Вытяжной короб на кухне.

Проблемы присоединения кухонного вытяжного зонта

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 2 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
22 окт 2020, 14:00
Добрый день. Нужен совет. Новостройка, над эл. плитой устанавливаем вытяжку. Вентиляционное отверстие 125 мм расположено в углу под потолком на одной стене в 130 см с поворотом от плиты. Выходное отверстие у вытяжки тоже 125мм. Планирую круглыми трубами подвести к отверстию и с помощью тройника и обратного клапана завести в стену. Я так понял что это нормальный вариант вентиляции. Есть и естественная вентиляция и есть принудительная. Хотел бы все это убрать, спрятать в гипсокартоновый короб. Вопрос стоит вот в чем. Выход естественной вентиляции можно оставить внутри короба? И сделать 2-3 отверстия под решетки по всей длине короба. Короб будет 3 метра длиной, глубиной около 50 см, ну и высотой около 20 см. Или же трубу естественной вентиляции нужно подводить впритык к сделаному коробу? Если мудрено сформулировал вопрос, то в двух словах. Под потолкои будет вентиляционный короб с несколькими отверстиями, а естественная вентиляция будет расположена практически в глубине этого короба. Будет ли все это правильно работать?
22 окт 2020, 20:20
Здравствуйте.
Сергей100 писал(а):
Выход естественной вентиляции можно оставить внутри короба?

Да, легко.
Но есть пару замечаний.
1. Нужен доступ к ОК, если тот потребует регулировки или замены.
2. Если захотите проверить тягу, то не получится.
Сергей100 писал(а):
Будет ли все это правильно работать?

Будет. Но есть еще пару замечаний.
1. К каналам ВЕ лучше вытяжки не присоединять.
2. Лучший вариант - выброс на фасад.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/