Добрый день!

Посоветуйте, пожалуйста, что изменить, чтобы увеличить тягу из подвала гаража. Собрал такую систему, фото и схему прилагаю. Вентиляция естественная.
Проблема в том, что тяга из подвала получается очень слабая.

В плитах перекрытия имеются 4 заводских конусных отверстия: снизу плиты перекрытия (со стороны подвала) ф65 мм, сверху ф 100 мм.

В подвале есть несколько помещений, поэтому вентиляционных отверстий 4 шт.

Трубопроводы ПВХ ф100 мм и ф125 мм. Горизонтальный участок планирую накрыть стяжкой.

На крыше стоят жестяные трубы ф160 мм с "зонтиком".

Пробовал для эксперимента вместо 4х отверстий подключить только одно -- тяга не улучшилась.

https://disk.yandex.by/i/Zz6nE_depBmpzg

https://disk.yandex.by/i/HRCML9P3TZqvEA
05 июн 2022, 11:32
Здравствуйте.
kusik писал(а):
Проблема в том, что тяга из подвала получается очень слабая.
Она и не должна быть сильной, пока Вы не начнете его подогревать.
И Вы ничего не написали про приток...
kusik писал(а):
Пробовал для эксперимента вместо 4х отверстий подключить только одно -- тяга не улучшилась.

Видимо тягу проверяли не прибором.
kusik писал(а):
В подвале есть несколько помещений, поэтому вентиляционных отверстий 4 шт.

Несколько это сколько? Если два, как на рисунке, то оставьте два отверстия. А на самом деле нужно будет разобрать воздуховод.
kusik писал(а):
Посоветуйте, пожалуйста, что изменить, чтобы увеличить тягу из подвала гаража.

Во-1, легенда, что чем канал длиннее, тем тяга лучше - легенда. В гаражах и загородных домах это правило не работает. Вы сами в этом убедились.
Во-2, чтобы тяга была сильнее, нужен и перепад по температуре выше. Сделайте замер температуры у потолка гаража и подвала - разница будет существенная. Чтобы была тяга нужен перепад хотя бы в 13С. При условии нормального притока.
Вряд ли Вы в подвале будете поднимать температуру, видимо, это помещение, например, для хранения овощей.
Поэтому забудьте о "хорошей" тяге в подвале. Она Вам там и не нужна.
А вот приток очень даже нужен.
Так и сделайте в подвал приток, а из гаража вытяжку.
В результате Вы получите более холодный подвал, более теплый гараж и хороший воздухообмен и там и там.
При этом Вы еще и высушите подвал, если там повышенная влажность.
Правда, зимой придется подбирать количество притока опытным путем. Но если доступ в гараж зимой регулярный, то проблему с притоком можно решать по погоде.