Страница 1 из 1
Вытяжка в с\У в сталинке
Добавлено: 23 апр 2021, 20:26
allex123
Здравствуйте господа профи
Столкнулся с такой проблемой в сталинском доме вытяжку самотечную без вентилятора, как
лучше построить на два помещения трубой 100мм, площадь помещений 2 и 4 кв. метра
https://cloud.mail.ru/public/HJQ3/sx6cFLyNE
Re: Вытяжка в с\У в сталинке
Добавлено: 23 апр 2021, 20:42
Арго
Здравствуйте.
лучше построить на два помещения трубой 100мм
Такой лучше... никак.
Это не размер.
Изображение не прикрепилось.
Re: Вытяжка в с\У в сталинке
Добавлено: 24 апр 2021, 21:14
allex123
подправил картинку....., а обосновать свое мнение можно?
Re: Вытяжка в с\У в сталинке
Добавлено: 24 апр 2021, 22:09
Арго
Обоснование простое - сечение очень мало. Чтобы на диаметре 100 получить хотя бы норму для санузла, то скорость потока должна быть 2м/с. Что почти невероятно.
По картинкам...
Я бы все сделал по другому: максимально укоротил воздуховоды. Для этого пробил бы отверстие ниже для меньшего помещения (пусть будет туалет) и сделал для большего (ванной) сечение воздуховода побольше (д125мм) и длину покороче. Если есть возможность, то проложить по прямой. Если 125 жаба душит, то хотя бы 204х60.
Re: Вытяжка в с\У в сталинке
Добавлено: 26 апр 2021, 07:57
allex123
Ну-да серьезное обоснование..... там еще такая фигня тяга не очень 8 этаж 10 этажного дома думал вообще вентилятор поставить.
Изначально по проекту было вар.1 нефига не работал....
Пробить пониже конечно интересное решение, но снизу хотел пустить приточку...
https://cloud.mail.ru/public/f2Uq/dBP3MvMgC
Re: Вытяжка в с\У в сталинке
Добавлено: 26 апр 2021, 12:11
Арго
там еще такая фигня тяга не очень 8 этаж 10 этажного дома
Так сначала разберитесь с этим. Тем более, что это несложно. Т.к. у Вас спутники должны быть через этаж, то Вы можете просмотреть два этажа. А над Вами как раз и есть два этажа. Т.е., если есть нарушение , то оно выявляется, если есть засор, то он скорее всего пробивается. Все остальные проблемы находятся на чердаке. Начните с вызова трубочистов.
думал вообще вентилятор поставить.
Самое глупое занятие.
Пробить пониже конечно интересное решение, но снизу хотел пустить приточку...
Какой дурень Вам нарисовал приточку в санузел?
А потом, она ну никак не пересекается с отверстием для туалета. Где проблема? Я ее не вижу.
Re: Вытяжка в с\У в сталинке
Добавлено: 27 апр 2021, 04:18
allex123
Так сначала разберитесь с этим.. При закрытых окнах анеометр показывает у входа в вент шахту 0,3 - 0,6 м/сек, а при открытых окнах от 0 до 5 м/сек
Какие то есть нормы?
Тем более, что это несложно. Т.к. у Вас спутники должны быть через этаж, то Вы можете просмотреть два этажа. А над Вами как раз и есть два этажа. Т.е., если есть нарушение , то оно выявляется, если есть засор, то он скорее всего пробивается. Все остальные проблемы находятся на чердаке. Начните с вызова трубочистов..Насколько понимаю структура вентиляции в сталинках такая и пробить можно удалив горизонтальные перегородки..... что естественно разрушит всю систему....
https://cloud.mail.ru/public/nuti/uCPgNJmzuПробить пониже конечно интересное решение, но снизу хотел пустить приточку...
Какой дурень Вам нарисовал приточку в санузел?Расскажите почему не нужна приточка в тулете и ванной
Re: Вытяжка в с\У в сталинке
Добавлено: 27 апр 2021, 21:28
Арго
а при открытых окнах от 0 до 5 м/сек
Это что за цифры?
Что-то типа: сегодня температура в больнице от 34С до 42С?
Что с ними делать?
Даже если 5м/с было полторы секунды это говорит, что канал чистый и тяга в нем есть. А вот почему тяга нестабильная - нужно разбираться на чердаке.
Какие то есть нормы?
В секундах - нет.
Есть в кубах. Но для этого нужно знать сечение вентотверстия.
Насколько понимаю структура вентиляции в сталинках такая
АБСОЛЮТНО не такая. И ничего пробивать не нужно. Пока нужно просмотреть каналы.
пробить можно удалив горизонтальные перегородки..... что естественно разрушит всю систему....
Так и не нужно ничего рушить.
Расскажите почему не нужна приточка в тулете и ванной
Ну, хотя бы потому, что как тогда будут вентилироваться комнаты?
И запахи могут выдавливаться из туалета.
И вентилировать туалет нужно не ради вентилирования, а ради того, что пока воздух проходит через всю квартиру, он вбирает в себя все вредности и выбрасывается на улицу. Именно поэтому вентканалы расположены в технических помещениях.
Re: Вытяжка в с\У в сталинке
Добавлено: 30 апр 2021, 08:03
allex123
И вентилировать туалет нужно не ради вентилирования, а ради того, что пока воздух проходит через всю квартиру, он вбирает в себя все вредности и выбрасывается на улицу. Именно поэтому вентканалы расположены в технических помещениях.
Странно наверно у меня не типичная сталинка на двухкомнатную квартиру 4 вент канала .... два на кухне, один в с/у и один в корридоре...
Насколько понимаю структура вентиляции в сталинках такая
АБСОЛЮТНО не такая. И ничего пробивать не нужно. Пока нужно просмотреть каналы.Именно такая специально разбирали одну стенку смотрели как устроенна...... получается не типичный проект или вы с таким не сталкивались?
что там не так?
Re: Вытяжка в с\У в сталинке
Добавлено: 30 апр 2021, 08:36
Арго
Странно наверно у меня не типичная сталинка на двухкомнатную квартиру 4 вент канала .... два на кухне, один в с/у и один в корридоре...
Да, в сталинках бывают каналы в комнатах. Вероятно, уже что-то переделывалось. Но имейте в виду, что если этот канал окажется сильнее санузлового, то он потянет на себя запахи.
Лучше его закрыть. Особенно, если окна уже не родные.
Именно такая специально разбирали одну стенку смотрели как устроенна..
Там должно быть немного по-другому.
А что, разбирали всю стенку?
.... получается не типичный проект или вы с таким не сталкивались?
Пару раз было. Но есть подозрение, что это косяк строителей.
что там не так?
Все.
Тем не менее, просмотреть каналы вверх можно, особенно если учесть, что стенку Вы разбирали.
Кстати, а что мешает вызвать местных трубочистов? Тем более, что поход на чердак все равно необходим.