МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Вентиляция в кухне через с/у

Система вентиляции в домах различных серий

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 7 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
17 сен 2020, 15:28
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Проживаю в доме серии 1-515 /9ш, в двушке по стоянку трёшки, на 1ом этаже. Моя кухня, с газовой плитой, со всех сторон окружена жилыми комнатами. Вентиляция осуществляется через с/у. Ни о каком венткоробе над сантехкабиной речи не идёт-направление воздуха задано тремя кирпичами. На решетках движения воздуха практически нет. На данной стадии пытаюсь добраться до отверстия в стене. На всех окнах стоят клапана на проветривание. Исходя из этого у меня есть вопросы: 1) схема вентиляции кухни через с/у запланирована или где то рядом должен быть отдельный канал про который забыли? 2) если таки должно быть, как вести короб ( одной линией или двумя и сводить в отверстие в стене)?, 3) нужны ли, при монтаже одной линии, обратные клапана? Заранее спасибо.
17 сен 2020, 19:04
Здравствуйте.
Остров писал(а):
Проживаю в доме серии 1-515 /9ш, в двушке по стоянку трёшки, на 1ом этаже. Моя кухня, с газовой плитой, со всех сторон окружена жилыми комнатами.
В этой серии бывает два варианта расположения кухни. Уточните: Ваша кухня граничит с лестничной клеткой?
Если да, то Ваши каналы находятся в подъезде. Когда Вы входите в подъезд, то над головой, у потолка, сделан большой короб (типа подвесного потолка). В нем проходят две асбо-цементные трубы диаметром 200 мм. Одна труба для кухни, вторая для санузла.
Остров писал(а):
Ни о каком венткоробе над сантехкабиной речи не идёт
Да, из-за нестандартного расположения Вашей кухни у Вас все немного не так, как у других.
Остров писал(а):
1) схема вентиляции кухни через с/у запланирована или где то рядом должен быть отдельный канал про который забыли?
Сначала ответьте на вопрос и проверьте подъезд, с учетом этой информации.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
18 сен 2020, 09:51
Кухня расположена рядом с туалетом под маленькой комнатой трёшки, а рядом с лестницей подъезда - комната. В подъезде труб нет.
18 сен 2020, 18:48
Остров писал(а):
Кухня расположена рядом с туалетом под маленькой комнатой трёшки
Значит, у Вас другая планировка. Ваши каналы находятся в стене за сан-тех-кабиной.
Остров писал(а):
1) схема вентиляции кухни через с/у запланирована или где то рядом должен быть отдельный канал про который забыли?

И поэтому канал кухни уходит за потолок санузла, но это совсем не значит, что кухня и санузел заведены в один канал. У Вас там вся стена в каналах. А т.к. у Вас первый этаж, то можно занять любой.
Остров писал(а):
2) если таки должно быть, как вести короб ( одной линией или двумя и сводить в отверстие в стене)?
Но есть одна проблема: каналы труднодоступны. Нужно вскрыть либо фальш-стену, либо фальш-потолок.
Остров писал(а):
3) нужны ли, при монтаже одной линии, обратные клапана?

Не нужна Вам одна линия.
Нужно просто разобраться с каналами, и посмотреть, можно ли сделать переврезку.
Кстати, а местных трубочистов вызывали? Может все проще простого? Они либо прочистят канал, либо подскажут, куда сделать переврезку.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
19 сен 2020, 18:02
Я всё таки добрался до отверстия в стене ( потолок ломается не очень сложно). Вход в канал 190х170 расположен скраю вертикальной плиты у стояков с водой. Вниз - пустота, вверх - разделяется на два круглых меньшего диаметра. Чуть ниже левого круглого канала пробито отверстие - там пустота. С правого края плиты (над ванной) есть заводской углубление такого же размера. Кстати у знакомых взял автомобильный эндоскоп и проверил каналы вверх. Правый свободный (длина кабеля примерно 2м.) а в левом металопласт. труба с газетой (примерно на 0.5м., дальше не пролез). Но на входе тяга есть. Туалетная бумага отклоняется хорошо.
Кстати, а местных трубочистов вызывали? Может все проще простого? Они либо прочистят канал, либо подскажут, куда сделать переврезку.
Вызывать из "жилищника" или есть спец. организация?
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
20 сен 2020, 11:46
Остров писал(а):
Вход в канал 190х170 расположен скраю вертикальной плиты у стояков с водой. Вниз - пустота
Видимо, Ваш вентблок развернули на 180 градусов. Внизу должна быть заглушка, а канал идти вверх и входить в один канал.
Остров писал(а):
С правого края плиты (над ванной) есть заводской углубление такого же размера.
А оно должно быть слева, у стояка канализации.
Кстати, интересный визуальный обман: углубление на фото смотрится как выпуклость. А такого не может быть.
Остров писал(а):
Но на входе тяга есть. Туалетная бумага отклоняется хорошо.
Судя по всему, канал у Вас работает. И, скорее всего, хорошо, т.к. Вы нижний, а выше каналы переходят в сборный, который редко бывает забит так, чтобы не было тяги.
И старайтесь не ставить вентиляторы. Либо вскрывайте еще один канал.
Остров писал(а):
Вызывать из "жилищника" или есть спец. организация?

По разному. Это может быть отдельная организация при Жилищнике, либо у него есть свои рабочие.
В любом случае, заявку даете стандартно: диспетчеру (либо колл-центр). Не важно, откуда придут, главное, чтобы пришли. Впрочем, Вы уже все сделали сами.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
21 сен 2020, 14:55
Спасибо Вам за подробную консультацию и ценные советы. Буду двигаться дальше.
С уважением, ostrov.