День Добрый!
Проблема: 5/5этажного, опрокидывание тяги в канале кухни (работает на приток) в холодно время + промерзание стены кухни в р-не сборного канала.

Имеем:
1. Пятиэтажный дом, кирпич.
2. Холодный чердак, скатная крыша.
3. Вентшахта на 3 канала. Отдельный для 5го этажа 14х14, сборный канал и еще один 14х14 (возможно нулевой этаж).
4. Вентшахта кухни на чердаке не утеплена. Высота шахты на чердаке примерно 3 м. + 2 метра выходит за кровлю.
5. Вентшахта санузла на чердаке хорошо утеплена, проходит по центру дома, выход за крышу примернр 0.7 м.
6. Вентшахты находятся в одном уровне.

Собственно, два вопроса:
1. Из каких соображений исходили проектировщики, отделяя канал 5го этажа от сборного канала при таких высотах?
2. Оставить как есть утеплив вентшахту на чердаке или лучше завести канал в сборный на высоте 2-2.5 м и затем хорошо утеплить?

При подключении к сборному каналу настораживает его промерзание. Утепление вентшахты не спасёт, если все или почти все вентканалы ниже перекрыты кухонной вытяжкой и тогда придется снова отделяться от сборного и глушить его (о правильном подключении кухонной вытяжки говорить бесполезно, у них не промерзает).
22 фев 2023, 01:44
Здравствуйте.
Yakov писал(а):
5/5этажного, опрокидывание тяги в канале кухни (работает на приток) в холодное время

С притоком или без?
Yakov писал(а):
1. Пятиэтажный дом, кирпич.

Хрущевка? Или нет?
Yakov писал(а):
3. Вентшахта на 3 канала. Отдельный для 5го этажа 14х14, сборный канал и еще один 14х14 (возможно нулевой этаж)

А может и 4 эт.
Для хрущевки очень странная схема. Предполагаю, что это дом более поздней постройки.
Для 5-этажек всегда хватало стены, чтобы расположить все каналы. Необъяснимая схема. Видимо, проектировщики изгалялись в придумывании новых схем. Но перестаралить (или недо-...).

Yakov писал(а):
5. Вентшахта санузла на чердаке хорошо утеплена

Изначально или более позднее утепление?
Вообще-то, при нормально работающей вентиляции дополнительное утепление не требуется, простая стенка в полкирпича никогда не промерзает.

Yakov писал(а):
1. Из каких соображений исходили проектировщики, отделяя канал 5го этажа от сборного канала при таких высотах?

Правда думаете, что я отвечу на этот вопрос?
У меня к ним гораздо больше вопросов...

Yakov писал(а):
2. Оставить как есть утеплив вентшахту на чердаке или лучше завести канал в сборный на высоте 2-2.5 м и затем хорошо утеплить?

Если в сборном канале обратная тяга по причине отсутствия вентиляции из нижних квартирах, то мало что поможет. Тут либо нужно с соседями договариваться, либо греть свой канал.
Yakov писал(а):
При подключении к сборному каналу настораживает его промерзание. Утепление вентшахты не спасёт, если все или почти все вентканалы ниже перекрыты кухонной вытяжкой и тогда придется снова отделяться от сборного и глушить его

Так зачем заниматься мартышкиным трудом?
Помните из школьной физики: "работа на замкнутом контуре равняется нулю"?

С уважением, Арго.