Страница 1 из 1

11-й этаж серия П-46

Добавлено: 10 ноя 2020, 17:10
nick-l
Добрый день! Квартира однокомнатная на 11 этаже серии П-46 постройки 1985 года. Проблемы с вентиляцией, осталось от прежних владельцев, сделан косметический ремонт.
На кухне внутри канала на уровне потолка есть отверстие в сборную шахту.
Изображение
Сейчас ВЕ работает нормально при закрытых дверях и окнах, проверял салфеткой, прижимается хорошо. Но периодически бывает обратная тяга в кухню. Летом ВЕ работала только при открытых дверях.
В сантехшкафу тоже ВЕ почти не работает, есть обратная тяга в туалет и ванную.
Изображение
Тройника в вытяжное отверстие нет, придется самому делать. Обмазка на стене у входа в вытяжное отверстие крошится. В глубине есть отверстие в сборную шахту. Оттуда наверно и идет обратная тяга.
Что теперь делать- обращаться в УК или самому заделывать эти отверстия? Будет ли после заделки отверстий ВЕ работать лучше?

Re: 11-й этаж серия П-46

Добавлено: 10 ноя 2020, 23:45
Арго
Здравствуйте.
nick-l писал(а):
Сейчас ВЕ работает нормально при закрытых дверях и окнах, проверял салфеткой, прижимается хорошо. Но периодически бывает обратная тяга в кухню.
Так потому и работает, что в санузле обратная.
Тяга проверяется только при притоке. Иначе, проверка не корректная.
nick-l писал(а):
Летом ВЕ работала только при открытых дверях.
Надеюсь, не входных...
nick-l писал(а):
Обмазка на стене у входа в вытяжное отверстие крошится.
На скорость не влияет. К тяге отношения не имеет.
nick-l писал(а):
В глубине есть отверстие в сборную шахту. Оттуда наверно и идет обратная тяга.
Маловероятно. Обратная тяга оттуда может идти только если на чердаке подпор. Для этого нужно понять, есть ли зонт на вентшахте? Еще может быть забитая мелкая сетка на полушахте. Но зонт критичнее.
Начните с зонта. Его можно увидеть с земли или соседнего дома. Если он есть и установлен парусом, то обратная тяга может зависеть от направления ветра. А если стоит низко, то на верхних этажах может возникать обратная тяга.
nick-l писал(а):
Что теперь делать- обращаться в УК или самому заделывать эти отверстия?
Боюсь, что УК этим заниматься не будет.
nick-l писал(а):
Будет ли после заделки отверстий ВЕ работать лучше?

Нет. Эти отверстия могут только улучшать тягу, если в сборном канале разрежение. И давать обратную тягу, если в канале подпор. А подпор возникает как раз из-за низко установленного зонта. Так что начинать нужно с зонта.