Страница 1 из 1

Вентиляция ванны и туалета в один вентканал

Добавлено: 07 июл 2020, 17:39
tiger33
Добрый день!
Хотелось бы проконсультироваться по поводу схемы вентиляции в раздельном санузле.
Двухкомнатная квартира на 9 этаже в панельном доме 2016 г. постройки от ДСК-1 , дом серии Д-25, 25 этажей один подъезд.
Площадь ванной 5 м2 (увеличена), туалета 1 м2.
Устройство отводов вентшахты я так понимаю как на схеме ниже:
https://yadi.sk/i/Ar_2HlhOTOwJ3g
Сама вентшахта у нас такая:
https://yadi.sk/i/ygkg3o70NToVPg
Я так понимаю раздельные каналы для кухни и санузла, но может это для разных этажей разные, не уточнял.
Собственно хочу смонтировать вот такую схему:
https://yadi.sk/i/karBklipE5ig8g
Выполнена будет на основе трубы 125 мм ( насколько удалось измерить , диаметр отводов примерно такой же.) Обратный клапан №1 предназначен для предотвращения обратной тяги, ОК №2 – чтобы воздух из санузла не попадал в ванную. Разные диаметры анемостатов – для приоритета ванной и из-за того что до нее больше расстояние. За счет анемостатов можно регулировать потребление и настроить вентиляцию так, чтобы в обоих помещениях была достаточная тяга.
Приточные клапана имеются в обеих комнатах. Зазор между дверьми и полом в туалете и ванной планируется не менее 25 мм.
Рабочая ли схема и верная ли логика ее работы?

Re: Вентиляция ванны и туалета в один вентканал

Добавлено: 08 июл 2020, 08:42
Арго
Здравствуйте.
tiger33 писал(а):
Устройство отводов вентшахты я так понимаю как на схеме ниже:
Да, но в 25-этажке вентблок может отличаться...
tiger33 писал(а):
Сама вентшахта у нас такая:
Не бывает таких вентшахт.
tiger33 писал(а):
Собственно хочу смонтировать вот такую схему:
Это тоже самое, что телеге присобачить пятое колесо.
tiger33 писал(а):
Обратный клапан №1 предназначен для предотвращения обратной тяги,
А она у Вас есть? В Вашей серии ее не бывает. А если бывает, то там должна быть серьезная причина. Например, сосед нарушил вентблок. И даже это не гарантирует обратную тягу. Все зависит на каком этаже Вы, на каком нарушение, какое нарушение, есть ли внизу подключенные вытяжки. Вот с этим и нужно разбираться.
tiger33 писал(а):
ОК №2 – чтобы воздух из санузла не попадал в ванную.
Интересно, как это произойдет? Попробуйте представить физику процесса??? А главное: что его заставит туда пойти? И еще: почему ни у кого в Москве так не происходит? Наверное, у Вас там аномальная зона...
tiger33 писал(а):
За счет анемостатов можно регулировать потребление и настроить вентиляцию так, чтобы в обоих помещениях была достаточная тяга.
Тут возражений нет.
tiger33 писал(а):
Рабочая ли схема и верная ли логика ее работы?
Логики нет совсем.
Это схема рабочая наоборот: была нормальная вентиляция, давайте ее убьем. К чертовой матери.

Re: Вентиляция ванны и туалета в один вентканал

Добавлено: 08 июл 2020, 12:54
tiger33
Вентшахты такие бывают. Вот смотрите на планировке:
https://yadi.sk/i/9JHiaZO3TBJUqw

Плюс я был на верхнем техническом этаже - все совпадает с планировкой. Возможно конечно совместили две одинарные, не знаю. Домов этой серии не так уж много построили , может по этому редко встречающаяся шахта. Схема отводов тоже скорее всего такая, так как овод идет сразу вверх , заход в квартиру на дне отвода, это я проверил.
Подключенные вытяжки есть скорее всего у большинства. И периодически бывают в квартире запахи от готовки соседей. ЗА счет ОК хотел подстраховаться от этого.
Я правильно понимаю, единственное что считаете тут неверным это два ОК, а без них схема рабочая? Или лучше отдельно вести прямоугольными каналами до входа в отвод от ванны и туалета?
И еще, я так понимаю анемостат в туалете сильно придется прижимать, чтобы достаточный объем воздуха проходил через ванную, так как до туалета более прямой путь для притока из комнат? Схема ниже:
https://yadi.sk/i/qX3PCbF7ZP-Hog

Re: Вентиляция ванны и туалета в один вентканал

Добавлено: 09 июл 2020, 08:48
Арго
tiger33 писал(а):
Вентшахты такие бывают
Нет, не бывают.
tiger33 писал(а):
Вот смотрите на планировке:
И на плане это хорошо видно. Это два отдельных вентблока.
tiger33 писал(а):
Домов этой серии не так уж много построили , может по этому редко встречающаяся шахта.
Все вентблоки льются на одном ЖБИ. Они все одинаковые (есть разновидности, но таких, как у Вас нет).
tiger33 писал(а):
Подключенные вытяжки есть скорее всего у большинства. И периодически бывают в квартире запахи от готовки соседей.
О вытяжках можно рассуждать только при одном условии: есть нарушенные вентблоки. Сейчас это крайне редкое явление.
tiger33 писал(а):
ЗА счет ОК хотел подстраховаться от этого.
Т.е., реальной обратной тяги у Вас нет?
tiger33 писал(а):
Я правильно понимаю, единственное что считаете тут неверным это два ОК, а без них схема рабочая?
Клапаны - вон. Схема ничем не отличается от серийной.
tiger33 писал(а):
Или лучше отдельно вести прямоугольными каналами до входа в отвод от ванны и туалета?
Можно и так, если не заужать сечение.
tiger33 писал(а):
И еще, я так понимаю анемостат в туалете сильно придется прижимать, чтобы достаточный объем воздуха проходил через ванную, так как до туалета более прямой путь для притока из комнат?
Решетка в туалете тоже создает сопротивление. А если сделать ее 100, то можно обойтись и без анемостатов.

Re: Вентиляция ванны и туалета в один вентканал

Добавлено: 09 июл 2020, 10:42
tiger33
Не совсем понятно о какой решетке идет речь. Если вместо анемостата решетку поставить? Диаметр в туалете и так будет 100 и 125 основной канал до ванной.

Re: Вентиляция ванны и туалета в один вентканал

Добавлено: 09 июл 2020, 14:56
Арго
tiger33 писал(а):
Не совсем понятно о какой решетке идет речь. Если вместо анемостата решетку поставить?

Да.