Здравствуйте!
Бывают клапаны, которые по сути клапанами не являются. Если такой клапан дает 5м3/ч, то это проветриватель, а не клапан. И толку от него ноль.
У клапана по характеристикам максимальная пропускная способность 13 кубов в час, в квартире 3 клапана стоят в каждой комнате.
Т.е., с вентиляцией у Вас проблем нет. Есть проблема с притоком. И жадностью. Ваше отопление РАССЧИТАНО на нагрев приточного воздуха. Если Вы хотите съекономить на себе любимом, то это Ваши проблемы.
Дело не в экономии, 100 лишних рублей, не те деньги что бы их экономить, что бы поднять температуру на 2-3 градуса. Но с приоткрытым окном как не грей, будет холодно, да и на ночь если оставишь, утром явно встанешь с насморком. Дом новостройка, внизу не живут и не топятся, теплоноситель при -7 сейчас около 70 градусов.
Да нет, это именно переток. Иначе бы воздух поступал теплым.
Ну если это переток, куда уходит воздух при закрытых решетках? Ведь судя логике, если открыть окно, поступаемый воздух уходит в вентканал. Если роль окна играет вентиляция с обратной тягой, а другие каналы закрыты, куда уходит воздух?
Но этого мало, т.к. опрокидывается тяга не в Вашем канале, а в общем, то еще нужно договориться с соседями, чтобы они тоже дали приток. Иначе Вы конденсат на стене не победите.
Соседи не живут, они топить не хотят и окна не думаю что будут открывать, там все батареи перемерзнут и полопаются.
Все там достаточно. Вы же сами пишите, что у Вас стоит волшебный турбодефлектор.
Ну на сколько он хорош этот дефлектор, я не знаю. Не спец в этих делах, но как сами писали, он может быть и злом.
Начните с себя, соседей и притока. Хорошо бы найти человечка с анемометром. Или купить недорогой китайский, для себя его хватит.
1. нужно найти место паразитной тяги. А оно есть, иначе бы не было обратной тяги при закрытом канале санузла.
2. сделать замеры при ПРИОТКРЫТОМ окне. Если тяга избыточная, то зажать каналы. Уменьшив вытяжку - уменьшим приток. То, чего Вы боитесь.
Получив нормативный приток - добавим отопление. Добиваемся волшебного слова - БАЛАНСА.
Спасибо за советы!
Я так понимаю, что стояки кухни и санузла разные? На чердаке и крыше устроены одинаково? Высота одинакова? ТУПОдефлектор на всех стояках?
Доступ на чердак-крышу есть? Фото сделать сможете?
Стояки разные, не знаю на чердаке разделено ли секциями, говорят обратная тяга может быть если не закрыты двери на чердаки между как раз этими секциями. На чердак пока не удалось попасть, как придут с УК попробую проникнуть вместе с ними. Высота одинаковая, дефлекторы стоят и на кухне и в санузле. Фото постараюсь сделать.