Здравствуйте. В Рекомендациях для домов с тёплым чердаком сказано, что вентшахта должна быть одна на подъезд. В связи с этим вопрос такой (не про тёплый чердак, но всё же): насколько плохое значение имеет то, что из одного герметичного сборного вентборова в чердаке многоэтажки через крышу выходят две трубы? Ситуация такая: поступила жалоба от жителя 9-го этажа 9-этажного кирпичного дома, 80-х годов постройки, с техэтажом (но не тёплым) на периодическую обратную тягу в обоих вентотверстиях в любое время года. Мы приезжали к нему 2 раза при температуре примерно +25С:
- в безветрие тяга была стабильная прямая (газетный лист нормально прилипал)
- при ветре - то сильная прямая, то продолжительная обратная.
В чердаке вентканалы (140Х140) из всех кухонь и ванных по стояку объединяются в одном большом кирпично-бетонном борове, из которого через крышу выходят две рядом расположенные шахты-дефлектора ЦАГИ диаметром около полуметра каждая. Я выбил полкирпича в кладке борова и заглянул внутрь: ни засоров, ни заужений не увидел. Но при ветре, причём не очень сильном, в этом пробитом в чердаке отверстии, так же, как и в квартире, часто наблюдается обратная тяга. Вот и думаю, в чём причина: в том, что шахт две, и ветер гуляет из одной в другую? Или в чём-то другом? Например, в каких-либо неправильных параметрах дефлекторов (типа, не по ГОСТУ сконструированы) или в их небольшой высоте над крышей (около 1 метра; но никаких препятствий, создающих ветровой подпор на крыше, рядом с дефлекторами нет).
P.S. Понимаю, что лето - не лучшее время для наблюдений, но ведь в безветрие-то тяга нормальная(газетный листок прилипает), значит, наверное, фактор тёплой погоды тут не при чём. Да и житель говорит, что зимой тоже бывает обратная тяга. Спасибо.
- в безветрие тяга была стабильная прямая (газетный лист нормально прилипал)
- при ветре - то сильная прямая, то продолжительная обратная.
В чердаке вентканалы (140Х140) из всех кухонь и ванных по стояку объединяются в одном большом кирпично-бетонном борове, из которого через крышу выходят две рядом расположенные шахты-дефлектора ЦАГИ диаметром около полуметра каждая. Я выбил полкирпича в кладке борова и заглянул внутрь: ни засоров, ни заужений не увидел. Но при ветре, причём не очень сильном, в этом пробитом в чердаке отверстии, так же, как и в квартире, часто наблюдается обратная тяга. Вот и думаю, в чём причина: в том, что шахт две, и ветер гуляет из одной в другую? Или в чём-то другом? Например, в каких-либо неправильных параметрах дефлекторов (типа, не по ГОСТУ сконструированы) или в их небольшой высоте над крышей (около 1 метра; но никаких препятствий, создающих ветровой подпор на крыше, рядом с дефлекторами нет).
P.S. Понимаю, что лето - не лучшее время для наблюдений, но ведь в безветрие-то тяга нормальная(газетный листок прилипает), значит, наверное, фактор тёплой погоды тут не при чём. Да и житель говорит, что зимой тоже бывает обратная тяга. Спасибо.