МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Обратная тяга, последний этаж

Особенности работы вентиляции на последних/предпоследних этажах

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 2 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
02 сен 2021, 13:10
Добрый день, столкнулся с проблемой обратной тяги на последнем этаже 10ти этажного дома.
На кухню и в туалет дует из вентиляции.
Обращался в ук, мастер сказал, что на последних этажах должен стоят вытяжной принудительный вентилятор по проекту. Предыдущий хозяин либо снял либо его просто не ставили. При ремонте поставили в туалет (в шкаф) осевой вытяжной вентилятор, работающий при вкл света. Ванная и туалет объедением обычными вне решетками. На кухне стоит мощная вытяжка с каналом, воткнули ее в канал естественной вентиляции, что было ошибкой, потом сделали отвод с обратным клапаном, чтобы не мешать естественной вент. при выкл вытяжки, который, как оказалось потом постоянно закрывается от обратной тяги.
Пришла зима и окна заплакали, появился конденсат особенно в ночное время. В ванной также сыро. Удалению влаги помогали частые проветривания.
Решил, что с меня хватит и надо наладить вентиляцию.
Сейчас при вкл принудительной вентиляции в туалете и открытых окнах вент вроде бы работает, но иногда на кухне клапан дёргается в обратную сторону. При закрытых окнах И микропроветривании притока нету или не хватает и осевой из туалета гонит воздух на кухню.
Что я хочу сделать: заменить осевой в туалете на постоянно работающий 24/7 вентилятор с датчиком влажности, пожертвовать вытяжной или в будущем поменять на безканальную.
Теперь встал вопрос о притоке в кв. Собственно вопрос чем лучше обеспечить? Достаточно ли будет поставить 2 оконных клапана (комната и кухня объединены общим балконом с холодным остеклением) и на балконе оставлять приоткрытыми створки. Опять же кто, что говорит: мол зимой обмерзают , току от них ноль и тп. Стоят ли такие у кого-нибудь?
Или же тут не обойтись без бурения и установки кив? (Чего не очень хотелось бы). У которого такж свои минусы присутствуют и дорогая установка.
Какие ещё варианты? Возможно ли установит постоянные работающие вентиляторы на кухню и в туалет , не будут ли они мешать др др или лучше один? Буду благодарен за советы.)
03 сен 2021, 20:56
Здравствуйте.
VIt905 писал(а):
На кухне стоит мощная вытяжка с каналом, воткнули ее в канал естественной вентиляции, что было ошибкой, потом сделали отвод с обратным клапаном, чтобы не мешать естественной вент. при выкл вытяжки, который, как оказалось потом постоянно закрывается от обратной тяги.
Важно. Клапаны ос смещенной осью? Ось клапана вертикально или горизонтально?
VIt905 писал(а):
При закрытых окнах И микропроветривании притока нету или не хватает и осевой из туалета гонит воздух на кухню.
Тяга проверяется при приоткрытом окне.
Кто-нибудь когда-нибудь проверял наличие тяги при притоке и БЕЗ принудительных устройств?
VIt905 писал(а):
Теперь встал вопрос о притоке в кв. Собственно вопрос чем лучше обеспечить? Достаточно ли будет поставить 2 оконных клапана
Смотря какие клапаны...
Те, которые дают 35-40 кубов - да.
Но при условии, что есть постоянный уход воздуха.
VIt905 писал(а):
Опять же кто, что говорит: мол зимой обмерзают , току от них ноль и тп.

Так говорят чудаки на букву Мэ.
VIt905 писал(а):
Или же тут не обойтись без бурения и установки кив?
На последнем этаже лучше КИВы. А если нет стабильной тяги, то только их или вообще не ставить.
VIt905 писал(а):
У которого такж свои минусы присутствуют и дорогая установка.
Озвучьте минусы...
VIt905 писал(а):
Какие ещё варианты?
Проще некуда: постоянный приток, постоянная вытяжка.
VIt905 писал(а):
Возможно ли установит постоянные работающие вентиляторы на кухню и в туалет , не будут ли они мешать др др или лучше один?
Если они одинаковые по силе и есть приток, то можно. А Вы уверены, что готовы их слушать 24 часа в сутки?
Но лучше поставить один, с разводкой по помещениям.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/

Сообщений: 2 Страница 1 из 1
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron
рейтинг сайтов