МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Переток воздуха к жителям верних этажей

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 4 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
20 июл 2020, 05:57
Добрый день!
Нужна консультация по перетоку воздуха в квартиры сверху.
У нас зуботехническая лаборатория, располагаемся на первом этаже 8-ми этажного кирпичного дома. Отдельный вход с торца здания. Помещение выбиралось с условием наличия отдельных вентиляционных шахт (две вентшахты).
Проблема - жители дома 1-4 этаж жалуются на запахи из нашей лаборатории.
Была проведена видеоинспекция вентшахт.

Первая шахта используется для вывода запахов из муфельной печки. Высота шахты 27 м.
На каждом этаже видны открытые пустоты плит перекрытия.
Изображение

Изображение
Воздух из муфельной печки в шахту подается вентилятором 350 м3/час, в помещении есть приточный вентилятор.

Вторая шахта имеет сплошной завал в р-не 4-го этажа. Доступа к шахте из подъезда нет.
Шахта планировалась использоваться для общей вентиляции помещения.

1. Что можно сделать для предотвращения перетока запахов в квартиры?
Рассматривали вариант вывести отдельную трубу с по наружней стене здания.
Изображение
Но у нас не будет постоянного оттока воздуха по этой трубе, зимой до -40 градусов.

2. Как можно устранить завал во второй вентшахте?
20 июл 2020, 09:39
Здравствуйте.
Игорь. писал(а):
На каждом этаже видны открытые пустоты плит перекрытия.
Это первая причина.
Игорь. писал(а):
Воздух из муфельной печки в шахту подается вентилятором 350 м3/час, в помещении есть приточный вентилятор.
А это главная.
Игорь. писал(а):
1. Что можно сделать для предотвращения перетока запахов в квартиры?
Заделать неплотности или перенести вентилятор. Пока он толкает воздух в канал, он создает в нем давление и запах выдавливается в любую щель. Если поставить вент на крыше, то в канале будет разрежение, и тогда уже через щели наоборот будет подсос. Но есть другая засада: вент должен быть мощнее, т.к. сначала он будет засасывать воздух из щелей, а только потом из печи. И неизвестно, сколько той печи достанется.
Есть еще хитрый вариант. Есть такая технология: ФуранФлекс. В канал засовывается кишка, потом ее раздувают паром и Вы получаете абсолютно герметичный канал с гладкими стенками.
Но удовольствие не из дешевых. Зависит от сечения, но, думаю, не менее 100 евро за метр.
Игорь. писал(а):
2. Как можно устранить завал во второй вентшахте?
Пробовать пробить. Если не получается, то договариваться с жителями о вскрытии стены, с последующим ремонтом.
Игорь. писал(а):
Рассматривали вариант вывести отдельную трубу с по наружней стене здания.
Тоже вариант, но недешевый и требует согласования.
Игорь. писал(а):
Но у нас не будет постоянного оттока воздуха по этой трубе, зимой до -40 градусов.
Тогда там тоже должен стоять вент.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
21 июл 2020, 21:21
Здравствуйте!
Арго писал(а):
Заделать неплотности или перенести вентилятор. Пока он толкает воздух в канал, он создает в нем давление и запах выдавливается в любую щель. Если поставить вент на крыше, то в канале будет разрежение, и тогда уже через щели наоборот будет подсос. Но есть другая засада: вент должен быть мощнее, т.к. сначала он будет засасывать воздух из щелей, а только потом из печи. И неизвестно, сколько той печи достанется.

А как Вы смотрите на два вентилятора? Один будет выталкивать воздух из печи в канал, а второй, более мощный поставить на крышу. К примеру, такое соотношение: на 150 кубов/час поставить на печь, и 300-350 кубов на разряжение?
Если такой вариант возможен, то как быть в зимнее время года? Может есть смысл после нижнего вентилятора поставить тройник с клапаном (по принципу кухонной вытяжки)?
22 июл 2020, 21:02
Игорь. писал(а):
А как Вы смотрите на два вентилятора?
Никак не смотрю. Все, что касается жужжалок - это не к нам.
Игорь. писал(а):
К примеру, такое соотношение: на 150 кубов/час поставить на печь, и 300-350 кубов на разряжение?
Либо пробуйте, либо считайте.
Игорь. писал(а):
Если такой вариант возможен, то как быть в зимнее время года?
А что с зимой не так?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/

Сообщений: 4 Страница 1 из 1
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

рейтинг сайтов