Приточный клапан vs микропроветривание

Нет притока - нет вентиляции.
Приточные клапаны, воздухообмен, циркуляция

Модераторы: Арго, Консультант®

Сообщение
Автор
13 апр 2020, 20:01
Здравствуйте!

Подскажите, является ли микропроветривание в пластиковых окнах заменой приточному клапану?
Когда створка прижимается с маленьким зазором.

Хотели отрегулировать фурнитуру и заодно установить на окна приточные клапаны, обзвонила несколько оконных фирм. Все говорят, что:
1. он не нужен, если есть микропроветривание.
2. он портит окна.
3. на высоком этаже будет сквозняк сильный.

Так ли это? Как-то смущает подобное единодушие.

Хотели установить на открывающихся створках в жилых комнатах по одному клапану aereco.
13 апр 2020, 21:12
Здравствуйте.
Nataliya писал(а):
Подскажите, является ли микропроветривание в пластиковых окнах заменой приточному клапану?
Если Вас все устраивает в таком проветривании, то да.
Nataliya писал(а):
Все говорят, что:
1. он не нужен, если есть микропроветривание.
Если Вам не нужна шумоизоляция и Вы не обращаете внимание на холод, который идет уже с уровня подоконника, то проблем нет.
Если сравнить клапан и микропроветривание по шуму, то это небо и земля.
Я, например, не боюсь ощущение прохлады, идущего от окна и мне, что клапан, что микропроветривание, что форточка - все едино. А Вы решайте исходя из своих ощущений.
Nataliya писал(а):
2. он портит окна.
Ну, тупыыые. Интересно, как? И главное, на что влияет эта испорченность??? Это все страшилки для клиента, чтобы не ставить клапан. Дело в том, что как оконщики они, может быть, и специалисты, а как вентиляционщики - они Никто и звать их Никак. Они боятся клапанов, как огня, т.к. не понимают, как всё работает. От слова совсем. Для одной извилины клапан то же, что и молния для неандертальца.
А теперь картина маслом - "Опять двойка": зимой поступает рекламация, выехали они на квартиру и стоят перед клиентом, и двух слов связать не могут. На этом их желание ставить клапаны отпадает.
Их единственная извилина не может усвоить двух! условий работы клапана, причем эти условия умещаются в ЧЕТЫРЕ!!! слова!
Nataliya писал(а):
3. на высоком этаже будет сквозняк сильный.
Если Вы живете выше 20 этажа, то такое возможно. И то не абсолютно. И это не сквозняк, а увеличенный приток, его можно уменьшить вентиляцией.
Если хотите регулировать "сквозняк" клапаном, то ставьте стеновой клапан.
Nataliya писал(а):
Так ли это? Как-то смущает подобное единодушие.
Могу ответить названием фильма: "Тупой, ..., еще ..."
Nataliya писал(а):
Хотели установить на открывающихся створках в жилых комнатах по одному клапану aereco.
Установка клапана приведет к понижению температуры в комнатах с клапанами на 1-2 градуса. Если для Вас это будет комфортная температура, то ставьте.
А вентиляция у Вас работает? Вентиляторами-вытяжками не заткнута?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
13 апр 2020, 22:56
Спасибо за ответ.
Этаж 17. Новостройка, окна от застройщика. На кухне 2 вент отверстия: одно под вытяжку, второе с предустановленным вентилятором. В санузлах в вент отверстия тоже застройщиком предустановлены вентиляторы.
Пока идёт ремонт, насчёт работающей вентиляции не знаю.
13 апр 2020, 23:36
А всего этажей?
Nataliya писал(а):
Пока идёт ремонт, насчёт работающей вентиляции не знаю.

Если сможете проверьте сами.
Если нет, то вызовите УК, пусть проверят, лучше - сделают замер.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
15 апр 2020, 17:54
Всего 19 этажей.
Квартира 3 комнатная, угловая.

Значит, ставим в каждой комнате по одному клапану. Их следует делать строго над батареей или с любой стороны окна?
И ещё, если батареи закрывать декоративным экраном, то обязательны прорези сверху?
16 апр 2020, 08:42
Nataliya писал(а):
Значит, ставим в каждой комнате по одному клапану.
Да. Но сначала убеждаемся, что ВЕ работает.
Nataliya писал(а):
Их следует делать строго над батареей
Желательно. Особенно, если нет тюля.
Nataliya писал(а):
если батареи закрывать декоративным экраном, то обязательны прорези сверху?
Да, и желательно прорези побольше. И при условии, что он будет не от пола.
И с экраном не перестарайтесь. Если помните советские экраны?.. Они до 80% тепла отсекали.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
16 апр 2020, 19:53
Строители говорят, что тяга хорошая сейчас.

Экран на батареи планируем сделать только в одной комнате. Там широкое окно во всю стену, не панорамное до пола, а просто широкое. Под ним 2 батареи. Хотим их закрыть экраном. Он будет реечным, от пола до подоконника, единой конструкцией с самим подоконником.

А почему от пола не рекомендуете?
16 апр 2020, 20:21
Nataliya писал(а):
Строители говорят, что тяга хорошая сейчас.
Хорошая вообще? Или здесь и сейчас, конкретно у Вас?
Nataliya писал(а):
А почему от пола не рекомендуете?

Для конвекции. Снизу идет забор воздуха, сверху выход.
Экран почти убивает излучение, так хотя бы не убейте конвекцию.
Нам приходилось в такой ситуации потом врезать решетки в подоконник.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
16 апр 2020, 20:25
Добавлю.
Даже неправильно уставновленный подоконник ухудшает конвекцию.
По правилам, подоконник не должен перекрывать более половины радиатора.
А Вы хотите сделать цельную конструкцию...

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
21 апр 2020, 14:36
Насчёт экрана будем думать, как его модифицировать для наименьшего вреда.

Сегодня были там, экран отошёл на второй план так как с вентиляцией возникла проблема откуда не ждали. В жеке ничего не знают :(

На кухне у нас 2 вытяжных отверстия. Изначально выглядело это так
Изображение
В широком вентилятор, на фото он не собран полностью.

Предполагалось, что вытяжка присоединится к маленькому отверстию. Строители посмотрели его и сказали, что там нет тяги вообще, оно закрыто. И внутри стоит противопожарный клапан с пружиной. Поэтому и вытяжку и вент отверстие сделали через один канал, где был вентилятор. А в второй предлагают просто закрыть и всё. Мол, это только при пожаре используется, бытовую технику туда не надо.

В жеке не знают, контактов ответственных у них нет. Предлагают вызывать сторонних специалистов по вентиляции, если нам критично.

Теперь не знаем как быть, что делать со вторым отверстием. Хочется, чтобы всё работало нормально.
Можете ли вы что-то посоветовать? Оставить, как предлагают строители?

Мне кажется, в квартире не может быть служебных вент каналов. Но почему тогда в нём одном вообще нет тяги?

Последний раз редактировалось Nataliya 21 апр 2020, 23:36, всего редактировалось 2 раз(а).

21 апр 2020, 14:50
Противопожарный клапан внутри выглядит так

Изображение

Пружина внутри
Изображение

Он был зафиксирован в открытом положении. Сейчас клапан вынули.

Сейчас всё выглядит так

Изображение Изображение
23 апр 2020, 00:58
Nataliya писал(а):
Предполагалось, что вытяжка присоединится к маленькому отверстию.
А Вы уверены, что это для вытяжки? Есть вероятность, что по проекту предполагались приток и вытяжка.
Nataliya писал(а):
Строители посмотрели его и сказали, что там нет тяги вообще, оно закрыто. И внутри стоит противопожарный клапан с пружиной.
Если это канал для вытяжки, то положение клапана должно быть нормально открытым.
Nataliya писал(а):
Поэтому и вытяжку и вент отверстие сделали через один канал, где был вентилятор.
А на фото я вижу другое. Сдается мне, что Ваши рабочие там нафигачили. Явно две отдельные врезки, что уже катастрофа. Вы погасите всех своих соседей. Либо получите себе запахи.
Nataliya писал(а):
А в второй предлагают просто закрыть и всё. Мол, это только при пожаре используется, бытовую технику туда не надо.
Чушь. Не бывает в квартире ничего, чтобы использовалось при пожаре.
Nataliya писал(а):
В жеке не знают, контактов ответственных у них нет. Предлагают вызывать сторонних специалистов по вентиляции, если нам критично.
Зато безответственных полно. Как минимум у них должен быть проект. Причем важен не столько сам проект, сколько вводное ОПИСАНИЕ этого проекта.
Nataliya писал(а):
Можете ли вы что-то посоветовать? Оставить, как предлагают строители?
Для меня мало информации. Нужно побольше фото. Причем, до присоединения Ваших воздуховодов. А еще бы пройтись по этажам и сделать фото там, где ремонт на начальной стадии. Либо где сломаны стены, закрывающие воздуховоды вентиляции.
Nataliya писал(а):
Но почему тогда в нём одном вообще нет тяги?
Если это приток, а система не включена, то так и будет.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
24 апр 2020, 00:34
Я на 90 процентов уверена, что отверстие без вентилятора для вытяжки. Пытаемся получить от жека проект, пока безуспешно.

Дом был сдан несколько лет назад, на самом первом фото состояние от застройщика, т.е. до ремонта. Других фотографий "до" нет :(

По словам строителей , пожарный клапан был открыт, в таком виде:

Изображение

Они посчитали, что сам канал перекрыт где-то.

Мы снимаем сейчас квартиру в том же жк, в съёмной квартире кухонная вытяжка заведена в этот второй канал, отверстие с вентилятором от застройщика оставлено без изменений и переносов. Везде есть тяга.

Вот фото вниз, это справа от канала, куда сейчас всё присоединено
Изображение

Крупнее место присоединения
Изображение

Изображение

Завтра проверим тягу сами.
24 апр 2020, 09:19
Ну, точно: Ваши строители уже напортачили.
Nataliya писал(а):
Я на 90 процентов уверена, что отверстие без вентилятора для вытяжки.
Вполне возможно. Если дом заселен частично, а там стоит вентилятор, то его могли не включить. А еще бывает, что на чердаке стоит противопожарный клапан и он закрыт.
Nataliya писал(а):
Завтра проверим тягу сами.
Не забудьте приоткрыть окно.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
24 апр 2020, 13:14
Проверили, тяга есть в обоих каналах.

В техпаспорте квартиры каналы обозначены одинаково. Вот кухня и 2 этих канала
Изображение

Наверно второй должен иначе обозначаться, если он приточный?