Нужны ли воздуховоды?

Добавлено: 18 июн 2020, 23:16
barsykoff
Добрый день!
Нужна помощь.
Живу в доме серии КОПЭ 2006 г. постройки, 10/22 этаж. Предыдущим собственником была сделана принудительная вентиляция из туалета и ванной. Схему прикрепляю, суть такова, что в сантехкабине из туалета воздуховод идет сначала на 90 градусов вправо (из-за труб), потом вниз, там соединяется через тройник с воздуховодом из ванной, который просто опущен вниз без поворотов. Тройник прикреплен снизу вытяжного вентилятора, который дует снизу вверх, а сверху от вентилятора воздуховод идет по горизонтали (опять поворот на 90) уже в общий вентканал, перед выходом тоже делая поворот на 90 градусов. Воздуховоды из гофры.
Я бы все это не изучал, т.к. сантехкабина заделана гипсокартоном, облицована плиткой, есть только потайная дверца небольших размеров, чтобы показания счетчика снимать, да краны перекрывать. Со стороны туалета и ванной в сантехкабину только вентиляционные отверстия 100 мм. И все прекрасно дуло даже без включения канального вентилятора. Но тут недавно стали замечать, что стало душновато и в туалете и в ванной, опять же зеркало стало мгновенно запотевать при включенном душе. А пару дней назад (когда на улице установилась жара) появился отчетливый запах из ванной соседей (каким-то стиральным порошком + влажность).
Вызвал инженера из УК. Тот пришел, померил тягу на кухне - все отлично. В ванной - анемометр почти не крутится. Полез в сантехкабину, увидел ветвления воздуховодов и говорит, что все из-за этого. Вентилятор даже не заметил:) Говорит, предоставьте доступ к главному вентканалу, тогда и замеряю тягу. И ушел.
Я вот и думаю, может, стоит убрать вообще воздуховоды да вентилятор, оставить только вент. отверстия в стенках туалета и ванной, как переточные, воздух будет сам попадать уже в основной вентканал? Допускается ли это? Не будет ли вытягиваемый воздух просачиваться через перекрытие по стояку в сантехкабину к соседу сверху? Или надо обязательно проложить воздуховодами? Расстояние там примерно 50 см от вент. решетки ванной и сантиметров 30-40 от вент. решетки туалета.
Кстати, жара спала, и вытяжка опять заработала, но ведь за предыдущие 4 года такого не наблюдалось даже при жаркой погоде...
Изображение

Re: Нужны ли воздуховоды?

Добавлено: 21 июн 2020, 11:46
Арго
Здравствуйте.
barsykoff писал(а):
Вызвал инженера из УК. Тот пришел, померил тягу на кухне - все отлично.
Можно сделать вывод, что с ВЕ у Вас проблем нет.
Проблема одна: то, что накручено у Вас в квартире.
barsykoff писал(а):
В ванной - анемометр почти не крутится. Полез в сантехкабину, увидел ветвления воздуховодов и говорит, что все из-за этого. Вентилятор даже не заметил:) Говорит, предоставьте доступ к главному вентканалу, тогда и замеряю тягу. И ушел.
И тут он прав. Если сделано все, чтобы убить ВЕ, а доступа к каналу нет, то как можно что-то замерить?
barsykoff писал(а):
Я вот и думаю, может, стоит убрать вообще воздуховоды да вентилятор
Убрать категорически. И никогда ничего не ставить в Вашей серии дома.
barsykoff писал(а):
оставить только вент. отверстия в стенках туалета и ванной, как переточные, воздух будет сам попадать уже в основной вентканал? Допускается ли это?
Не совсем понял... Если понял, то опять хуже, чем изначально, но вытягивать должно.
barsykoff писал(а):
Не будет ли вытягиваемый воздух просачиваться через перекрытие по стояку в сантехкабину к соседу сверху?
Если есть щели в перекрытиях то да, может просачиваться.
barsykoff писал(а):
Или надо обязательно проложить воздуховодами?
Вне зависимости от наличия воздуховодов.
barsykoff писал(а):
Расстояние там примерно 50 см от вент. решетки ванной и сантиметров 30-40 от вент. решетки туалета.
Но лучше сделать по человечески: чтобы между решеткой и вентблоком был воздуховод.
barsykoff писал(а):
Кстати, жара спала, и вытяжка опять заработала, но ведь за предыдущие 4 года такого не наблюдалось даже при жаркой погоде..
Она у Вас и в жару работала.
Просто нужно принять одну аксиому: ВЕ не отвечает за Ваш комфорт.
Да и запахи были не из вентиляции.

Re: Нужны ли воздуховоды?

Добавлено: 21 июн 2020, 13:05
barsykoff
Добрый день!

Спасибо. Убрал все эти лабиринты вместе с вентилятором, теперь работает в режиме перетока.
Тяга стала лучше в разы, бумагу просто засасывает в вент. отверстие в ванной и в туалете, а в ванной впервые за все время не запотело зеркало во время приёма душа:)
Но вот как сделать по-человечески, чтобы были воздуховоды, не знаю, так как оперировать в сантехшкафу через два вент. отверстия практически невозможно... Надеюсь, и так все будет хорошо.

Re: Нужны ли воздуховоды?

Добавлено: 21 июн 2020, 19:31
Арго
barsykoff писал(а):
Но вот как сделать по-человечески, чтобы были воздуховоды, не знаю, так как оперировать в сантехшкафу через два вент. отверстия практически невозможно... Надеюсь, и так все будет хорошо.

Если у Вас при такой температуре все работает, то я бы пока оставил всё как есть. А при очередном ремонте довел до ума.

Re: Нужны ли воздуховоды?

Добавлено: 28 июн 2020, 21:51
Артём
Здравствуйте. Дома по ощущениям влажно. Если продумать дополнительную вентиляционную систему, поможет ли это? Помогите разобраться пжл.

Re: Нужны ли воздуховоды?

Добавлено: 30 июн 2020, 00:43
Арго
Здравствуйте.
Артём писал(а):
Дома по ощущениям влажно. Если продумать дополнительную вентиляционную систему, поможет ли это? Помогите разобраться пжл.

Если Вы про механику, то это не к нам.
Ощущения к делу не пришьешь. Нужно измерить влажность. Если влажно сейчас, то это тем более не показатель. У меня тоже влажно.
А вот если влажно в отопительный сезон, то это говорит о нарушенном воздухообмене (или источнике влажности).

Re: Нужны ли воздуховоды?

Добавлено: 16 мар 2021, 17:20
toma kot
спасибо за инфу