СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 14:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 сен 2018, 10:01
Сообщения: 18
Сторонняя организация вынесла следующее решение:
"по результатам проведённого обследования естественной вентиляции выявлено нарушение целостности каналов и шахт (разрушение в процессе эксплуатации и возможно в ходе ремонтных работ) в районе 3-4 этажей, в связи с чем тяга воздуха отсутствует. Восстановить шахты без проведения разборки стен в помещениях кухонь, ванных комнат и с/у не представляется возможным.
Для восстановления работоспособности естественной вентиляции в данной квартире предлагаем выполнить монтаж вентиляции через стеновой проем в помещении кухни с поднятием утепленного воздуховода выше кровли на 1 м.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 23:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3445
Откуда: Москва
Leia писал(а):
разрушение в процессе эксплуатации
Чушь, чушь и чушь.
Leia писал(а):
( и возможно в ходе ремонтных работ) в районе 3-4 этажей
А вот это интересно.
Если канал нарушен в результате ремонта соседей, то...
Leia писал(а):
Восстановить шахты без проведения разборки стен в помещениях кухонь, ванных комнат и с/у не представляется возможным.
Это очередной маразм.
И они ОБЯЗАНЫ заставить соседей восстановить канал. За их же счет.
Если нужно, то через суд.
Leia писал(а):
Для восстановления работоспособности естественной вентиляции в данной квартире предлагаем выполнить монтаж вентиляции через стеновой проем в помещении кухни с поднятием утепленного воздуховода выше кровли на 1 м.

А Вы возьмите, да и согласитесь. Только на Ваших условиях.
1. Канал того же сечения, утепление по расчету.
2. В случае возникновения обратной тяги зимой - безусловная переделка.
3. Воздуховод должен быть прижат к стене, лучше если он будет не круглым, а квадратным. Если все-таки круглым, то до половины диаметра пространство между трубой и стеной нужно заполнить раствором.
4. Если без расчета, то утепление минватой не менее 15см. (лучше 20см.), с напуском за габариты канала больше толщины стены (при условии, что она однородная).
5. Самый большой геморрой - проход свеса крыши. Либо они должны его прошить, либо обойти. И там, и там есть свои сложности...

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 06:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 сен 2018, 10:01
Сообщения: 18
Огромное Вам спасибо!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 09:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 сен 2018, 10:01
Сообщения: 18
Добрый день. Я опять к Вам за помощью. Моя проблема с УК до сих пор так и тянется. Теперь они предлагают 3 варианта на выбор :
- рекуператор
- клапан приточно-вытяжной
- устройство вытяжного короба
Конечно они настаивают на рекуператоре. Но я про него почитала и поняла, что это устройство для проветривания, а никак не естественная вентиляция. Я правильно поняла?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 10:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3445
Откуда: Москва
Leia писал(а):
Я опять к Вам за помощью. Моя проблема с УК до сих пор так и тянется. Теперь они предлагают 3 варианта
Как я и писал:
Арго писал(а):
Если они сподобятся на внешний канал, то мы расскажем, как надо. Только, боюсь, что они откажутся...

Leia писал(а):
Конечно они настаивают на рекуператоре. Но я про него почитала и поняла, что это устройство для проветривания, а никак не естественная вентиляция. Я правильно поняла?

Все, что жрет электричество - вентиляция НЕ естественная.
А что за короб?
Или это все тот же канал по фасаду?
И что за приточно-вытяжной клапан? По сути, это тоже рекуператор, если я правильно понял.
И 1 и 2 Вам не подходят, т.к. они гоняют воздух туда сюда. А чем Вы будете кормить работающие каналы?
Уточните названия этих устройств? И куда они хотят их поставить? Представьте, что через них будет подаваться воздух в квартиру. Но у Вас проблема не с притоком, а с вытяжкой. На кухне.
Если поставить в комнату, то это будет мертвому припарка, а если на кухню, то все запахи кухни будут по всей квартире.
С другой стороны, соглашайтесь на все. Только имейте в виду, что эти устройства должны работать постоянно. Посему - соглашайтесь, но с подключением мимо Вашего счетчика.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 10:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 сен 2018, 10:01
Сообщения: 18
Короб, да - это по фасаду. Я конечно буду настаивать на коробе. Но они пугают тем, что это будет очень долгий процесс, нужно согласие собственников квартир и т.д.....


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 10:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3445
Откуда: Москва
Соглашайтесь.
Арго писал(а):
2. В случае возникновения обратной тяги зимой - безусловная переделка.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 10:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 сен 2018, 10:01
Сообщения: 18
Соглашаться и настаивать на коробе? Сейчас же начнут уговаривать на рекуператор....


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 21:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3445
Откуда: Москва
Арго писал(а):
...Посему - соглашайтесь, но с подключением мимо Вашего счетчика.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 23:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 сен 2018, 10:01
Сообщения: 18
Обговорили. Я отказалась от рекуператора. Мне постоянное гудение тоже ни к чему, подключать они его будут к моему счётчику-тоже мне это не нужно. Сказал директор УК, что наружный короб никто вам делать не будет.... Но в предписании от жил.инспеции этот короб прописан, как вариант... То есть по предписанию, если я отказываюсь от рекуператора - они обязаны ставить короб?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 10:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3445
Откуда: Москва
Ну, это науке неизвестно.
Заикнулись о коробе - пусть делают короб.
В конце концов, не важно, что они будут делать, главное - чтобы ВЕ работала. Но если они не знают, КАК делать, то и сделают абы как. Поэтому предупреждайте их, что если будет обратная тяга (а она будет), то им придется переделывать.

Еще раз перечитал тему...
1. они говорили, что шар сходит. Почему не сделать переврезку?
2. Так есть ли у них схема каналов? И могут ли они ее Вам набросать?
3. У Вас на квартиру было 4!!! канала, что невозможно представить. Неужели и у соседей так?
Почти уверен, что нет. Т.е., у Вас есть ТРИ РАБОТАЮЩИХ канала и они не знают, что делать?
1. Задействовать имеющиеся.
2. Чем больше у Вас работающих каналов, тем больше требуется притока. Вы уверены, что Вы готовы жить с открытым окном? По другому их не обеспечить воздухом. Если не готовы, то через новый канал в коробе будет идти обратная тяга. Только сейчас она идет от соседей теплая, а будет с улицы ледяная.

Соглашайтесь на прокладку воздуховода по квартире.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 11:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 сен 2018, 10:01
Сообщения: 18
По одной стене идут в ряд кухня, туалет, ванна. И на эти комнаты у каждой индивидуальный вент.канал.круглой формы (фото я вам отправляла).и так идёт у всех соседей. Между квартирами в ряд идут круглые вент.каналы.как карандаши в коробке.
Как они буду прокладывать короб в квартире? Ведь его нужно тянуть на крышу. Мы живём на 2 этаже. Дом пятижтажный. Это нужно тянуть через все квартиры.... Люди на такое не согласятся никогда в жизни.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 12:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3445
Откуда: Москва
Мы с Вами уже обсуждали это...
На крышу ничего тянуть не надо. Он уже есть. В коридоре (прихожей).
Нужно проложить воздуховод из коридора в кухню.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 12:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 сен 2018, 10:01
Сообщения: 18
Это 7 метров.... Вы думаете будет тяга?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 13:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3445
Откуда: Москва
Будет.
Вы же сами говорили, что это самый сильный канал.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

| |

Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
рейтинг сайтов