СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 10:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 сен 2018, 10:01
Сообщения: 18
Добрый день.
1. Дом панельный
2. 5тижтажный
3. 3 квартиры на этаже
4. Моя квартира на 2 этаже
5. Кухня граничит с кухней соседней квартиры
6. Окна пластиковые.
7. В доме у каждой квартиры своя вентиляционная шахта.

Проблема состоит в том, что мой вентиляционный канал, а так же запасные каналы разрушены. Из за чего при закрытых и открытых окнах, в любое время года, в любую погоду идёт постоянная обратная тяга на кухне. Восстановить вентиляционные каналы не представляется возможным, т.к. придётся разбирать всю стену с 1го по 5 этаж. Есть 2 предложения от УК - врезаться в вент.канал соседней квартиры, поделив его пополам путем установки перегородок, либо вывести нам отдельную вентиляцию на фасад дома. Хотелось бы узнать, какой все таки вариант самый правильный? Живём на крайнем севере где зимой столбик термометра опускается до минус 56


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 08:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3443
Откуда: Москва
Здравствуйте.
Leia писал(а):
Проблема состоит в том, что мой вентиляционный канал, а так же запасные каналы разрушены.
Очень странная формулировка. Кто их разрушал и зачем?
Если у Вас хрущевка, то в ней не бывает запасных каналов.
Leia писал(а):
Восстановить вентиляционные каналы не представляется возможным, т.к. придётся разбирать всю стену с 1го по 5 этаж.
Это страшилка для жителей, чтобы Вы поменьше дергали УК.
Во-1, до 1эт. вообще не нужно, во-2, для 1эт. канал не может быть разрушен по определению, т.к. в этом случае УК некуда будет Вас переврезать. А они предлагают именно это.
Leia писал(а):
Из за чего при закрытых и открытых окнах, в любое время года, в любую погоду идёт постоянная обратная тяга на кухне.
Т.е. если есть обратка, то значит, что канал чист! Либо он уже врезан в канал 1 этажа!
Что-то Ваша УК темнит... Они Вам вживую какие-либо разрушения показывали?
Могут ли они для Вас набросать эскиз каналов? Можете ли Вы выйти на чердак (или крышу) и сделать фото?
Можете ли Вы сделать фото из Вашего вентотверстия вверх и вниз канала?
Где-то Вас разводят...
Leia писал(а):
врезаться в вент.канал соседней квартиры, поделив его пополам путем установки перегородок
А сосед согласен, что у него вентиляция будет в два раза хуже?
Leia писал(а):
либо вывести нам отдельную вентиляцию на фасад дома.
Чушь. Т.е. они готовы вывести трубу по фасаду выше крыши?
Leia писал(а):
Живём на крайнем севере где зимой столбик термометра опускается до минус 56
Абсолютная чушь при таких температурах. Они Вам гарантируют обратную тягу ледяного воздуха (-56С) из этого канала.
Теоретически так сделать можно, но если делать правильно, то они сами откажутся от такого варианта.

Есть ли у Вас газ, есть ли колонки или котлы?
Сколько всего каналов в квартире? Они работают?

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 09:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 сен 2018, 10:01
Сообщения: 18
У нас не хрущевка. Дома надымский проект. Фото одного из каналов есть, но только вверх. Белое на фото - это как раз таки они пытались заделать дырку в соседнем канале гипсом (прорубили 3 дырки). Они думали, что если восстановят разрушенные стены в канале, то он будет вытягивать и перестанет идти вонь от соседей с 1 этажа. Но ничего не получилось, как дуло в квартиру, так и дует. Из чего они сделали вывод, что до самого 5го этажа весь вентканал в дырах.
УК говорит, что якобы у нас вообще не было вентканалов. Брак при строительстве.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 09:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 сен 2018, 10:01
Сообщения: 18
Не могу найти как прикрепить фото


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 09:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 сен 2018, 10:01
Сообщения: 18
Газ есть, но никаких газовых колонок. Газ идёт по трубам.
Вентканалы идут между стен квартир.
В моей квартире Вентканалы на кухне, в ванной, в туалете, в прихожей. Хорошо работает только в прихожей вентканал. В ванной и в туалете есть небольшая тяга при открытых окнах, при закрытых они просто "стоят". На кухне обратная тяга.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 09:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3443
Откуда: Москва
Leia писал(а):
Они думали, что если восстановят разрушенные стены в канале, то он будет вытягивать и перестанет идти вонь от соседей с 1 этажа.
Т.е., сам канал чистый???
Leia писал(а):
Из чего они сделали вывод, что до самого 5го этажа весь вентканал в дырах.
Как можно прогрызть дыры в бетоне?
Leia писал(а):
УК говорит, что якобы у нас вообще не было вентканалов. Брак при строительстве.
Т.е., сначала каналов не было? А потом их туда телепортировали???
Спросите, с какой планеты? И с какой планеты они сами?
А как же запасные каналы? Они появились размножением? Тогда где у них детородный орган? Может и мы, бестолковые, научимся выращивать в стенах каналы...
Очередная чушь.
Не можешь разобраться - так и скажи.
Leia писал(а):
Не могу найти как прикрепить фото
Нужно разместить фото на стороннем ресурсе, а здесь дать ссылку.
Leia писал(а):
В моей квартире Вентканалы на кухне, в ванной, в туалете, в прихожей. Хорошо работает только в прихожей вентканал.
Оба-на. Так у Вас куча каналов!
А на кой в прихожей канал???
Блин, проложите воздуховод из кухни в прихожую - и всех делов. Кстати, в некоторых кирпичных хрущевках это как раз и есть каналы квартир, просто строители ленились прокладывать воздуховоды. И эти каналы, вдруг, волшебным образом, становились "запасными".

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 10:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 сен 2018, 10:01
Сообщения: 18
Сам канал чистый, сухой. Предполагают, что разрушились от старости, ремонтов соседей. Как то раз нам прочищали каналы, кидали груз. Могли разбить им. Канал выглядит как труба диаметром сантиметров 20.
Прихожая находится далеко от кухни. Придётся тянуть короб сквозь ванну, туалет,над дверью в прихожей.это же сколько дыр делать в стенах! Да и мебель всю убирать в ванной, туалете, в прихожей. У нас каналы расположены не в самой квартире, а между квартирных стен. Попробую найти куда прикрепить фото


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 10:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 сен 2018, 10:01
Сообщения: 18
http://pixs.ru/showimage/IMG2018090_965 ... 782263.jpg


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 10:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 сен 2018, 10:01
Сообщения: 18
http://pixs.ru/showimage/IMG2018090_109 ... 782268.jpg

Это так выглядит сейчас стена :
По середине это наша родная дырка, справа канал который оказался каналом соседей за стенкой и слева пустой канал, фото которого выше
http://pixs.ru/showimage/IMG3903cfc_908 ... 782274.jpg


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 09:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3443
Откуда: Москва
Leia писал(а):
Сам канал чистый, сухой.
А на шар они его проверяли?
Может они вообще не там ищут?
Leia писал(а):
Как то раз нам прочищали каналы, кидали груз.
И-и-и?..
Leia писал(а):
Предполагают, что разрушились от старости
От старости только мозг разрушается. Их мозг.
Бетон только набирает прочность 120!!! лет. А потом начинает стареть. А Вашему дому сколько?
Leia писал(а):
Прихожая находится далеко от кухни. Придётся тянуть короб сквозь ванну, туалет,над дверью в прихожей.это же сколько дыр делать в стенах!
Все не так страшно, как кажется. Особенно, если делать аккуратно.
Но выбор за Вами: жить с вентиляцией или нет?
Leia писал(а):
слева пустой канал
Так это ж хорошо, что пустой. Что с ним не так?

Все-таки нужно начинать с провешивания каналов и составления схемы каналов.
А сделать фото на чердаке (крыше) у Вас есть возможность?

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 10:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 сен 2018, 10:01
Сообщения: 18
Но дыры в канале я сама лично видела своими глазами. И на фото видно, как УК их заделывала гипсом. Значит дыры в бетоне все таки есть. И скорее всего по всему каналу до самой крыши. На крышу мне не попасть, но если верить УК, то там все в порядке.
С каналом не так то, что идёт в квартиру обратная тяга при открытых окнах


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 10:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 сен 2018, 10:01
Сообщения: 18
Когда они опускали груз в этот канал, то сказали, что груз проходит отлично. Но опят таки со слов самой УК. Мне это сомнительно, т.к. опускание груза не может же быть бесшумным?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 10:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3443
Откуда: Москва
Leia писал(а):
Но дыры в канале я сама лично видела своими глазами.
Никто и не говорит, что Вам не верят. Только они не от старости.
Leia писал(а):
И скорее всего по всему каналу до самой крыши.
А этот вывод высосан из пальца. Для этого нужно всего навсего просмотреть канал.
Leia писал(а):
С каналом не так то, что идёт в квартиру обратная тяга при открытых окнах
В какое время года?
Так канал чистый до чердака?
Leia писал(а):
если верить УК, то там все в порядке.
Хотелось бы на это "в порядке" посмотреть...
Икать нужно на чердаке.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 10:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 сен 2018, 10:01
Сообщения: 18
Канал они посмотреть не могут, т.к. эндоскоп сломан.
В любое время года, как я уже писала. Проблема идёт с октября 2017 года, то есть мы с этим живём почти год - и зиму, и весну, и лето и сейчас осень. Неоднократно проверяли тягу и листочками, и дымом, и специальным прибором, и с закрытыми окнами, и с открытыми - тяга идёт в квартиру постоянно.
Что Вы имеете в виду под "чистым каналом"? Не перекрыт ли он чем н будь? Со слов УК ничем не перекрыт, единственное на фото видно какие то камни там выше.
УК вызывали стороннюю организацию для проверки и вынесения решения. Те сказали, что на чердаке все в порядке. Нас, жильцов, туда никто не пустит, да и откуда мы знаем как оно должно выглядеть.
Мне интересно, если та сторонняя организация предложит все таки вывести вентиляцию на фасад дома, протянет трубу до самой крыши и предположим архитектура города даст разрешение на это - какие могут быть подводные камни? Не будет ли промерзать данная труба (как я уже говорила, зимой температура от - 30 до - 57ми)?не будет ли скапливаться конденсат?
Изначально сторонняя организация предложила просто проделать в стене дыру на улицу и поставить решётку. На что конечно я отказалась.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 21:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3443
Откуда: Москва
Leia писал(а):
Канал они посмотреть не могут, т.к. эндоскоп сломан.
И чьи это проблемы?
А когда не было эндоскопов? Не было профессии трубочист? Или просто головой работали?
У нас и сейчас нет эндоскопа, но причины находим. Для этого достаточно иметь сильный фонарь и зеркало.
Leia писал(а):
Проблема идёт с октября 2017 года, то есть мы с этим живём почти год - и зиму, и весну, и лето и сейчас осень.
Нужно проверить герметичность коробов на чердаке. Если Вас не пускают, то пусть сами сделают фото и покажут Вам (а Вы нам).
Второй вариант (маловероятный) - кто-то смонтировал постоянно работающий вентилятор. Но в этом случае обычно слышен хотя бы небольшой гул.
Leia писал(а):
Что Вы имеете в виду под "чистым каналом"? Не перекрыт ли он чем н будь? Со слов УК ничем не перекрыт,
Вот с этого и нужно начинать. Нужен поход на крышу и чердак. А Вы с земли можете сделать фото своей вентшахты?
Leia писал(а):
УК вызывали стороннюю организацию
Тоже без эндоскопа?
Leia писал(а):
для проверки и вынесения решения.
Получилось? Вынесли?
Leia писал(а):
Мне интересно, если та сторонняя организация предложит все таки вывести вентиляцию на фасад дома, протянет трубу до самой крыши и предположим архитектура города даст разрешение на это - какие могут быть подводные камни? Не будет ли промерзать данная труба (как я уже говорила, зимой температура от - 30 до - 57ми)?не будет ли скапливаться конденсат?
Вот видите, Вы уже все поняли. А они до сих пор не догоняют.
Leia писал(а):
Изначально сторонняя организация предложила просто проделать в стене дыру на улицу и поставить решётку.
Глупейшее решение. От слова БЕЗБАШЕННОЕ. С головой они не дружат. Спросите у них, а что делать с остальными каналами? Они хоть поймут подвох?
Если они сподобятся на внешний канал, то мы расскажем, как надо. Только, боюсь, что они откажутся...

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

| |

Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
рейтинг сайтов