
24 авг 2022, 21:15
Простите, пожалуйста. То есть доступа в канал со стороны ванной достаточно и для диагностики и для восстановления проходимости канала (если она нарушена где-то выше)?
25 авг 2022, 01:09
88888 писал(а):
То есть доступа в канал со стороны ванной достаточно и для диагностики и для восстановления проходимости канала (если она нарушена где-то выше)?

И да, и нет.
Диагностику стояка не сделать.
Нарушений выше 11 этажа не сделать.
Нарушение на 11 сделать. Но его там нет. Невозможно представить, что нарушили внутреннюю часть вентблока, не затронув кухонный канал.
Не пробитую пленку увидеть можно, но нужен навык и умение пользоваться зеркалом. Либо эндоскоп. Пленка удаляется от соседа сверху.
Диагностику Вашего спутника - легко.
Вычистить засор - легко. Либо какой незначительный дефект устранить.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/