Сторонняя организация вынесла следующее решение:
"по результатам проведённого обследования естественной вентиляции выявлено нарушение целостности каналов и шахт (разрушение в процессе эксплуатации и возможно в ходе ремонтных работ) в районе 3-4 этажей, в связи с чем тяга воздуха отсутствует. Восстановить шахты без проведения разборки стен в помещениях кухонь, ванных комнат и с/у не представляется возможным.
Для восстановления работоспособности естественной вентиляции в данной квартире предлагаем выполнить монтаж вентиляции через стеновой проем в помещении кухни с поднятием утепленного воздуховода выше кровли на 1 м.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 23:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3372
Откуда: Москва
Leia писал(а):
разрушение в процессе эксплуатации
Чушь, чушь и чушь.
Leia писал(а):
( и возможно в ходе ремонтных работ) в районе 3-4 этажей
А вот это интересно.
Если канал нарушен в результате ремонта соседей, то...
Leia писал(а):
Восстановить шахты без проведения разборки стен в помещениях кухонь, ванных комнат и с/у не представляется возможным.
Это очередной маразм.
И они ОБЯЗАНЫ заставить соседей восстановить канал. За их же счет.
Если нужно, то через суд.
Leia писал(а):
Для восстановления работоспособности естественной вентиляции в данной квартире предлагаем выполнить монтаж вентиляции через стеновой проем в помещении кухни с поднятием утепленного воздуховода выше кровли на 1 м.

А Вы возьмите, да и согласитесь. Только на Ваших условиях.
1. Канал того же сечения, утепление по расчету.
2. В случае возникновения обратной тяги зимой - безусловная переделка.
3. Воздуховод должен быть прижат к стене, лучше если он будет не круглым, а квадратным. Если все-таки круглым, то до половины диаметра пространство между трубой и стеной нужно заполнить раствором.
4. Если без расчета, то утепление минватой не менее 15см. (лучше 20см.), с напуском за габариты канала больше толщины стены (при условии, что она однородная).
5. Самый большой геморрой - проход свеса крыши. Либо они должны его прошить, либо обойти. И там, и там есть свои сложности...

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 06:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 сен 2018, 10:01
Сообщения: 12
Огромное Вам спасибо!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

| |

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
рейтинг сайтов