МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

Текущее время: 24 мар 2019, 17:43

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: II-68-02/12, торцевая однушка
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 04:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 04:14
Сообщения: 1
Добрый день! Полистал форум и не нашёл информации по своей квартире, поэтому обращусь: въехал в однушку дома II-68-02/12, этаж 9. Имеющийся план: https://yadi.sk/i/qIkms8XIYJYetQ
Тяги нет совсем. На днях вынул из стены квартирный электрощиток и обнаружил небольшой вентканал (на плане красная точка у входа). Также разобрал потолок в ванной, оказалось что вся активная вентиляция с кухни и ванной тянется в этот же несчастный канал. Соседи высказали мнение что вентканалы также находятся в смежной с ними стене комнаты (половина действительно простукивается) и в коробе слева от входа (председатель утверждает что так до капремонта проходила только ливнёвка, а вентканалы все идут в перекрытиях, но я ему не совсем доверяю). Хочется верить что инженеры задумали также вентканал на кухне или между кухней и ванной, но мне его отыскать пока не удалось. Есть желание в ходе ремонта откопать и задействовать максимальное количество каналов, надеюсь вы поможете их найти. Также интересует существуют ли вообще в природе планы вентканалов зданий и где обычные смертные могли бы их найти если бы не существовал этот форум.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: II-68-02/12, торцевая однушка
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 10:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3533
Откуда: Москва
Здравствуйте.
elchupanibria писал(а):
На днях вынул из стены квартирный электрощиток и обнаружил небольшой вентканал (на плане красная точка у входа).
Насколько я понимаю, его там быть не должно. Видимо, жители до Вас сделали перепланировку...
elchupanibria писал(а):
Также разобрал потолок в ванной, оказалось что вся активная вентиляция с кухни и ванной тянется в этот же несчастный канал.
В канал или вентблок?
Кухня с ванной никак не могут идти в один канал.
elchupanibria писал(а):
Соседи высказали мнение что вентканалы также находятся в смежной с ними стене комнаты
Нет, это несущая стена, в ней не могут быть каналы.
elchupanibria писал(а):
председатель утверждает что вентканалы все идут в перекрытиях
Полная чушь. Ни в одном серийном доме каналы не могут быть в перекрытиях. В довоенных и дореволюционных встречались. Крайне редко.
elchupanibria писал(а):
Хочется верить что инженеры задумали также вентканал на кухне или между кухней и ванной, но мне его отыскать пока не удалось.
Потому, что его там никогда не было и не могло быть.
elchupanibria писал(а):
Есть желание в ходе ремонта откопать и задействовать максимальное количество каналов
Максимальное количество, которое Вы могли бы откопать - ДВА.
Если бы Вы жили на 1-4 этажах, то вариантов было бы больше. Но, поверьте, много каналов это не благо, а горе.
elchupanibria писал(а):
надеюсь вы поможете их найти.
Дело в том, что разновидность Вашей серии, когда на этаже 9 квартир, достаточно редкая и мы ее по памяти не очень помним. Там, где 7 квартир можем объяснить расположение каналов даже с завязанными глазами. С 9-ю - сложнее.
Мы их можем только "вычислить".
Они должны находиться в стене между общим коридором и Вашим санузлом. В этом месте вентблоки должны стоять в два ряда, со смещением. Если при входе в квартиру Ваша стена не ровная, а с перепадом, то это и есть вентблоки. Точнее, один вентблок там наверняка, а со вторым у нас есть сомнения. Если сделаете промер и стена окажется толще 25(30)см, то там два вентблока. И оба Ваших.
elchupanibria писал(а):
Также интересует существуют ли вообще в природе планы вентканалов зданий и где обычные смертные могли бы их найти если бы не существовал этот форум.

Конечно. В архиве.
Дело в том, что планов каналов серийных домов ни у кого не может быть в принципе, т.к. это унифицированное готовое изделие. И монтажнику не нужно их знать. Ему дается МОНТАЖНАЯ схема вентблоков. И не более. Даже на ЖБИ ее нет, у них может быть схема только одного вентблока.
Поэтому, все схемы могут быть ТОЛЬКО у разработчика здания. И, соответственно, в архиве.
Во всех домах индивидуального проектирования схемы присутствуют. И когда дом сдается строителями в эксплуатацию, то схемы передаются УК. Это совсем не значит, что через год-другой их не потеряют или не похерят.
Исходите из того, что схем НЕТ.
Собственно, они Вам и не нужны. Потому, что Вам там делать нечего.
А обслуга ее просто знает. (Хотя, с большой оговоркой: схему конкретно Вашей серии знают далеко не все трубочисты. Она простая, но очень своеобразная. Пока ее не поймешь, она кажется сложной.)
Поиск Вами Вашей схемы очень прост: вызываете местных трубочистов и они показывают пальцем, где расположены входы в Ваши каналы.
Всё просто.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

| |

Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
рейтинг сайтов